Tout d'abord, merci à tous.
images significatives du gravier RC (proche, global, haute résolution)
La photo est jointe
Aujourd'hui, l'expert en sols est venu, il a dit que notre gravier RC utilisé avait une teneur en sable très élevée. Il pense que c’est trop. Il a pris un seau et l’analyse. Nous attendons encore le retour.
Les spécifications pour 40 cm de gravier RC, installé en deux couches et compacté, viennent de l'expert en sols.
La plaque vibrante "flotte-t-elle" lors du compactage sur le sol ?
Je ne comprends pas exactement ce que tu veux dire ?!
La question est ce qui est exigé, 80 MN/m² est courant pour une maison individuelle.
Oui, les 80 MN/m² sont exigés, ainsi que la valeur de <2,5 EV2/EV1.
Mais il s'agit malheureusement de la garantie en cas de dommages survenant... quelle qu'en soit la cause.
Oui, le constructeur commence compréhensiblement à cause des garanties seulement une fois que les valeurs du LP sont atteintes.
Alors, quel pourrait être le problème...
Mauvaise granulométrie (valeurs bonnes, compactage pas bon).
Granulométrie 0-32mm, comme écrit plus haut, avec une trop grande teneur en sable ?
mauvais appareil, mauvaise utilisation, trop peu d'eau, trop d'eau)
La plaque vibrante est une Wacker DPU d'environ 550kg. Le terrassier dit que c’est largement suffisant.
Cette semaine, ils sont même passés par précaution avec un rouleau de 1,2 t. Sans succès...
Qu'est-ce que trop peu ou trop d'eau ? Les deux couches ont été arrosées et compactées. Peut-être avec trop peu d'eau. Il n'a malheureusement pas plu du tout ces deux dernières semaines, et presque pas avant non plus.
Je téléphonerais à l'expert en sols pour lui demander son avis. Il a recommandé cette construction et connaît le terrain.
Oui, sa réponse est encore attendue.