¿Experiencias con la bomba de calor de sal de IDM?

  • Erstellt am 10.02.2021 13:42:48

face26

15.02.2021 15:58:40
  • #1
¿Ahora en serio??? Solo modula hasta 6 kW... ¿y para qué necesitas 17 kW? ¿Vas a decirme ahora que con tus 1300 m³ (asumo que te refieres a metros cúbicos ;) ) llegas a una carga térmica de 17 kW?

¿Qué carga térmica calculó tu ingeniero de construcción??
El modelo "más pequeño" de la Terra ya tiene de 3 a 13 kW. ¿Y eso no es suficiente??
 

DASI90

15.02.2021 16:10:19
  • #2
La potencia nominal según la hoja de datos del dispositivo es de 11,42 kW. Tenemos más de 11 kW de carga térmica. Ese fue inicialmente el equipo que se nos ofreció. La cita con la persona de HLS aún está pendiente.
 

face26

15.02.2021 16:19:37
  • #3
Ah ok. Aun así, una carga térmica de 11 kW sería muchísimo. ¿Lo has calculado con la herramienta crinktool? Puedes usar el buscador. Solo necesitas algunos datos para eso. ¿Estás construyendo según la normativa de ahorro energético? ¿Sin ventilación? Potencia nominal significa, por cierto, a aproximadamente media velocidad. No tiene sentido diseñarlo de esa manera. Te recomendaría encarecidamente que antes de la cita te informes un poco más sobre el tema...
 

T_im_Norden

15.02.2021 16:19:54
  • #4
¿Se ha realizado el cálculo de carga térmica por habitación según DIN? 11 kW para una construcción nueva moderna es inusualmente alto.
 

DASI90

15.02.2021 16:44:25
  • #5
Gracias por la indicación. Aún antes de Navidad habíamos cambiado rápidamente la carga térmica, ya que la necesitábamos para la oferta de la perforación. Tal vez también haya habido un error allí. Tengo exactamente todos los datos que consulta la herramienta Crinktool. Aquí obtengo 7.844 W incluyendo ventilación, agua caliente y calefacción. Construimos KFW 55 y con ventilación incluida la recuperación de calor.
 

face26

15.02.2021 16:48:38
  • #6
Ahora suena mejor. Tienes que tener cuidado porque algunos ponen demasiadas "reservas". Además, no debes olvidar que todo esto es sin ganancias solares y solo un diseño para NAT. Así que para los pocos días más fríos del año. Puedes leer un poco en los hilos vecinos al respecto. Tenemos/teníamos la prueba de resistencia actual. Para eso hay que saber que en IDM la potencia nominal es a media velocidad o algo así. El modelo más pequeño probablemente te bastaría fácilmente. Si tomaras la mencionada de 6-13KW imagina qué pasaría alrededor de 0 grados si tu casa tiene quizás solo 3kw de carga térmica (número elegido al azar). Esto haría que se encienda y apague frecuentemente. Para eso no se necesita modulante.
 

Temas similares
09.06.2022ventilación descentralizada - varios fabricantes39
03.07.2013GAS / SOLAR o GAS / Ventilación + Recuperación de calor20
02.01.2014Medio bungalow 8m² KfW70 sin ventilación / sótano, Y-Tong12
06.01.2017Ventilación descentralizada silenciosa para casa unifamiliar nueva73
21.02.2016Calcular la carga térmica para determinar el tamaño de la bomba de calor geotérmica24
28.03.2016¿Ventilación o aire acondicionado?11
26.04.2016Dormitorio cálido en la casa con ventilación que incluye recuperación de calor24
13.02.2017Ventilación en nuevas construcciones (central vs descentralizada), molestia por ruido69
21.09.2016Instalación de ventilación con recuperación de calor en el baño12
21.12.2017¿Regulación de ahorro energético con caldera de gas y ventilación con recuperación de calor en lugar de solar?15
08.11.2017Ventilación: ¿central o descentralizada?27
01.01.2018¿Qué sistema de control? Controlar calefacción/ventilación/aire acondicionado con una aplicación31
20.02.2018Fórmula de cálculo de la bomba de calor basada en la carga térmica18
06.04.2023Experiencia ventilación cajón persiana enrollable: Aereco Zuroh 10015
01.09.2018¿Oferta para calefacción / sanitario / ventilación es realista?55
13.01.2022Gatera en casa KfW55 con ventilación - ¿experiencias?38
06.05.2021Alternativa a la ventilación centralizada/descentralizada61
27.01.2024Superficies de calefacción para una habitación con una carga térmica significativamente aumentada12

Oben