Dividir el cable subterráneo en 2 circuitos

  • Erstellt am 16.03.2020 10:37:50

WingVII

16.03.2020 21:21:54
  • #1

El cálculo lamentablemente también es incorrecto. Con los valores indicados, la caída de tensión es el doble. Es decir, 2,66% porque no se consideró el conductor de retorno.
 

Vicky Pedia

16.03.2020 22:01:50
  • #2

Solo para mantener el orden y porque continúa: ¡10 mm² es todo un dato! ¡Y mucho cobre!
Son mm²
 

Tassimat

16.03.2020 23:31:39
  • #3


Las iluminaciones con LEDs consumen muy poca energía, con 100 m estará bien. Pero, ¿qué conectará a la "fuente de alimentación"? El cortacésped eléctrico de poco más de 1000W ya es un caso crítico.
 

Dogma

17.03.2020 07:09:35
  • #4

Finalmente he estado esperando a un troll de foro como tú. Si lo supieras tan bien, podrías haberle ayudado en lugar de llorar aquí.
Y solo para que sepas, el resultado es correcto porque en la fórmula está 2xl (l=longitud). Tal vez deberías haber preguntado qué dice la fórmula antes de quejarte.
Oh, Dios, gente...

P.D. Tu afirmación de que para corriente trifásica 100 m están bien, desafortunadamente no es correcta... porque en la fórmula en lugar de 2*l está \sqrt{3} o también 1,73*l
 

WingVII

17.03.2020 07:47:25
  • #5

Ahora cálmate. Perdona si te he ofendido.

¿Por qué soy un troll si señalo un resultado incorrecto? Una instalación eléctrica lamentablemente no perdona errores.

Mira, sólo has considerado la longitud simple

Mi afirmación se refería a la longitud del cable. Que aquí debe considerarse el factor de conexión es evidente tan pronto como se trate de corriente TRIFÁSICA.

Sí, no estaría mal que el OP resumiera otra vez qué es exactamente lo que quiere hacer. Entonces podríamos ayudarle de nuevo.
 

hampshire

17.03.2020 07:53:01
  • #6
Luz LED estándar a 50m 1,5mm² no es un problema (por supuesto no demasiada cantidad...).
Bomba de pozo a 50m 1,5mm² mejor revisar y calcular de nuevo (hay modelos muy diferentes desde el "agitador de estanque" hasta el "proveedor de tubo en C").
Consumidores más potentes cerca de la casa para usar cables cortos.

¡Fusibles deben dimensionarse correctamente! Puedes planificar una pequeña subdistribución adaptada al uso en el lugar de la división de los cables.
 

Temas similares
18.10.2013¿SAT y/o cable?12
16.07.2015El cable para la lámpara exterior es demasiado corto11
01.01.2016¿Costo de conexión domiciliaria para Kabel Deutschland y Telekom?37
14.01.2018Kabel Deutschland o Telekom o ambos14
09.06.2017Cables de computadora y router Wi-Fi43
12.12.2017Muchos cables de colores para la conexión de la lámpara - ¿Cómo conectar la lámpara?11
19.02.2018Cable UPT - ¿Qué es y dónde instalarlo?10
04.02.2020Instalación de aislamiento adicional para calefacción por suelo radiante - los cables están sobre la losa de piso sin terminar25
07.09.2021Nueva construcción de WLAN - Tomas de red/cables53
06.06.2020Tirar el cable a través del conducto20
08.04.2021¿Construir sin antena y cable SAT - CAT sin conducto vacío?65
01.09.2020¿Qué conducto para cable LAN?32
18.09.2020Cable CAT en la sala de servicios - ¿no está engarzado?45
19.02.2021Telekom Híbrido o Vodafone Cable - Ventajas y Desventajas para Internet36
04.01.2022Cable vs. Fibra óptica de telecomunicaciones - Decisión56
08.05.2021Conectar lámpara de techo LED - varios cables colgando del techo27
16.09.2021Solicitar conexión de cable y/o DSL37
28.08.2021Buscando un timbre adecuado para cable CAT 712
11.09.2021¿Qué cables Cat se deben instalar en la fachada? ¿Problemas con la humedad?29
04.01.2022¿Cómo distribuir y conectar el cable SAT y Ethernet?16

Oben