MayrCh
13/05/2020 16:47:43
- #1
अगर कुछ ठोस रूप से तय नहीं किया गया है, तो यह प्रमाणित करना कठिन है कि बिल्डर से क्या "देय" है।
अगर कुछ ठोस तय नहीं किया गया है, तो वह मान्य होगा जो निर्माण नियामक रूप से मान्य और लागू है, जैसे शोर सुरक्षा के लिए DIN 4109 (राज्य के अनुसार संस्करण)। इसके अलावा, जो कुछ अनुबंध में तय किया गया है, वह मान्य होगा, DIN 4109 की अपेक्षाओं के नीचे आने वाली कोई भी बात कमी मानी जाएगी।
मापन योग्य अपेक्षित स्थिति आमतौर पर सामान्य लोगों के लिए अस्पष्ट रहती है। और यह मुझे अस्थिर बनाता है।
मूल रूप से लागू है: अपेक्षित वही है जो तय किया गया हो। अगर कुछ तय नहीं है: तकनीकी मानक, निर्माण नियामक स्वीकृति/लागू।
कि SST III अत्यधिक अतिरिक्त प्रयास का कारण बनता है
कभी भी "अत्यधिक" की बात नहीं हुई। इसका मतलब खासतौर पर साफ़ योजना, निष्पादन और सामग्री चयन में अतिरिक्त प्रयास होता है। बहुत कम लोग इस "अतिरिक्त प्रयास" को देना चाहते या दे सकते हैं, जो बहुत कम ही मामलों में "अत्यधिक" स्तर तक जाता है।
1. 12.5 मिमी डायमंड GKFi
2. भाप अवरोधक
3. 15 मिमी OSB प्लेट
4. 110 मिमी माइक्रोफाइबर इंसुलेशन एक 110/60 मिमी लकड़ी के स्टडर में (अंतराल <625 मिमी)
5. 2x 18 मिमी गिप्स बोर्ड GKFi
6. 50 मिमी हवादार परत डुप्लेक्स हाउस की सीमा तक
असामान्य: लकड़ी के स्टडर वाली दीवार को कम्युनिटी विभाजन दीवार के रूप में उपयोग करना। मैंने इसे आमतौर पर ठोस दीवार में देखा है, जैसे सामान्यतः 20 या 24 मिमी कैल्क सैंडस्टोन RDK 2.0।
यानी, आपके पड़ोसी तक दोनों कम्युनिटी विभाजित दीवारों के कुल मिलाकर 130 मिमी भी गिप्सम/वुडफाइबर प्लेट नहीं है जबकि कुल दीवार मोटाई लगभग 360 मिमी है? यह चुनौतीपूर्ण है। यह स्वाभाविक रूप से कम से कम आवश्यकताओं से अधिक कुछ नहीं देगा।
जहाँ कहीं भी हवा हो वहां माइक्रोफाइबर इंसुलेशन डालना?
ऐसा किया जा सकता है, आमतौर पर प्रभाव बहुत ही मामूली होता है। "हवादार परत" डुप्लेक्स हाउस की दूसरी तरफ मुख्यतः इस लिए होती है ताकि किसी भी प्रकार की संरचनात्मक ध्वनि पुलों (कंपन से उत्पन्न ध्वनि) को रोका जा सके। इस दीवार संरचना के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा; इसीलिए मैं पोलिस्टीरॉल का उपयोग सावधानी से कम करने की सलाह दूंगा, और नरम सामग्री पसंद करूंगा।
इससे कौन सा SST हासिल होगा, यह मुझे स्पष्ट नहीं है,
जब तक अन्य कुछ तय या देय नहीं हो, मैं कहूंगा: न्यूनतम अपेक्षाएँ, DIN 4109, राज्य के अनुसार लागू संस्करण।