ᐅ Erdkabel in 2 Kreise aufteilen
Erstellt am: 16.03.20 10:37
Was man da an Absicherung reinpacken muss wird ja sicher mein Elektriker wissen.
Für mich ist nur wichtig zu wissen was das für mich bedeutet.
Wenn man von 6A ausgeht, was für Verbraucher kann ich an die Leitung dann noch anschließen?
Mir würden wie gesagt Lampen und ne Dekopumpe reichen.
Also vielleicht 50W.
Und was wäre der Maximale Verbraucher den ich anklemmen dürfte?
Einfach ausrechnen? (230V * 6A = 1380W)
Bei 1380W würde mir die Leitung bzw die Sicherung wegbrennen, richtig?
Daran kann ich ja zumindest sehen wie weit ich von der Kernschmelze entfernt bin.
Wenn ich nur 100W Verbraucher einstecke, bin ich auf der sicheren Seite.
Für mich ist nur wichtig zu wissen was das für mich bedeutet.
Wenn man von 6A ausgeht, was für Verbraucher kann ich an die Leitung dann noch anschließen?
Mir würden wie gesagt Lampen und ne Dekopumpe reichen.
Also vielleicht 50W.
Und was wäre der Maximale Verbraucher den ich anklemmen dürfte?
Einfach ausrechnen? (230V * 6A = 1380W)
Bei 1380W würde mir die Leitung bzw die Sicherung wegbrennen, richtig?
Daran kann ich ja zumindest sehen wie weit ich von der Kernschmelze entfernt bin.
Wenn ich nur 100W Verbraucher einstecke, bin ich auf der sicheren Seite.
U
untergasse4316.03.20 15:25laley schrieb:
Wenn man von 6A ausgeht, was für Verbraucher kann ich an die Leitung dann noch anschließen?Verbraucher bis zu 6A, was denn sonst? Daher sind deine 1380W auch rechnerisch korrekt (wobei eigentlich 240V aus der Schnur kommen), aber auf Grund der hier schon beschriebenen Umstände würde ich von maximal 1000W ausgehen, eher weniger. Für bissel Licht und Dekopumpe also allemal ausreichend. Sollten auch Gartensteckdosen daran angeschlossen werden, muss man das eben bedenken, wenn man irgendwann mal eine Steckdose für die Heckenschere oder den Gartenhäcksler sucht...Dogma schrieb:
oha 100m ist ne Ansage
Da braucht du wenn du 16A haben möchtest ein 10qm Erdkabel

Wenn du schon ne Spannungsfallberechnung anstellst, dann machs bitte richtig. Bei Wechselstrom musst du hin- und Rückmeldung berücksichtigen. Das macht also statt 100m eben 200m. Wenn's Drehstrom wäre, dann wäre 100m richtig.Für das Kabel sollte in jeden Fall nur EINE Sicherung vorgesehen werden. Niemals mehrere Sicherungen parallel auf einem Kabel betreiben. Einzige Ausnahme sind Drehstromverbraucher.