IDM के सोल हीट पंप के साथ अनुभव?

  • Erstellt am 10/02/2021 13:42:48

face26

15/02/2021 15:58:40
  • #1
अब सच में??? यह केवल 6 किलोवाट तक माड्यूलेट करता है... और तुम्हें 17 किलोवाट की क्या जरूरत है? क्या तुम मुझे अब यह बताना चाहते हो कि तुम्हारे 1300m³ (माना मैं तुम्हारा मतलब क्यूबिक मीटर है ;) ) से 17 किलोवाट हीटिंग लोड आता है?

तुम्हारे भवन भौतिक विज्ञानी ने कौन सा हीटिंग लोड निकाला है??
टेरा का "छोटा" मॉडल पहले से ही 3-13 किलोवाट देता है। और वह भी पर्याप्त नहीं है??
 

DASI90

15/02/2021 16:10:19
  • #2
डिवाइस के डेटा शीट के अनुसार नाममात्र शक्ति 11.42 किलोवाट है। हमारे पास 11 किलोवाट से अधिक हीटिंग लोड है। यह पहले वह डिवाइस था जो हमें ऑफ़र किया गया था। HLS व्यक्ति के साथ बैठक अभी बाकी है।
 

face26

15/02/2021 16:19:37
  • #3
अरे ओके। फिर भी 11kw हीट लोड बहुत ज्यादा होगा। क्या तुमने इसे crinktool से कभी आंका है? तुम सर्च इंजन भी चला सकते हो। इसके लिए तुम्हें बस कुछ डेटा चाहिए।
क्या तुम अभी ऊर्जा बचत नियमावली के अनुसार बना रहे हो? बिना वेंटिलेशन के?
नाममात्र शक्ति का मतलब है आधी गति पर। इसे ऐसे डिजाइन करना ठीक नहीं है।
मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि मिलने से पहले इस विषय में थोड़ा और पढ़ाई कर लो...
 

T_im_Norden

15/02/2021 16:19:54
  • #4
डिन के अनुसार कमरेवार हीटिंग लोड की गणना की गई थी?
एक आधुनिक नये भवन के लिए 11 किलोवाट असामान्य रूप से ज्यादा हैं।
 

DASI90

15/02/2021 16:44:25
  • #5
धन्यवाद सूचित करने के लिए। हम ने हीट लोड को क्रिसमस से ठीक पहले जल्दी में बदल दिया था, क्योंकि हमें इसे बोरिंग के प्रस्ताव के लिए चाहिए था। हो सकता है कि इसमें कोई गलती हो गई हो। मेरे पास बिल्कुल वही सभी डेटा हैं जो Crinktool पूछता है। यहाँ मैं 7.844 W पर आता हूँ जिसमें वेंटिलेशन, गर्म पानी और हीटिंग शामिल हैं। हम KFW 55 बनाते हैं और वेंटिलेशन सहित हीट रिकवरी के साथ।
 

face26

15/02/2021 16:48:38
  • #6
अब यह बेहतर लगता है। सच में सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा "रिजर्व" जोड़ देते हैं। इसके अलावा यह मत भूलना कि यह सब बिना सौर लाभ के है और केवल NAT पर आधारित है। यानी साल के कुछ सबसे ठंडे दिन। तुम यहाँ पड़ोसी थ्रेड्स में थोड़ा पढ़ सकते हो। हमारे पास/थी अभी हार्ड टेस्ट चल रही है।
IDM के बारे में जानना जरूरी है कि नाममात्र की क्षमता आधी गति पर या कुछ इसी तरह होती है। छोटी मॉडल शायद तुम्हारे लिए आराम से काफी होगी।
अगर तुमने बताई गई 6-13KW ली, तो सोचो कि करीब 0 डिग्री पर क्या होगा अगर तुम्हारे घर की हीटिंग लोड शायद सिर्फ 3KW हो (बिना वजह चुनी गई संख्या)। वह बार-बार चालू-बंध होता रहेगा। इसके लिए फिर मॉड्युलेटर की जरूरत नहीं होगी।
 

समान विषय
09.06.2022विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन - विभिन्न निर्माता39
03.07.2013गैस / सोलर या गैस / वेंटिलेशन + हीट रिकवरी20
02.01.2014बंगलो आधा 8 वर्ग मीटर KfW70 बिना वेंटिलेशन / तहखाना, Y-Tong12
06.01.2017नई एकल परिवार के घर के लिए शांत विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन73
21.02.2016हीटिंग लोड की गणना करें ताकि जमीनी ताप पंप का आकार निर्धारित किया जा सके24
28.03.2016वेंटिलेशन या एयर कंडीशनिंग?11
26.04.2016घर के अंदर गर्म शयनकक्ष जिसमें वेंटिलेशन और हीट रिकवरी शामिल है24
13.02.2017नई बिल्डिंग में वेंटिलेशन (केंद्रीकृत बनाम विकेंद्रीकृत), शोर प्रदूषण69
21.09.2016बाथरूम में हीट रिकवरी के साथ वेंटिलेशन को बाद में स्थापित करना12
21.12.2017गैस थर्म और हीट रिकवरी वेंटिलेशन के साथ ऊर्जा बचाने का नियम, सोलर की बजाय?15
08.11.2017वेंटिलेशन: केंद्रीय या विकेंद्रीकृत?27
01.01.2018कौन सा नियंत्रण प्रणाली? ऐप के साथ हीटिंग/वेंटिलेशन/एसी नियंत्रित करें31
20.02.2018हीट पंप गणना सूत्र हीटिंग लोड के आधार पर18
06.04.2023अनोभव वेंटिलेशन रोललोकेस्टन: एयरेको जुरोह 10015
01.09.2018हीटिंग / सैनिटरी / वेंटिलेशन के लिए प्रस्ताव कितना यथार्थवादी है?55
13.01.2022KfW55 घर में वेंटिलेशन के साथ बिल्ली का तख्ता - अनुभव?38
06.05.2021केंद्रीय/विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन का विकल्प61
27.01.2024स्पष्ट रूप से बढ़े हुए हीटिंग लोड वाले कमरे के लिए हीटिंग सतहें12

Oben