Diviser le câble enterré en 2 circuits

  • Erstellt am 16.03.2020 10:37:50

laley

16.03.2020 14:30:38
  • #1
Le câble souterrain qui vient de la maison sous la terrasse n'est qu'un câble 5x1,5mm²
Je viens de vérifier. L'électricien a vraiment bien réfléchi...
 

Dogma

16.03.2020 15:06:08
  • #2
Alors tu devrais prendre 10A pour un circuit de 10m et 6A pour un circuit de 50m, mais c’est déjà calculé de manière généreuse et pour les 50m, c’est presque la limite maximale !!!

 

laley

16.03.2020 15:14:41
  • #3
Ce qu'il faut mettre comme protection, mon électricien saura sûrement.

Pour moi, il est seulement important de savoir ce que cela signifie pour moi.
Si l'on part sur du 6A, quels consommateurs puis-je encore brancher sur le circuit ?
Comme je l'ai dit, des lampes et une pompe décorative me suffiraient.
Donc peut-être 50W.

Et quel serait le consommateur maximal que je pourrais brancher ?
Simplement calculer ? (230V * 6A = 1380W)
Avec 1380W, le circuit ou le fusible va brûler, n'est-ce pas ?
Au moins, cela me permet de voir à quel point je suis loin de la fusion du noyau.
Si je ne branche qu'un consommateur de 100W, je suis en sécurité.
 

untergasse43

16.03.2020 15:25:25
  • #4

Consommateurs jusqu'à 6A, quoi d'autre ? Donc tes 1380W sont aussi corrects sur le plan théorique (bien que normalement ce soit du 240V qui sort du câble), mais à cause des circonstances déjà décrites ici, je partirais sur un maximum de 1000W, voire moins. Pour un peu de lumière et une pompe de décoration, c'est donc largement suffisant. Si des prises de jardin doivent aussi être connectées, il faut le prendre en compte, au cas où on chercherait un jour une prise pour la taille-haie ou le broyeur de jardin...
 

laley

16.03.2020 16:01:14
  • #5
OK, merci à vous.
Ça m'a beaucoup aidé !
 

WingVII

16.03.2020 20:58:24
  • #6

Si tu fais déjà un calcul de chute de tension, fais-le correctement. En courant alternatif, il faut prendre en compte le trajet aller-retour. Cela fait donc 200m au lieu de 100m. En courant triphasé, 100m seraient corrects.

Pour le câble, il ne devrait en aucun cas y avoir QUE un seul disjoncteur prévu. Ne jamais installer plusieurs disjoncteurs en parallèle sur un câble. La seule exception concerne les consommateurs en courant triphasé.
 

Sujets similaires
18.10.2013SAT et/ou câble ?12
16.07.2015Câble pour lampe extérieure trop court11
01.01.2016Coût du raccordement domestique pour Kabel Deutschland et Telekom ?37
12.02.2016Alimentation de l'îlot de cuisine avec induction et 3 prises27
20.02.2020Que fait l'électricien pendant la phase de gros œuvre ?19
04.02.2020Installation d'une isolation supplémentaire pour le chauffage par le sol - les câbles reposent sur la dalle brute25
07.09.2021Nouvelle installation Wi-Fi - Prises réseau/Câbles53
01.09.2020Quelle gaine pour câble LAN ?32
18.09.2020Câble CAT dans la buanderie - non serti ?45
21.07.2021Problème avec l'électricien - que feriez-vous ?78
19.02.2021Telekom Hybrid ou Vodafone Câble - Avantages et Inconvénients pour Internet36
08.05.2021Brancher une lampe de plafond LED - plusieurs câbles pendent du plafond27
16.09.2021Demander une connexion câble et/ou DSL37
28.08.2021Recherche d'une sonnette adaptée pour câble CAT 712
04.01.2022Comment distribuer et connecter le câble SAT et l'Ethernet ?16
28.11.2022A-t-on besoin de câbles LAN dans le garage ?107
20.09.2022Câble 5 broches vers câble 3 broches13
09.07.2023Estimation du coût de l'électricien - Nouvelle installation22
07.05.2024Câble de contact de porte acheminé dans la salle technique21

Oben