El cable subterráneo que viene de la casa por debajo de la terraza es solo un cable de 5x1,5mm²
Acabo de comprobarlo. El electricista realmente pensó bien en esto...
 

Dogma

16.03.2020 15:06:08
  • #2
Entonces deberías tomar 10A para el circuito de 10m y 6A para el circuito de 50m, pero eso ya es un cálculo generoso y para los 50m está casi en el límite máximo!!!

 

laley

16.03.2020 15:14:41
  • #3
Lo que se debe poner para la protección seguro que lo sabrá mi electricista.

Para mí solo es importante saber qué significa eso para mí.
Si se parte de 6A, ¿qué tipo de aparatos puedo conectar entonces a la instalación?
Como dije, me bastarían lámparas y una bomba decorativa.
Así que tal vez 50W.

¿Y cuál sería el consumo máximo que se me permitiría conectar?
¿Simplemente calcular? (230V * 6A = 1380W)
Con 1380W la instalación o el fusible se quemarían, ¿verdad?
Al menos con eso puedo ver qué tan lejos estoy de la fusión del núcleo.
Si solo conecto aparatos de 100W, estoy en el lado seguro.
 

untergasse43

16.03.2020 15:25:25
  • #4

Consumidores de hasta 6A, ¿qué más? Por eso tus 1380W también son correctos en el cálculo (aunque en realidad salen 240V del cable), pero debido a las circunstancias ya descritas aquí, yo contaría con un máximo de 1000W, o incluso menos. Por un poco de luz y una bomba decorativa es más que suficiente. Si también se conectan tomas de corriente de jardín, hay que tenerlo en cuenta para cuando en algún momento se busque una toma para la cortasetos o la trituradora de jardín...
 

laley

16.03.2020 16:01:14
  • #5
OK, gracias a ustedes.
¡Me ha ayudado mucho!
 

WingVII

16.03.2020 20:58:24
  • #6

Si ya vas a hacer un cálculo de caída de tensión, hazlo bien, por favor. En corriente alterna debes considerar el ida y vuelta. Así que en lugar de 100m serían 200m. Si fuera corriente trifásica, entonces 100m estarían bien.

Para el cable, en cualquier caso, debe haber solo UN fusible previsto. Nunca operes varios fusibles en paralelo sobre un cable. La única excepción son los consumidores trifásicos.
 

Temas similares
18.10.2013¿SAT y/o cable?12
16.07.2015El cable para la lámpara exterior es demasiado corto11
01.01.2016¿Costo de conexión domiciliaria para Kabel Deutschland y Telekom?37
12.02.2016Línea de alimentación para isla de cocina con inducción y 3 enchufes27
20.02.2020¿Qué hace el electricista durante la fase de obra gruesa?19
04.02.2020Instalación de aislamiento adicional para calefacción por suelo radiante - los cables están sobre la losa de piso sin terminar25
07.09.2021Nueva construcción de WLAN - Tomas de red/cables53
01.09.2020¿Qué conducto para cable LAN?32
18.09.2020Cable CAT en la sala de servicios - ¿no está engarzado?45
21.07.2021Problema con el electricista - ¿qué harías?78
19.02.2021Telekom Híbrido o Vodafone Cable - Ventajas y Desventajas para Internet36
08.05.2021Conectar lámpara de techo LED - varios cables colgando del techo27
16.09.2021Solicitar conexión de cable y/o DSL37
28.08.2021Buscando un timbre adecuado para cable CAT 712
04.01.2022¿Cómo distribuir y conectar el cable SAT y Ethernet?16
28.11.2022¿Se necesitan cables LAN en el garaje?107
20.09.2022Cable de 5 pines a cable de 3 pines13
09.07.2023Estimación de costos del electricista - Nueva instalación22
07.05.2024Cable de contacto de puerta instalado en la sala técnica21

Oben