D.Gerner
08.01.2016 15:21:42
- #1
Règlementation sur l'économie d'énergie 2014 vs Règlementation sur l'économie d'énergie 2016 - Comparaison
Mur extérieur
U=0,28 W/(m²K)
U=0,21 W/(m²K)
Mur contre le sol, dalle, murs et plafonds vers des pièces non chauffées
U=0,35 W/(m²K)
U=0,26 W/(m²K)
Toiture, plafond du dernier étage, murs vers les combles
U=0,20 W/(m²K)
U=0,15 W/(m²K)
Fenêtres, portes-fenêtres
UW = 1,3 W/(m²K)
Où le verre (g) peut avoir au maximum 0,6
UW = 0,97 W/(m²K)
Où le verre (g) peut avoir au maximum 0,5
Fenêtres de toit
UW = 1,4 W/(m²K)
Où le verre (g) peut avoir au maximum 0,6
UW = 1,05 W/(m²K)
Où le verre (g) peut avoir au maximum 0,5
Portes extérieures
U=1,80 W/(m²K)
U=1,35 W/(m²K)
Mur extérieur
U=0,28 W/(m²K)
U=0,21 W/(m²K)
Mur contre le sol, dalle, murs et plafonds vers des pièces non chauffées
U=0,35 W/(m²K)
U=0,26 W/(m²K)
Toiture, plafond du dernier étage, murs vers les combles
U=0,20 W/(m²K)
U=0,15 W/(m²K)
Fenêtres, portes-fenêtres
UW = 1,3 W/(m²K)
Où le verre (g) peut avoir au maximum 0,6
UW = 0,97 W/(m²K)
Où le verre (g) peut avoir au maximum 0,5
Fenêtres de toit
UW = 1,4 W/(m²K)
Où le verre (g) peut avoir au maximum 0,6
UW = 1,05 W/(m²K)
Où le verre (g) peut avoir au maximum 0,5
Portes extérieures
U=1,80 W/(m²K)
U=1,35 W/(m²K)