Bomba de calor terrestre Dimplex SI8TU - comportamiento extraño

  • Erstellt am 20.05.2021 17:32:41

T_im_Norden

04.06.2021 07:34:42
  • #1
El intercambiador de calor en el depósito de agua caliente podría ser demasiado pequeño o estar sucio.
Si no recuerdo mal, antes del [WT] también debería haber un filtro en algún lugar.
Entonces, la bomba de calor no podrá liberar bien el calor y la diferencia de temperatura disminuirá.
Esto también coincidiría con la avería [HD] en el agua caliente.
 

driver55

04.06.2021 12:15:50
  • #2
Si el WT es demasiado pequeño, esto sería un error de diseño. Pero no es el único modelo entre los clientes.

@TE: Entonces probablemente hay un error del sistema o un defecto, porque justo en el funcionamiento de agua caliente se requieren temperaturas más altas que en el modo de calefacción.
¿Qué potencia entrega la bomba de calor en la preparación de agua caliente? ¿Lo has comprobado alguna vez? ¿Permanentemente 8 kW?
 

Fuchur

04.06.2021 21:25:49
  • #3
La instalación tiene 8 meses y tenemos agua muy blanda. He sacado el esquema de planificación de los documentos, quizás alguien pueda entender algo con eso. Yo no entiendo nada.

No puedo mostrar la potencia de salida de la bomba de calor, solo el consumo de electricidad que toma el compresor. Este se mantiene constante en aproximadamente 2300W para agua caliente, un poco menos en modo calefacción, en el rango de 1900-2100W.


 

Fuchur

25.06.2021 15:56:23
  • #4
Para no dejar esto como una pregunta abierta aquí y por si alguien más tiene un problema similar más adelante:

Un técnico estuvo aquí y revisó la instalación. Hay una válvula de control defectuosa, por lo que la instalación no puede autorregularse. Esto provoca que la presión interna, a pesar de la reducción de rendimiento, sea el doble de alta que lo normal y se active la avería de alta presión. El error no tiene nada que ver con la refrigeración ni con el agua caliente; el defecto probablemente estaba desde el principio, pero solo ahora se ha hecho evidente con las temperaturas más altas de la salmuera al provocar averías.

También se aclararon las diferencias de temperatura entre la ida y la vuelta en la producción de agua caliente: la bomba de calor solo tiene un sensor de temperatura para la vuelta y este está en el circuito de calefacción, por lo que en la producción de agua caliente no está conectado al circuito y por tanto no muestra nada útil.

La válvula de control será reemplazada pronto y luego veremos cómo sigue. Sin embargo, será una operación mayor, con un tiempo de montaje de aprox. 4 horas.
 

Temas similares
28.08.2013Nueva casa unifamiliar, gas o bomba de calor, objetivo KfW5529
18.02.2014Bomba de calor solar / en qué fijarse en la oferta (casa unifamiliar, obra nueva, KFW70)22
12.09.2014Calentamiento de agua sanitaria vs eficiencia de bomba de calor aire-agua11
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
26.08.2015Desglose de costos de bomba de calor - Bomba de calor con colectores terrestres23
02.10.2015Comparación de los costos de electricidad para calefacción de bombas de calor aire-agua de diferentes proveedores24
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
07.02.2016Combinación de bomba de calor aire-agua + energía solar térmica + estufa o solo estufa y bomba de calor aire-agua13
19.05.2016Gas o bomba de calor en una casa KfW5531
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21
18.09.2023Optimización de la bomba de calor LWD 70A con fotovoltaica16
11.11.2023Bomba de calor en el período de transición34
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144