Buen día,

normalmente no suelo participar en foros, pero espero igualmente encontrar aquí ayuda.

Estamos construyendo una casa bifamiliar en Colonia. El proyecto de construcción se realiza según las directrices de KfW para el estándar de casa de bajo consumo energético 55. Compramos la casa como una construcción nueva conforme a una descripción fija de la obra. En la descripción de la obra también se indica explícitamente que se trata de una casa construida según el estándar KfW 55. Para alcanzar el nivel energético planificado, según la descripción de la obra, están previstas una unidad de ventilación y una bomba de calor.

Luego, a través de nuestro banco, financiamos una parte del crédito con intereses más bajos mediante el banco KFW. Para ello, el arquitecto de la empresa constructora encargó a un perito que debía elaborar una confirmación en línea KFW para el banco. El arquitecto estaba en contacto con nuestro asesor bancario y para nosotros el asunto estaba inicialmente resuelto.

Después de un mes, recibimos de nuestro asesor bancario la información de que aún no había recibido nada del arquitecto. Por lo tanto, informamos inmediatamente por escrito a nuestro arquitecto. Él nos comunicó que había encargado al perito y que este también había confirmado el encargo. Lamentablemente, el perito enfermó gravemente y no pudo terminar su trabajo. El arquitecto no fue informado, por lo que ahora tuvo que contratar a un "nuevo" perito.

Después de aproximadamente dos semanas, finalmente recibimos la solicitud en línea y la enviamos de inmediato al banco. Debido a la entrega tardía de los documentos, los intereses lamentablemente se modificaron negativamente para nosotros. Sin embargo, los costos adicionales por los intereses más altos corren a cargo del seguro del arquitecto.

Pero el verdadero problema es otro. El perito ahora encargado marcó en el formulario de solicitud en línea bajo el punto calefacción también el punto

"Instalación fotovoltaica para la valoración según §5 de la Ordenanza de Ahorro de Energía / porcentaje de cobertura 5%"

A continuación, el arquitecto de la empresa constructora nos informó que ahora también nos debía una instalación fotovoltaica. Al principio nos pareció fantástico... ¡Una instalación fotovoltaica al mismo precio!

Después de algunas semanas, pregunté al arquitecto in situ cuándo se instalaría la instalación fotovoltaica y él solo dijo que probablemente ya no era necesaria porque el perito se había equivocado con los valores de la bomba de calor. Tenía que aclararlo. El andamio exterior ya se ha desmontado y la casa está casi terminada.

Ahora estamos bastante confundidos y no sabemos qué hacer. ¿Esperar y confiar en el arquitecto? ¿Escribir al perito?

¿Puede ser que un perito utilice valores incorrectos? Temo que el banco mismo envíe un inspector (después de la finalización) y nos reclame el dinero de nuevo.

Espero que alguien pueda ayudarnos o darnos consejos sobre dónde buscar ayuda.

Muchas gracias

Atentamente

Benqow
 

DG

08.12.2013 13:27:25
  • #2
¡Hola Benqow!

Es muy sencillo. Escribir simultáneamente al arquitecto y al (!) perito solicitando una declaración por escrito sobre el asunto, si la fotovoltaica ahora es necesaria o no. Plazo de 14 días. En la carta debe indicarse que ambos han recibido la carta - entonces ambos deben responder.

¡Saludos!
 

€uro

08.12.2013 16:59:50
  • #3
¿Por qué? ¿Ayuda de asesores sin formación especializada ni competencia técnica alguna? ¿Qué relevancia jurídica y vinculante tendrían estos?
¿Comprada o encargada?

No es del todo injustificado, ¡ya que los préstamos subsidiados son financiados en última instancia por los contribuyentes!

¿Qué ayuda gratuita?

Atentamente.
 

Bauexperte

08.12.2013 18:06:50
  • #4
Buenas noches,


¿Con qué tipo de ladrillo? ¿Relleno o sin relleno? ¿Monolítico, de doble capa...?


¿Compromiso verbal o por escrito?


Perdón, pero ¿cómo pueden encontrar eso “genial”? Deberían haberse encendido todas las alarmas.


El usuario "Dirk Grafe" dio la indicación correcta y me pregunto otra vez por qué no lo has hecho ya.


Es cierto que hay diferentes caminos a Roma. No es raro que, incluso con un cálculo correcto, se tengan que tomar medidas adicionales. Por eso pregunté al principio sobre el muro exterior utilizado.

KfW 55 - construido en masa - normalmente requiere tanto un aislamiento bajo la losa como un ladrillo relleno/ más grueso o muro de doble capa, así como el aislamiento y la técnica correspondiente. También me parece demasiado “rápido” y “fácil” que el seguro de vuestro arquitecto pague el daño… ese tipo de compromisos suelen tardar mucho tiempo; al menos si se quieren llevar realmente a la práctica.

Saludos, experto en construcción
 

HilfeHilfe

09.12.2013 07:31:21
  • #5
Hola

con nosotros fue un caso similar, pero con Kfw70. El BT tuvo que morder la manzana amarga y también instalar un sistema fotovoltaico en el techo para mantener el estándar.

Bueno, aquí hay varios abogados involucrados. Para mí hubiera sido más importante que se mantuviera el estándar KfW por los fondos. Si ahora se puede mantener sin la fotovoltaica, entonces no veo base para una demanda.......... KfW 55 fue prometido y se cumplió. todo lo demás es una prestación adicional
 

Wastl

09.12.2013 13:29:12
  • #6


Sí hay una diferencia si hay un sistema fotovoltaico o no. La fotovoltaica ocasionará costos adicionales en máximo 5-10 años (nuevo inversor, etc.). Una piedra de muro “mejor” no cuesta dinero en 10 años. También la estética es completamente diferente. Para mí eso sería una diferencia grave. Quizás el TE quería poner una ventana de techo nueva en el sur en 5 años - eso ya no podrá hacerlo. ¿Eso no debe/debería haberse hablado antes???
 

Temas similares
03.07.2023¿Supervisión de la construcción por un experto?17
19.03.2013¿Llave en mano o construir con arquitectos?19
30.01.2014Estimación de costos del arquitecto15
19.06.2015Construir según KFW 70 o la Ordenanza de Ahorro de Energía 201442
20.08.2016¿Debería planificar la casa el contratista general o los arquitectos?30
28.06.2016KFW 55 según la nueva ordenanza de ahorro energético25
07.11.2016Estimación de costos KfW 40+, cálculo de pisos completos17
06.02.2017Actualización de KfW 55 a KfW 40+16
12.10.2017Coste del espacio cerrado. Primer borrador discutido con los arquitectos27
27.10.2017Descripción de la construcción por arquitectos: ¿Quién tiene experiencia?13
17.03.2018Chimenea - Mala planificación por parte de arquitectos / contratista general31
13.06.2018¿El asesor energético para una casa KfW 70 cuesta 2.500 €?29
08.04.2019Ventajas del KFW 40 Plus en general35
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
20.01.2020Nueva financiación BAFA - bomba de calor aire-agua con energía solar térmica39
25.10.2020¿KfW 55 o 40+ para la construcción de una casa unifamiliar nueva en Würzburg?27
18.05.2021Cálculo de energía KfW con bomba de calor refrigerante22
07.12.2021¿Vale la pena todavía una bomba de calor de agua-salmuera con KfW 40+?34
11.07.2022¿Es todavía realista construir una casa a pesar del aumento de las tasas de interés / costos de construcción?54