Équilibrage hydraulique et instruction en chauffage

  • Erstellt am 16.03.2019 21:11:07

anat79

16.03.2019 21:11:07
  • #1
Bonjour à tous,
la semaine prochaine, le chauffagiste viendra pour l'équilibrage hydraulique et l'initiation au chauffage (pompe à chaleur Panasonic Aquarea Mono et chauffage au sol avec ERR, 150 m²). Comme nous avons eu pas mal de difficultés avec l'entreprise et que nous craignons qu'ils ne fassent que le strict minimum, si tant est qu’ils fassent quelque chose, vos conseils m'intéresseraient.

Équilibrage hydraulique

    [*
      Combien de temps cela dure-t-il habituellement ?
      [*]Comment cela se déroule-t-il à peu près ?
      [*](Comment) puis-je reconnaître s'il fait réellement quelque chose ou s’il effectue seulement quelques réglages « pro forma » ?

    Initiation

      [*]Quelles questions doivent absolument être clarifiées ?
      [*]Ce qui me vient à l’esprit :
      [LIST]
      [*]Où et quand remplir l’eau
      [*]Modifier la courbe de chauffe ou la décaler parallèlement
      [*]Mettre en marche/arrêter la résistance électrique
      [*]Éventuellement modifier le débit


Nous n’avons eu jusqu’à présent qu’un chauffage au gaz, donc nous sommes un peu incertains sur ce que nous devons savoir.

Merci :-)
 

Lumpi_LE

17.03.2019 08:31:58
  • #2
Bon, il va régler les débits calculés. Cela prend quelques minutes, mais cela ne te sert à rien.
Une conversation de 5 minutes sur les courbes de chauffe est également inutile.
Fais-toi expliquer ce qui a été installé et comment fonctionne le chauffage, et demande une documentation.
Ensuite, regarde la consommation l'hiver prochain et si c'est trop élevé, tu pourras alors optimiser.
 

boxandroof

17.03.2019 10:41:05
  • #3
J'espère qu'aucun ballon tampon n'a été installé à cause de l'ERR. As-tu le modèle 5 kW ?

Fais-toi expliquer toute l'hydraulique et demande des plans pour la pose du chauffage au sol.

Panasonic : résistance électrique désactivée partout par logiciel, bivalence résistance électrique -15, débit de la courbe de chauffage aussi bas que possible (idéal <30 en maximum). Ballon d'eau chaude réglé au maximum à 45 et chauffé seulement 1 fois par après-midi via minuterie. Tu apprendras vite tout seul, c'est simple.

L'hiver prochain : tous les thermostats réglés en permanence sur max/enlevés. Si toutes les pièces sont suffisamment chaudes, mais pas trop chaudes, alors tout est réglé de façon optimale. Pour y arriver, tu modifies la courbe de chauffage et les débits jusqu'à ce que cela convienne. Réduis autant que possible les circuits dans l'ensemble et laisse passer beaucoup de débit.
 

boxandroof

17.03.2019 12:22:37
  • #4
Ah oui, et vérifie si des [Überströmventile] ont été installés, afin que tu puisses les fermer complètement dès que le [ERR] a été désactivé.
 

dertill

18.03.2019 08:09:54
  • #5
Ne le faites pas vous-même. Premièrement, vous perdez ainsi la garantie, et deuxièmement, pour prolonger la durée de vie des installations modernes, il ne faut pas remplir avec de l'eau du robinet. Pour un fonctionnement sans problème, avec peu de corrosion et de dépôts de calcaire, la directive VDI 2038 doit être respectée et il faut remplir et recharger avec de l’eau totalement adoucie (inox) ou partiellement adoucie (échangeur thermique en aluminium). Pour éviter les dépôts, l'idéal serait une eau totalement adoucie/désalinisée, mais cela rend l'eau très alcaline (pH d'environ 9). L’acier inoxydable ne craint pas cela, mais l’aluminium préfère une eau neutre, c’est pourquoi on la mélange ici avec de l’eau non adoucie afin de faire baisser le pH. Vous pouvez tout à fait demander à votre plombier comment et avec quoi il a rempli et pourquoi. Faites juste semblant de ne pas comprendre et dites que vous avez lu qu’il faut toujours remplir avec de l’eau totalement adoucie et demandez-lui ce que cela signifie, ou quelque chose de similaire.
 

KingSong

18.03.2019 08:22:20
  • #6


Mais cela mettrait complètement à mal ton écart, et un écart entre 4-5k serait optimal.
 

Sujets similaires
13.06.2012Chauffage au sol et ventilation mécanique contrôlée (VMC), remplacement des radiateurs ordinaires23
30.08.2013Chauffage par le sol et tapis12
09.12.2012Couverture climatique vs chauffage au sol13
01.10.2020Un chauffage d’appoint est-il recommandé dans la salle de bain avec un chauffage au sol ?71
16.08.2023Expérience avec KFW55 massif + gaz + 5m² solaire37
04.03.2018Réglage du chauffage au sol - température souhaitée63
13.06.2018Un conseiller en énergie pour une maison KfW 70 coûte-t-il 2 500 € ?29
27.01.2020Régler correctement la pompe à chaleur air-eau avec chauffage au sol54
12.11.2021Régulateur central de température ambiante pour ERR chauffage par le sol76
10.08.2020Comment savoir si le chauffage au sol fonctionne - ERR encore sans couverture de thermostat50
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
15.01.2021La pompe à chaleur air-eau est-elle judicieuse lors de la rénovation en tant que maison à haute efficacité énergétique monumentale (ordonnance d'économie d'énergie à 160%) ?21
24.08.2021Refroidissement avec pompe à chaleur via chauffage par le sol ?117
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
12.11.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur. Je pensais avoir compris15
26.03.2022Qu'est-ce qui est plus judicieux : une pompe à chaleur ou une isolation ?33
16.04.2022Quelle pompe à chaleur air-eau convient pour une construction neuve ?13
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
24.11.2023Pompe à chaleur : réservoir tampon, capacité et modulation46

Oben