Jann St
11.08.2020 07:43:19
- #1
Bonjour à tous,
les réponses sont certes toutes correctes, mais ne correspondent pas vraiment au problème posé.
Je vais essayer d’éclaircir un peu les choses.
1. Pourquoi la trémie de cave dépasse-t-elle du sol ?
Cela s’explique par le fait que, en cas de conditions géotechniques incertaines, on considère la surface du terrain comme le niveau le plus élevé de la nappe phréatique à attendre. En cas d’événements pluvieux, l’eau de surface s’écoule dans la trémie. En la surélevant, cela n’arrive pas.
2. Quel est l’effet d’un couvercle de trémie ?
La plaque de verre décrite est seulement une protection contre la pluie battante. L’eau peut quand même s’y infiltrer.
3. Concernant l’affirmation : « Les fenêtres ne sont pas des fenêtres de sous-marin »
Les trémies doivent être positionnées de façon à ce que l’eau puisse stagner temporairement dans la trémie sans atteindre les fenêtres, sinon il aurait fallu installer des fenêtres étanches à la pression de l’eau. Il existe une dimension minimale à respecter pour que l’eau ait suffisamment de temps pour s’infiltrer.
4. Concernant la question proprement dite : « Comment monte-t-on correctement les trémies ? »
Pour assurer une étanchéité dans le raccordement, l’isolation doit déjà être fixée au mur avec un matériau adapté et ne doit pas être hydraulique. Seule une isolation en XPS peut donc être utilisée ici. Ensuite, la trémie doit être collée et vissée avec un adhésif spécial appliqué sur la trémie. Le cordon de colle doit ressortir (uniquement là où l’eau intervient, mais sur votre photo je ne peux pas le voir).
Pour l’application de la colle, il existe un apprêt spécial afin d’assurer une bonne adhérence, sinon trop d’eau viendra de côté.
Nous avons monté la trémie d’un concurrent, et au lieu d’une plaque ordinaire en XPS, nous avons utilisé la plaque isolante du fabricant correspondante. Elle a été posée au mur avec un adhésif bicomposant à dentelure selon la méthode « buttering-floating ».
Le joint est étanche et doit l’être selon l’agrément, si la pose est correcte. L’affirmation de l’entrepreneur, selon laquelle vous n’avez qu’à poser du gravier, relève de la facilité.
Je ne peux pas non plus vous vendre une cave WU en disant que vous devez poser un système de drainage pour que l’eau ne fasse plus pression.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas.
Quelques photos de la situation de montage seraient aussi bienvenues.
Cordialement, Jann
les réponses sont certes toutes correctes, mais ne correspondent pas vraiment au problème posé.
Je vais essayer d’éclaircir un peu les choses.
1. Pourquoi la trémie de cave dépasse-t-elle du sol ?
Cela s’explique par le fait que, en cas de conditions géotechniques incertaines, on considère la surface du terrain comme le niveau le plus élevé de la nappe phréatique à attendre. En cas d’événements pluvieux, l’eau de surface s’écoule dans la trémie. En la surélevant, cela n’arrive pas.
2. Quel est l’effet d’un couvercle de trémie ?
La plaque de verre décrite est seulement une protection contre la pluie battante. L’eau peut quand même s’y infiltrer.
3. Concernant l’affirmation : « Les fenêtres ne sont pas des fenêtres de sous-marin »
Les trémies doivent être positionnées de façon à ce que l’eau puisse stagner temporairement dans la trémie sans atteindre les fenêtres, sinon il aurait fallu installer des fenêtres étanches à la pression de l’eau. Il existe une dimension minimale à respecter pour que l’eau ait suffisamment de temps pour s’infiltrer.
4. Concernant la question proprement dite : « Comment monte-t-on correctement les trémies ? »
Pour assurer une étanchéité dans le raccordement, l’isolation doit déjà être fixée au mur avec un matériau adapté et ne doit pas être hydraulique. Seule une isolation en XPS peut donc être utilisée ici. Ensuite, la trémie doit être collée et vissée avec un adhésif spécial appliqué sur la trémie. Le cordon de colle doit ressortir (uniquement là où l’eau intervient, mais sur votre photo je ne peux pas le voir).
Pour l’application de la colle, il existe un apprêt spécial afin d’assurer une bonne adhérence, sinon trop d’eau viendra de côté.
Nous avons monté la trémie d’un concurrent, et au lieu d’une plaque ordinaire en XPS, nous avons utilisé la plaque isolante du fabricant correspondante. Elle a été posée au mur avec un adhésif bicomposant à dentelure selon la méthode « buttering-floating ».
Le joint est étanche et doit l’être selon l’agrément, si la pose est correcte. L’affirmation de l’entrepreneur, selon laquelle vous n’avez qu’à poser du gravier, relève de la facilité.
Je ne peux pas non plus vous vendre une cave WU en disant que vous devez poser un système de drainage pour que l’eau ne fasse plus pression.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas.
Quelques photos de la situation de montage seraient aussi bienvenues.
Cordialement, Jann