对IDM盐水热泵的使用体验?

  • Erstellt am 2021-02-10 13:42:48

face26

2021-02-15 15:58:40
  • #1
现在认真说???它只调制到6千瓦……你为什么需要17千瓦?你现在想跟我说你的1300立方米(我猜你指的是立方米 ;) )负载是17千瓦吗?

你的建筑物理学家计算的负载是多少??Terra的“较小”型号已经是3-13千瓦了。那还不够吗??
 

DASI90

2021-02-15 16:10:19
  • #2
根据设备数据表,额定功率为11.42千瓦。我们的热负荷超过11千瓦。这最初是提供给我们的设备。与供暖技术人员的预约尚未确定。
 

face26

2021-02-15 16:19:37
  • #3
啊,好的。尽管如此,11千瓦的热负荷还是太大了。你用crinktool计算过吗?你可以用搜索引擎查查。你只需要一些相关数据。你现在是在按照节能条例建造吗?没有通风吗?额定功率顺便说一下是指大约半转速运行。这样设计没有意义。我强烈建议你在会议前多读读相关资料……
 

T_im_Norden

2021-02-15 16:19:54
  • #4
根据DIN进行了按房间划分的热负荷计算吗?
11千瓦对于现代新建筑来说是不寻常的高。
 

DASI90

2021-02-15 16:44:25
  • #5
感谢您的提示。我们刚刚在圣诞节前匆忙更换了供暖负荷,因为我们需要它来制作钻孔报价。也许其中出现了错误。我有Crinktool所需的所有精确数据。我这里计算得出包括通风、热水和供暖在内的负荷为7,844瓦特。我们建设的是KFW 55标准,带有包括热回收的通风系统。
 

face26

2021-02-15 16:48:38
  • #6
现在听起来好多了。你真的得小心,因为有些人会装得太多“备用容量”。另外别忘了,这全是没有太阳能收益的,只是针对NAT的一种设计。也就是说,一年中最冷的几天。你可以在邻近的帖子里稍微看看相关讨论。我们现在/过去正好经历了耐力测试。
关于IDM,你得知道其额定功率大约是在半转速或类似的情况下。较小的型号估计对你来说绰绰有余。
如果你选择了6-13千瓦的型号,想象一下当外面大约零度时会发生什么情况,比如你的房屋可能只有3千瓦的采暖负荷(这是随意选的数字)。那它会频繁开关机,还不需要调节式的。
 