Expériences avec la pompe à chaleur saline de IDM ?

  • Erstellt am 10.02.2021 13:42:48

face26

15.02.2021 15:58:40
  • #1
Maintenant sérieusement ??? Elle ne module que jusqu'à 6 kW... et pourquoi as-tu besoin de 17 kW ? Tu veux me dire que avec tes 1300 m³ (je suppose que tu veux dire mètres cubes ;) ) tu arrives à une charge de chauffage de 17 kW ?

Qu'a calculé ton ingénieur en physique du bâtiment comme charge de chauffage ??
Le modèle "plus petit" de la Terra peut déjà faire 3-13 kW. Et cela ne suffirait pas ??
 

DASI90

15.02.2021 16:10:19
  • #2
La puissance nominale selon la fiche technique de l'appareil est de 11,42 kW. Nous avons une charge thermique de plus de 11 kW. C'était d'abord l'appareil qui nous a été proposé. Le rendez-vous avec la personne HLS est encore à venir.
 

face26

15.02.2021 16:19:37
  • #3
Ah ok. Pourtant, une charge de chauffage de 11 kW serait déjà extrêmement élevée. Tu as déjà fait un calcul rapide avec le [crinktool] ? Tu peux lancer le moteur de recherche. Tu as juste besoin de quelques données à ce sujet.
Construis-tu actuellement selon la [Energieeinsparverordnung] ? Sans ventilation ?
La puissance nominale signifie d'ailleurs à environ la moitié de la vitesse de rotation. Il n’a pas de sens de dimensionner ainsi.
Je te conseillerais vivement de te renseigner un peu plus sur le sujet avant le rendez-vous...
 

T_im_Norden

15.02.2021 16:19:54
  • #4
Le calcul de la charge de chauffage par pièce selon la DIN a-t-il été effectué ?
11 kW pour une construction neuve moderne est étonnamment élevé
 

DASI90

15.02.2021 16:44:25
  • #5
Merci pour l'indication. Nous avions encore rapidement échangé la charge de chauffage juste avant Noël, car nous en avions besoin pour l'offre du [Bohrung]. Peut-être qu'il y a aussi une erreur là-dedans. J'ai en fait toutes les données que l'[Crinktool] demande exactement. Ici, j'arrive à 7.844 W y compris la ventilation, l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Nous construisons [KFW 55] avec ventilation incluant la récupération de chaleur.
 

face26

15.02.2021 16:48:38
  • #6
Maintenant, ça sonne mieux. Il faut vraiment faire attention car certains intègrent un peu trop de "réserves". De plus, il ne faut pas oublier que tout cela est sans gains solaires et uniquement une conception sur NAT. Donc les quelques jours les plus froids de l'année. Tu peux aller jeter un œil un peu dans les fils voisins à ce sujet. Nous avons/avons eu actuellement le test de résistance.
Il faut savoir avec IDM que la puissance nominale est justement à moitié régime ou quelque chose comme ça. Le modèle plus petit suffirait probablement largement chez toi.
Si tu prenais les 6-13KW mentionnés, imagine ce qui se passerait autour de 0 degré si ta maison avait peut-être seulement 3 kW de charge de chauffage (chiffre choisi au hasard). Elle ferait du cycle on/off. Il n’y a donc pas besoin de modulation.
 

Sujets similaires
09.06.2022ventilation décentralisée - différents fabricants39
03.07.2013GAZ / SOLAIRE ou GAZ / Ventilation + Récupération de chaleur20
02.01.2014Demi-bungalow 8m² KfW70 sans ventilation / sous-sol, Y-Tong12
06.01.2017Ventilation décentralisée silencieuse pour maison individuelle neuve73
21.02.2016Calculer la charge de chauffage pour déterminer la taille de la pompe à chaleur géothermique24
28.03.2016Ventilation ou climatisation ?11
26.04.2016Chambre chaude dans la maison avec ventilation incluant la récupération de chaleur24
13.02.2017Ventilation dans les constructions neuves (centralisée vs décentralisée), nuisance sonore69
21.09.2016Installer une ventilation avec récupération de chaleur dans la salle de bain12
21.12.2017Règlementation sur les économies d'énergie avec chaudière à gaz et ventilation à récupération de chaleur au lieu du solaire ?15
08.11.2017Ventilation : centrale ou décentralisée ?27
01.01.2018Quel système de contrôle ? Contrôler le chauffage/la ventilation/la climatisation avec une application31
20.02.2018Formule de calcul de la pompe à chaleur basée sur la charge de chauffage18
06.04.2023Expérience ventilation caisson volet roulant : Aereco Zuroh 10015
01.09.2018Offre pour chauffage / plomberie / ventilation est-elle réaliste ?55
13.01.2022Chatière dans une maison KfW55 avec ventilation - expériences ?38
06.05.2021Alternative à la ventilation centrale/décentralisée61
27.01.2024Surfaces chauffantes pour une pièce avec une charge de chauffage nettement accrue12

Oben