Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur

4,70 Stern(e) 9 Votes
Mycraft

Mycraft

Moderator
Steiler sollte es nicht mehr werden, aber bei nur Energieeinsparverordnung ist da auch wenig Spielraum nach unten.
 
D

driver55

Meinst du? Ich dachte eine Heizkurve von 0,35 wäre nicht ungewöhnlich in einem Energieeinsparverordnung Neubau.
Nicht nur ich. Wie bereits erwähnt, hättest du mit Deinen Einstellungen schon 35 Grad Vorlauf-Temp bei 0 Grad AT. Da kocht das Bad. Die Frage bleibt, weshalb kommt da nichts im Bad von an.
(Hier würden manche „Experten“ die Kurve auf 0,05 stellen, wenn‘ ginge).
0,15 bis max. 0,2. alles andere ist im Neubau indiskutabel, bei Raumsoll22/23.
 