driver55
02.06.2021 11:16:51
- #1
Par « Wärmepumpe läuft nicht in D », je voulais dire, qui diable refroidit déjà maintenant alors que la plupart ont éteint le chauffage il y a à peine 4 semaines.
La montée de la température de la source est normale, en cas d'arrêt.
Concernant tes observations/mesures. Il y a quelque chose qui cloche. Si la pompe à chaleur fonctionne pendant plus de 60 minutes, la température de la source (sortie) ne peut jamais augmenter ! Avec un réglage idéal de la pompe à glycol, les températures descendent quasi de concert. Delta d’environ 3 K.
Une augmentation de température de l’eau chaude de seulement 7 K en 60 minutes n’est pas normale. Cela doit aller beaucoup plus vite. (Sauf s’il s’agissait éventuellement de 1000 l).
As-tu déjà relevé la puissance de chauffage de la pompe à chaleur ? Avec combien de kW « pousse »-t-elle dans le réservoir ? (Selon la fiche technique et ce que tu lis !)
La montée de la température de la source est normale, en cas d'arrêt.
Concernant tes observations/mesures. Il y a quelque chose qui cloche. Si la pompe à chaleur fonctionne pendant plus de 60 minutes, la température de la source (sortie) ne peut jamais augmenter ! Avec un réglage idéal de la pompe à glycol, les températures descendent quasi de concert. Delta d’environ 3 K.
Une augmentation de température de l’eau chaude de seulement 7 K en 60 minutes n’est pas normale. Cela doit aller beaucoup plus vite. (Sauf s’il s’agissait éventuellement de 1000 l).
As-tu déjà relevé la puissance de chauffage de la pompe à chaleur ? Avec combien de kW « pousse »-t-elle dans le réservoir ? (Selon la fiche technique et ce que tu lis !)