Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das?

4,80 Stern(e) 11 Votes
D

Dali2020

Hallo!

Wir haben uns nach einigem hin und her in unserer Wohnung für die Variante “Wohnraumlüftung - raumluftunabhängiger Ofen - Umlufthaube“ entschieden, da sich eigentlich alle drei Sachen (also Lüftungsanlage - raumluftabhängiger Ofen - Ablufthaube) gegenseitig ausschließen.

Zusätzlich wurde ein Druckwächter verbaut, der im Fall der Fälle die Wohnraumlüftung abriegelt (es hieß damals dass darauf nur verzichtet werden darf wenn ein bestimmter Ofen verbaut wird, der hat uns aber nicht gefallen).

Von der Ablufthaube wurde uns in der Konstellation dringend abgeraten.
 
Yaso2.0

Yaso2.0

Hallo!

Wir haben uns nach einigem hin und her in unserer Wohnung für die Variante “Wohnraumlüftung - raumluftunabhängiger Ofen - Umlufthaube“ entschieden, da sich eigentlich alle drei Sachen (also Lüftungsanlage - raumluftabhängiger Ofen - Ablufthaube) gegenseitig ausschließen.

Zusätzlich wurde ein Druckwächter verbaut, der im Fall der Fälle die Wohnraumlüftung abriegelt (es hieß damals dass darauf nur verzichtet werden darf wenn ein bestimmter Ofen verbaut wird, der hat uns aber nicht gefallen).

Von der Ablufthaube wurde uns in der Konstellation dringend abgeraten.
Ich habe den Schornsteinfeger kontaktiert, mal sehen was er dazu sagt.

Aber am meisten kann ich auf die Abluft verzichten, daher denke ich, dass es bei uns dann auf die selbe Kombi wie bei euch hinauslaufen wird.

Ich habe nächste Woche einen Termin im Küchenstudio und werde mich mal auf den neuesten Stand bringen lassen bzgl. Umluft. Da soll es ja mittlerweile auch sehr gute Filter geben, die die Gerüche aufnehmen..
 
K1300S

K1300S

Vaillaint recoVair werden wird, da gibts aber bestimmt zig verschiedene Modelle..
Nö, es gibt aktuell drei verschiedene Größen, mehr nicht.

Ansonsten tippe ich mal, dass der Bezirksschornsteinfegermeister eine USA fordern wird. Die kann dann Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Abzugshaube stilllegen, sofern bei brennendem Kamin ein Unterdruck auftritt. Heißt halt nur, dass dann ggf. plötzlich die Haube ausgeht, auch wenn Ihr gerade kocht.
 
Yaso2.0

Yaso2.0

Nö, es gibt aktuell drei verschiedene Größen, mehr nicht.

Ansonsten tippe ich mal, dass der Bezirksschornsteinfegermeister eine USA fordern wird. Die kann dann Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Abzugshaube stilllegen, sofern bei brennendem Kamin ein Unterdruck auftritt. Heißt halt nur, dass dann ggf. plötzlich die Haube ausgeht, auch wenn Ihr gerade kocht.
Es wird eine Vaillant recoVair 260/4.

Ich warte jetzt mal ab, was der Schornsteinfeger sagt und dann wird entschieden, ob alles zeitgleich ohne Riesen Aufwand möglich ist.
 
H

hippjoha

Wir müssen bei uns, trotz raumluftunabhängigen Ofen (DiBt geprüft), einen Unterdruckwächter installieren, der im Ernstfall dann die Kontrollierte-Wohnraumlüftung abschaltet... Den Unterdruckwächter haben wir anfangs auch nicht gewählt und unter anderem diesen Ofen genommen,... Da unser Lüftungsbauer aber den max. Unterdruck von 8 Pascal nicht schriftlich bestätigt, braucht es den Wächter.
 
K1300S

K1300S

Wie oben schon geschrieben: Selbst wenn Du ein Prüfzeugnis vorlegst, liegt es im Ermessen des Schornsteinfegers, und der geht allermeistens auf Nummer sicher.
 
Zuletzt aktualisiert 29.03.2024
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1101 Themen mit insgesamt 12912 Beiträgen

Ähnliche Themen
15.06.2019KfW40 Hausangebot mit AWP und Kontrollierte-Wohnraumlüftung, taugt das was? Beiträge: 39
20.02.2018Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? Beiträge: 31
01.04.2019Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 16
01.02.2019Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? Beiträge: 30
26.05.2022Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma Beiträge: 20
10.02.2021KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? Beiträge: 15
05.11.2020Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung Beiträge: 60
03.11.2020Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? Beiträge: 22
15.10.2020Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? Beiträge: 43
26.07.2012Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 16
13.07.2020Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung Beiträge: 21
12.04.2020Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden Beiträge: 26
22.09.2016Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? Beiträge: 12
10.02.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? Beiträge: 17
07.05.2020Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? Beiträge: 15
14.05.2017Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? Beiträge: 12
08.07.2020LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher Beiträge: 15
25.01.2020Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 14
14.12.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin Beiträge: 15
15.02.2021Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen Beiträge: 12
17.02.2020offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 Beiträge: 42
20.05.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? Beiträge: 29
29.01.2020Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 30
16.10.2019Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung + Fußbodenheizung + Photovoltaik + Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 18
28.06.2023Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 29
02.09.2020Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 49
25.05.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? Beiträge: 10
13.06.2022Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? Beiträge: 11
23.08.2022Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? Beiträge: 26
30.11.2022Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? Beiträge: 47

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben