防水地下室的采光井

  • Erstellt am 2020-08-07 18:33:54

Jann St

2020-08-11 07:43:19
  • #1
大家好,

虽然所有回答都是正确的,但并不完全适用于目前的问题。
我试着稍微解释一下。

1. 为什么地下室采光井会高出地面?
这是因为在地基条件不明的情况下,地面边缘被视为最高预期的地下水位。如果发生降雨事件,地面水会流入采光井。如果把采光井抬高,就不会发生这种情况。

2. 采光井盖有什么作用?
所述的玻璃板仅起防雨作用。水仍然可以进入。

3. 关于“窗户不是潜水艇窗”的说法
采光井应该这样布置,以便水能够暂时积存在采光井中而不接触窗户,否则必须安装防水压窗户。对此有一个最低标准,需要遵守,让水有足够的时间渗透。

4. 关于实际问题:“采光井如何正确安装?”
为了实现接缝处的防水,绝缘层必须已经用合适的材料固定在墙上,且不得含水。这里只能使用XPS绝缘材料。然后必须用专用胶将采光井粘贴并拧紧,胶体必须挤出(只有在水会接触处,但从您的图片中我无法判断)。
涂抹胶水时还有专用底漆,以确保粘结,否则侧面会有过多水进入。

我们安装了竞争对手的采光井,但使用了制造商配套的绝缘板,而不是普通的XPS板。该板用两组分胶水和齿刮刀按“涂胶悬浮法”粘在墙上。

接缝是密封的,根据规定如果正确执行应防水。承包商说只要铺砾石的说法是懒惰的。
我也不能卖给你一个防水地下室并说必须安装排水系统,以防水压。

如果您还有问题,随时欢迎提问。

最好也提供一些安装现场的照片。

此致,
Jann
 

Nida35a

2020-08-11 08:57:23
  • #2
我认为原作者很难识别出专业的防水施工,之后排水系统可能成为防止水进入地下室区域的有效帮手。此外,所有穿越部分(水、污水、电信、电力等)都应能抵抗压力水的作用。
问候 Nida
 

Bookstar

2020-08-11 09:07:50
  • #3
采光井通常不密封。重要的是水能够流走,不在那儿积聚。
 

Nida35a

2020-08-11 09:17:15
  • #4
跟那些有老房子的邻居聊聊,
关于地下室的水问题,潮湿的年份,干燥的年份,井道中的水等等。
从中你可以得出一些结论并采取措施。
我仍然认为,建造WU地下室的人,预期会有渗水压力。
这个建议是从哪里来的?这可不便宜。
 

Jann St

2020-08-11 09:38:41
  • #5
又回到偏题了:

谁在WU地下室安装采光井,就必须确保其防水连接。这个是可行的。当然还有其他解决方案,但这里讨论的是所选方案的施工是否正确。而答案是“不”。

我也不会在“如何密封平屋顶?”这个问题上回答:“我觉得带有规整瓦屋顶的四面坡屋顶更好,因为水会自然流走。”

至于为什么出售WU地下室,这甚至可以从问题说明中看出:

粘土性土壤,排水不畅。专业术语称为“间歇性积水渗水”。对于这种荷载情况,这种施工方式非常常见。

是的,如果一个外行看看正确的做法,可以判断现有做法是否错误。

祝好,Jann
 

类似主题
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
14.06.2011新建建筑:哪种保温材料合适?14
10.07.2011Kfw 70 房屋的墙体结构和保温,行吗?19
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
19.04.2013带有WU混凝土地下室的单户住宅建造预算27
01.07.2013Ytong地下室的额外隔热层(36厘米)14
16.02.2014带地下室的单户住宅平面图 - 请提供您的意见16
26.12.2018通风地下室可以省略地下室窗户吗?20
09.09.2016采光井中的进气口?36
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
14.10.2019带地下室的城市别墅平面设计改进建议?77
05.01.2020窗户 - 安装 / 绝缘 / 密封 / 执行16
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
11.03.2021带地下室的单户住宅的建筑描述42
22.09.2021地下室的成本估算是否现实?32
24.11.2021独栋住宅平面图,两层完整楼层 + 地下室,约130平方米居住面积30
25.07.2024制定老建筑绝缘计划 - 如何进行?162
25.09.2023静力学 - 因为隔热,带地下室的房屋,移动Poroton砖块11
20.07.2024第一层平面图L形房屋(190平方米)带附属单元(80平方米),地下室15

Oben