Équilibrage hydraulique du chauffage au sol

  • Erstellt am 28.01.2019 19:03:00

TomTom250

28.01.2019 19:03:00
  • #1
Bonjour à tous,

j’ai un chauffage au sol et dans une pièce il ne fait pas chaud. Après avoir dévissé les moteurs d’actionnement pour la régulation individuelle des pièces, c’est devenu un peu mieux. Cependant, le débit est toujours trop faible. Puis-je régler cela d’une manière ou d’une autre sur les tubes de mesure transparents ? C’est un répartiteur de chauffage au sol Pipelife. Les vannes pour le moteur d’actionnement se trouvent sur le retour, elles sont maintenant entièrement ouvertes. Les éléments en verre se trouvent à l’aller - je devrais les ajuster ici (puisque les vannes où le moteur d’actionnement était sont complètement ouvertes).
Est-ce possible ? Et si oui, comment ? Merci d’avance à tous ceux qui pourront m’aider !!
 

HilfeHilfe

28.01.2019 19:14:39
  • #2
Appelle donc un sanitaire....
 

TomTom250

28.01.2019 19:31:48
  • #3
Étaient déjà là, tout le monde dit quelque chose de différent...
 

KingSong

28.01.2019 19:47:39
  • #4
Donc, si les plombiers vous disent tous des choses différentes, c'est que vous posez probablement les mauvaises questions. Les réponses d'un plombier compétent seraient probablement (l'ordre est variable) :

1. Vous n'avez rien à tourner ici
2. Bien sûr que c'est possible, prenez une clé de purgeur de chauffage et tournez sur les débitmètres
3. Pourquoi voulez-vous le faire sur l'alimentation ? Ouvrez plutôt tous les débitmètres sur l'alimentation complètement et régulez le débit sur le retour.
4. Je peux le faire pour vous avec plaisir, ça coûtera alors 500€
 

HilfeHilfe

28.01.2019 20:44:17
  • #5
Quelqu'un veut économiser de l'argent
 

TomTom250

29.01.2019 16:45:20
  • #6
Je viens de parler avec Pipelife, après que 3 installateurs m'ont fait 10 propositions différentes (mon favori personnel : tout enlever à nouveau). On peut régler le débit à l'aller avec une clé de purge SW5. Là où il fait trop froid, on met un peu plus, jusqu'à ce que le retour de la pièce problématique soit aussi chaud que les retours des autres circuits. Ça a du sens, c'est logique.
 

Sujets similaires
13.06.2012Chauffage au sol et ventilation mécanique contrôlée (VMC), remplacement des radiateurs ordinaires23
09.12.2012Couverture climatique vs chauffage au sol13
19.03.2016Chauffage par le sol vs. radiateurs plats14
15.03.2017Évaluation d'expert pour le chauffage au sol dans une maison individuelle10
18.09.2017Chauffage au sol également dans la salle technique / buanderie19
12.11.2017Chauffage au sol / Chauffage mural / Chauffage plafond - Alternatives ?18
09.03.2018Radiateur ou chauffage au sol : Que recommander dans ces circonstances ?23
24.02.2019Chauffage au sol sous les lames de parquet49
27.01.2020Régler correctement la pompe à chaleur air-eau avec chauffage au sol54
19.02.2020Décoloration de l'eau de chauffage (seulement la conduite d'alimentation)20
12.11.2021Régulateur central de température ambiante pour ERR chauffage par le sol76
29.09.2020Radiateur porte-serviettes avec chauffage au sol - devient-il chaud ?29
14.12.2020Calcul de la charge thermique pour chauffage au sol - expliqué simplement ?26
10.04.2022Parquet en bois massif sur chauffage au sol101
14.02.2021Sous-sol complet loisir et bureau - chauffage au sol, radiateur électrique ou chauffage infrarouge ?13
20.03.2021Chauffage au sol dans le sous-sol ou radiateurs basse température22
17.07.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur air-eau dans une construction neuve : vais-je avoir des problèmes ?28
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
26.09.2024Chauffage au sol - Comment isoler les canalisations d'alimentation vers les pièces ?32

Oben