Extrait de la fiche d’information "Energieeffizient Bauen (153)"
Preuve alternative d’une maison KfW-Effizienzhaus 55 selon des valeurs de référence
Les exigences d’une maison KfW-Effizienzhaus 55 sont remplies si les exigences techniques et constructives (valeurs de référence) ci-après sont mises en œuvre. Dans ce cas, une preuve calculée pour la maison KfW Effizienzhaus 55 n’est pas nécessaire.
1.) Les exigences relatives aux différents composants de l’enveloppe thermique du bâtiment doivent être respectées. Les exigences concernant l’exécution des ponts thermiques ainsi que l’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment doivent être respectées.
• Surfaces de toiture, plafond du dernier étage, lucarnes U ≤ 0,14 W/(m² K)
• Fenêtres et autres éléments transparents Uw ≤ 0,90 W/(m² K)
• Murs extérieurs, plafonds d’étage inférieurs donnant sur l’extérieur U ≤ 0,20 W/(m² K)
• Autres éléments opaques (plafonds de caves, murs et plafonds vers des pièces non chauffées, surfaces murales et de sol en contact avec le sol, etc.) U ≤ 0,25 W/(m² K)
• Portes (portes de cave et portes extérieures) UD ≤ 1,2 W/(m² K)
• Évitement des ponts thermiques ΔUWB ≤ 0,035 W/(m² K)
• Étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment n50 ≤ 1,5 h-1
2.) Pour la technique des installations, l’un des six concepts d’installation suivants doit être mis en œuvre. L’emplacement du générateur de chaleur ou de la station de transfert de chaleur doit se situer à l’intérieur de l’enveloppe thermique du bâtiment et une production centrale d’eau chaude sanitaire doit être présente. Une circulation d’eau chaude sanitaire est autorisée.
1. Chaudière à condensation, production solaire d’eau chaude sanitaire (valeurs standard selon DIN V 4701-10), système central de ventilation avec récupération de chaleur (rendement de fourniture de chaleur > 80 %)
2. Chauffage urbain avec facteur d’énergie primaire certifié fp ≤ 0,7, système central de ventilation avec récupération de chaleur (rendement de fourniture de chaleur > 80 %)
3. Installation centrale de chauffage à biomasse sur base de pellets de bois, de plaquettes ou de bois de chauffage,
4. Pompe à chaleur sol-eau avec système de chauffage par surface pour la distribution de chaleur, système central d’extraction d’air
5. Pompe à chaleur eau-eau avec système de chauffage par surface pour la distribution de chaleur, système central d’extraction d’air
6. Pompe à chaleur air-eau avec système de chauffage par surface pour la distribution de chaleur, système central de ventilation avec récupération de chaleur (rendement de fourniture de chaleur > 80 %)
Un système central d’extraction d’air peut être remplacé par un système de ventilation avec récupération de chaleur. Des écarts supérieurs aux exigences mentionnées concernant les éléments et les concepts d’installation énumérés ne sont pas autorisés pour cette procédure de preuve. D’autres générateurs de chaleur pour le chauffage ou l’eau chaude sanitaire ne sont pas autorisés, même pas comme générateurs de chaleur complémentaires. Dans la mesure du raisonnable, les concepts peuvent être complétés par des installations solaires thermiques (soutien au chauffage, production d’eau chaude sanitaire) ou des installations photovoltaïques.