, peut-être que ta question initiale était un peu mal formulée. Je viens de la relire, elle me semble dire : « j’ai la ST dans la demande de permis de construire et je veux simplement l’omettre. Que peut-il m’arriver ? »


Et c’est différent de ce que tu demandes maintenant...


Si tu souhaites omettre la ST mais rester conforme à la loi (c’est-à-dire respecter la réglementation sur les économies d’énergie), tu devrais d’abord faire calculer la maison sans ST. Ensuite, tu sauras où tu en es. Et alors, la personne qui a fait le calcul pourra, je l’espère, te dire sur quels leviers (isolation, fenêtres, ventilation contrôlée) il faut agir pour atteindre la règle des 85 %, après quoi tu pourras omettre la ST en cas de chauffage au gaz. Et tu devras probablement soumettre un avenant à la demande de permis de construire, car beaucoup de choses changeraient.


Je suis en train de suivre la même procédure. Après avoir peut-être dépensé de l’argent pour de nouveaux calculs selon la réglementation sur les économies d’énergie et pour des avenants à la demande de permis de construire, il est discutable si cela vaut toujours la peine.


Comme tu souhaites construire en Poroton monolithique de 36,5 cm, cela risque d’être un peu juste. Même avec un Poroton T8, tu n’atteins qu’une valeur U de 0,21. Est-ce suffisant ?


Je fais actuellement réaliser les calculs avec une construction murale à valeur U de 0,16 et des fenêtres à 0,5. On verra ce que ça donne. J’espère arriver à mes fins avec un peu d’isolation supplémentaire sur le plafond de l’étage.


Cordialement,


Andreas
 

futtinger

14.01.2016 11:20:42
  • #2
L'ossature est d'ailleurs déjà en place.

Les fenêtres sont également déjà installées. Triple vitrage avec un coefficient U de 0,89.

Nous avons bien isolé. Les plafonds du [og] ainsi que tout le grenier.

Je vais probablement devoir demander à mon architecte de recalculer.
 

andimann

14.01.2016 11:50:14
  • #3
Ah, la structure brute est déjà montée ? Alors on peut probablement oublier l'idée de prendre une autre pierre... Maintenant, prévoir une ventilation contrôlée de l'habitat est aussi exclu...

Quelle pierre avez-vous prise ?

Alors tu ne peux plus qu'espérer que ce sera suffisant et sinon construire la ST sur le toit.

Raconte-moi ce que le calcul a donné.

Bien à toi,

Andreas
 

futtinger

14.01.2016 12:30:50
  • #4
oui il est déjà en place... donc les interventions sont limitées

36er Poroton
 

andimann

14.01.2016 12:32:55
  • #5
36 Poroton, tu as déjà écrit. Mais lequel :

T8 ; T9 ; T10 ??
 

ypg

14.01.2016 13:00:51
  • #6


En raison d’un like sur mon message, je tiens à préciser que ce message doit être compris absolument sur un ton ironique. Pour moi, la question de la fraude est même posée, car je comprends aussi que la construction n’a été approuvée que grâce à l’installation solaire thermique prévue, puisqu’elle semble être la seule chose qui permette de construire en conformité avec la réglementation sur l’économie d’énergie.
 

Sujets similaires
19.10.2010Poroton T14 ou béton cellulaire norme climatique PP211
15.05.2016Briques Poroton remplies ou non remplies ?18
24.12.2015Maison individuelle, règlement sur l'économie d'énergie 2016, le promoteur recommande une isolation supplémentaire - est-ce judicieux ?39
08.08.2016Maison individuelle - Le bon choix Poroton ?39
04.10.2017Poroton ou pierre de sable calcaire43
04.10.2021Quels promoteurs construisent avec POROTON à SH55
19.07.2017Comment contourner l'ordonnance sur les économies d'énergie et éviter la folie administrative ?161
03.06.2018Briques thermiques / Poroton et clinker isolant - Est-ce optimal ?21
15.11.2018Est-il judicieux d'utiliser un matériau pour un mur extérieur sans isolation ?11
24.07.2019Ordonnance sur l'économie d'énergie 2016 ou KFW 55 pour bungalow avec pompe à chaleur air-eau et ventilation contrôlée de l'habitat, photovoltaïque en option47
09.09.2019Où vaut-il le plus la peine de dépasser les exigences de l'ordonnance sur les économies d'énergie ?14
26.12.2019Pierres Poroton T12 mur extérieur18
01.02.2021Poroton (36,5 cm) contre mur massif en argile expansée légère (41 cm)74
02.11.2020Murs extérieurs en briques creuses de 24 cm : WDVS ou Poroton T7 ?29
03.11.2020Maison individuelle avec KfW55/ventilation résidentielle contrôlée ou norme de l'ordonnance sur l'économie d'énergie - expériences et avis ?22
14.02.2021Construction murale 36,5 Poroton T8 incluant clinker32
09.07.2021Construire selon l'ordonnance sur l'économie d'énergie 2016 ou KfW5543
06.11.2021Maison KfW55 EE avec poroton 42,5 : planifiée trop juste ?16
22.08.2022L'isolation est-elle utile avec des briques Poroton ?19
25.09.2023Statique - maison avec sous-sol en raison de l'isolation, déplacement des briques Poroton11

Oben