Équilibrage hydraulique du chauffage au sol

  • Erstellt am 28.01.2019 19:03:00

KingSong

29.01.2019 18:05:54
  • #1
Eh bien, ce n'est pas si simple, si tu te défonces la fourchette avec ça, alors le chaos est inévitable.
 

TomTom250

29.01.2019 18:23:39
  • #2
Oui, bon point. Il y a cependant dans toute la maison au total 4 boîtiers de distribution avec au total 16 circuits. Si j'augmente un de ceux-ci de 0,5 litre/min, cela représente une modification tellement faible que cela ne devrait avoir qu'une influence minime sur l'écart de température. Ou ai-je une erreur de raisonnement ?
 

KingSong

29.01.2019 18:26:53
  • #3
Il ne s'agissait pas de la plage de température de la pompe à chaleur, mais de la plage de température du circuit de chauffage individuel.
 

TomTom250

29.01.2019 18:37:18
  • #4
Tu sembles t'y connaître mieux que tous les installateurs qui sont venus jusqu'à présent. Merci ! La température avant le chauffe-eau est apparemment la même pour tous les circuits de chauffage. Si j'augmente maintenant le débit du circuit de chauffage en question jusqu'à ce que le retour soit aussi chaud que dans les autres circuits, j'ai la même différence de température dans le circuit problématique que dans les autres circuits. Pourquoi cela peut-il alors poser problème ? Merci pour l'info !
 

KingSong

29.01.2019 19:03:49
  • #5
Quelle est la dispersion que tu as avec les autres circuits ? Et qu'en est-il d'un peu plus d'informations ? Quel type de chauffage, photos de l'installation, quelles pompes ? Quelle pièce est la pièce problématique ? Comment est conçue la sous-plancher chauffante ? Espacement des tubes ? Diamètre ?
 

TomTom250

29.01.2019 19:12:33
  • #6
Environ 7 degrés, pompe à chaleur aérothermique Junker/Bosch 15kw, la pompe s'appelle je crois Grundvoss3, dans la pièce problématique le tuyau est plus long car plus de surface, le reste je ne sais malheureusement pas. La maison est neuve
 