अंडरग्राउंड केबल को 2 सर्किट में विभाजित करें

  • Erstellt am 16/03/2020 10:37:50

laley

16/03/2020 14:30:38
  • #1
वह अंडरग्राउंड केबल जो घर से छत के नीचे से निकल रहा है, वह केवल 5x1.5mm² का केबल है। अभी अभी देखा। मज़ा आ गया, इलेक्ट्रिशियन ने सही में सोच समझ कर लगाया है...
 

Dogma

16/03/2020 15:06:08
  • #2
फिर तुम्हें 10A 10m के घेरे के लिए लेना चाहिए और 6A 50m के घेरे के लिए, लेकिन यह पहले ही उदारता से गणना की गई है और 50m के लिए लगभग अधिकतम सीमा है!!!
 

laley

16/03/2020 15:14:41
  • #3
वहाँ जो सुरक्षा उपकरण लगाना है, वह मेरा इलेक्ट्रिशियन ज़रूर जानता होगा।

मेरे लिए केवल यह जानना महत्वपूर्ण है कि इसका मेरे लिए क्या मतलब है।
अगर हम 6A मानें, तो मैं उस Leitung से कौन-कौन से उपकरण जोड़ सकता हूँ?
मेरे लिए तो कह सकते हैं कि लाइट और एक डेको पंप ही काफी होंगे।
तो शायद 50W।

और अधिकतम ऐसा कौन सा उपकरण होगा जिसे मैं जोड़ सकता हूँ?
आसान से गणना करें? (230V * 6A = 1380W)
1380W पर Leitung या Sicherung जल जाएगी, सही है?
कम से कम इससे मैं देख सकता हूँ कि मैं Kernschmelze से कितना दूर हूँ।
अगर मैं सिर्फ 100W के उपकरण लगाता हूँ, तो मैं सुरक्षित हूँ।
 

untergasse43

16/03/2020 15:25:25
  • #4

6A तक के उपभोक्ता, और क्या। इसलिए आपका 1380W गणितीय रूप से सही है (हालांकि वास्तव में कॉर्ड से 240V आते हैं), लेकिन यहाँ पहले से वर्णित परिस्थितियों के कारण मैं अधिकतम 1000W मानूंगा, शायद उससे भी कम। थोड़ी सी रोशनी और डेको पंप के लिए यह पूरी तरह पर्याप्त है। अगर गार्डन सॉकेट भी इसे जोड़ा जाना है, तो यह ध्यान रखना पड़ेगा जब आप कभी हेज ट्रिमर या गार्डन चॉपर के लिए सॉकेट ढूंढेंगे...
 

laley

16/03/2020 16:01:14
  • #5
ओके, धन्यवाद आप सभी को।
इससे मुझे बहुत मदद मिली!
 

WingVII

16/03/2020 20:58:24
  • #6

अगर तुम वोल्टेज ड्रॉप की गणना कर रहे हो, तो कृपया इसे सही तरीके से करो। एसी में तुम्हें जाने और वापस आने वाली करंट दोनों का ध्यान रखना होगा। इसलिए 100 मीटर के बजाय 200 मीटर होगा। अगर यह थ्री फेज होता, तो 100 मीटर सही होता।

केबल के लिए हर हाल में केवल एक ही फ्यूज होना चाहिए। कभी भी एक केबल पर कई फ्यूज समानांतर में न लगाओ। एकमात्र अपवाद थ्री फेज उपकरण हैं।
 

समान विषय
18.10.2013सैट और/या केबल?12
16.07.2015बाहरी लैंप के लिए केबल बहुत छोटा है11
01.01.2016काबेल डॉयचलैंड और टेलीकॉम के लिए घर कनेक्शन की लागत क्या है?37
12.02.2016इंडक्शन और 3 सॉकेट के साथ किचन आइलैंड के लिए आपूर्ति लाइन27
20.02.2020रॉहबाउ चरण के दौरान इलेक्ट्रिशियन क्या करता है?19
04.02.2020अतिरिक्त इन्सुलेशन की स्थापना फर्श हीटिंग के लिए - केबल रॉ फ्लोर स्लैब पर रखे हैं25
07.09.2021वायरलेस नेटवर्क नई निर्माण - नेटवर्क सॉकेट/केबल53
01.09.2020LAN केबल के लिए कौन सा खाली पाइप?32
18.09.2020हाउसहोल्ड रूम में CAT केबल - क्रिम्प नहीं किया गया?45
21.07.2021इलेक्ट्रीशियन के साथ समस्या - आप क्या करेंगे?78
19.02.2021टेलीकॉम हाइब्रिड या वोडाफोन केबल - इंटरनेट के लिए फायदे और नुकसान36
08.05.2021एलईडी सीलिंग लैंप कनेक्ट करें - छत से कई तार लटक रहे हैं27
16.09.2021केबल और/या DSL कनेक्शन के लिए आवेदन करें37
28.08.2021CAT 7 केबल के लिए उपयुक्त डोरबेल खोज रहे हैं12
04.01.2022सैट केबल और ईथरनेट को कैसे वितरित और कनेक्ट करें?16
28.11.2022क्या गैराज में LAN केबल की आवश्यकता होती है?107
20.09.20225-पिन केबल से 3-पिन केबल13
09.07.2023इलेक्ट्रीशियन लागत अनुमान - नई स्थापना22
07.05.2024दरवाज़ा संपर्क केबल तकनीकी कक्ष में बिछाई गई21

Oben