Ce qui est décisif, c’est le débit d’air prévu par sortie (donc m³/h par sortie). Cela permet ensuite de faire des considérations concernant les vitesses d’air et la perte de charge (selon le tuyau utilisé et le type de vanne). Il faut viser des vitesses faibles et une faible perte de charge.
Si l’on a trouvé un bon concepteur, on pourrait convenir de « [erhöhte Schallschutzanforderungen] » et laisser alors le concepteur faire son travail.
Dans le cas de dimensionnement, nous avons 35 m³/h par une sortie au sol dans la chambre, ce que je ne trouve absolument pas gênant. Si je pouvais planifier complètement librement, je viserais probablement pas plus de 30 m³/h. Mais — voir ci-dessus — tout dépend.
Si l’on a trouvé un bon concepteur, on pourrait convenir de « [erhöhte Schallschutzanforderungen] » et laisser alors le concepteur faire son travail.
Dans le cas de dimensionnement, nous avons 35 m³/h par une sortie au sol dans la chambre, ce que je ne trouve absolument pas gênant. Si je pouvais planifier complètement librement, je viserais probablement pas plus de 30 m³/h. Mais — voir ci-dessus — tout dépend.