¿Qué coeficiente de rendimiento anual calculaste con qué temperatura de ida? Supongo que dependerá de la temperatura de ida y que tu contratista general piensa que debido al tamaño tiene que aumentar la temperatura de ida, y con eso el coeficiente de rendimiento anual calculado baja a menos de 4,5.
He usado la calculadora de coeficiente de rendimiento anual de Tecpalor. La temperatura máxima de ida en la calculadora es por defecto 35 grados. Entonces la calculadora da para la Tecpalor 5.5 Eco un coeficiente anual de 4,57. No he cambiado otros valores.
Primero haz que te calculen la carga térmica según la DIN, que muy probablemente estará por debajo de 5 kW. ¿O vives en un clima siberiano? ¿Cuál es la temperatura exterior normal?
En mi calculadora la temperatura exterior normal es -14 grados. No, no vivo allí... Alemania del sur.
Con un KfW40 difícilmente encontrarás una bomba de calor aire-agua subvencionable por BAFA que sea lo suficientemente pequeña para tu carga térmica real. Por eso tendrás que sobredimensionar un poco.
La Tecalor tiene los siguientes valores:
Potencia térmica a A-7/W35 (EN 14511) 5,5 kW
Potencia térmica a A2/W35 (EN 14511) 5,16 kW
Potencia térmica a A7/W35 (EN 14511) 4,4 kW
¿Deben coincidir estos valores con la carga térmica?
¿Qué quieres decir con sobredimensionar? ¿Una bomba de calor aire-agua con valores de potencia térmica más altos?