将地下电缆分成两个回路

  • Erstellt am 2020-03-16 10:37:50

laley

2020-03-16 14:30:38
  • #1
从房子里穿过露台下来的地线电缆只有一根5x1.5平方毫米的电缆
刚刚查看过了。电工这次确实想得周到...
 

Dogma

2020-03-16 15:06:08
  • #2
那么你应该在10米环路使用10A,在50米环路使用6A,但这已经是比较宽松的计算,50米环路几乎是极限了!!!
 

laley

2020-03-16 15:14:41
  • #3
必须安装什么样的断路器,肯定我的电工会知道。

对我来说,重要的是知道这对我意味着什么。
如果按6A计算,我还能连接哪些用电设备?
正如我所说,灯和装饰水泵就足够了。
大约50瓦。

那么我可以连接的最大用电设备是多少?
直接计算?(230V * 6A = 1380W)
如果超过1380瓦,线路或断路器会烧断,对吧?
至少我可以借此知道距离熔断还有多远。
如果我只接100瓦的用电设备,我就是安全的。
 

untergasse43

2020-03-16 15:25:25
  • #4

用电器最大为6安培,否则还能是什么呢?因此你的1380瓦从计算上来说也是正确的(实际上线缆输出的是240伏),但根据这里已经描述的情况,我认为最大功率应该控制在1000瓦以内,甚至更低。对于一些灯光和装饰水泵来说,这完全足够。如果还要连接花园用插座,就必须考虑这一点,以备以后需要给修剪机或花园碎纸机等设备使用插座时…
 

laley

2020-03-16 16:01:14
  • #5
好的,谢谢你们。非常帮到我!
 

WingVII

2020-03-16 20:58:24
  • #6

如果你已经做了电压降计算,请务必正确做。在交流电情况下,要考虑去程和回程的长度,所以不是100米而是200米。如果是三相电,那100米是正确的。

对于电缆,必须只设置一个保险丝。绝不要在一根电缆上并联多个保险丝。唯一的例外是三相电负载。
 