Dividir el cable subterráneo en 2 circuitos

  • Erstellt am 16.03.2020 10:37:50

Steven

18.03.2020 14:55:18
  • #1
Hola

El cable de 5 hilos da 2 circuitos eléctricos. Los distribuiría afuera en una caja vacía. Uno marrón, azul y verde/amarillo, el segundo negro, gris (azul) y verde/amarillo. Si tomas el negro, marrón y gris como fase (P) y devuelves a azul (N), el azul puede quemarse rápidamente.
Quizás puedas instalar un subpanel afuera. Así ahorras el trayecto del cable dentro de la casa.

Steven
 

Knöpfchen

18.03.2020 23:37:00
  • #2
En recorridos de cable muy largos no solo se debe tener en cuenta la caída de tensión, sino también las condiciones de desconexión en caso de cortocircuito.
Si el fusible actúa con retraso, existe peligro de incendio.
Si el conductor (aislamiento quemado, dañado) puede generarse una tensión de contacto inadmisible.
También un interruptor diferencial colocado antes puede actuar posiblemente con retraso debido a la longitud.
Por ello, es indispensable medir la resistencia de bucle.
La corriente hace pequeño y feo.
 