Financiación KfW 55 + BAFA - Costos y subvenciones

  • Erstellt am 18.05.2020 13:48:15

T_im_Norden

18.05.2020 14:36:28
  • #1
Puedes comprobarlo fácilmente con el calculador de Jahresarbeitszahl, todas las WP que están en la lista deberían alcanzar el Jahresarbeitszahl subvencionable.
 

Tarnari

18.05.2020 14:38:51
  • #2
Sí, y la mayor parte de todas las bombas en la naturaleza real no tienen este [Jahresarbeitszahl] porque están mal ajustadas.
 

T_im_Norden

18.05.2020 14:40:39
  • #3
Pero eso no es relevante para la Bafa porque:
¿Qué pasa si el valor calculado del rendimiento anual en la solicitud de subvención difiere del valor medido del rendimiento anual?
En sistemas de bombas de calor subvencionados en nuevas construcciones, tras un año de funcionamiento debe realizarse una verificación de calidad del equipo. En este proceso, el rendimiento anual calculado en la solicitud de subvención debe compararse con el rendimiento anual realmente alcanzado en el funcionamiento real.

Sin embargo, en el valor real del rendimiento anual, además de la calidad del sistema, el comportamiento del usuario juega un papel no desdeñable. Este solo puede considerarse de forma limitada durante la determinación del rendimiento anual calculado. Por lo tanto, las desviaciones son completamente normales. La subvención concedida no será reclamada posteriormente.
 

Tarnari

18.05.2020 14:45:12
  • #4

Perfecto, no lo tenía en cuenta. ¡Mejor aún!
No obstante, por supuesto, es deseable alcanzar este valor o incluso superarlo.
 

T_im_Norden

18.05.2020 14:45:17
  • #5
Sí, es el nuevo Monoblock de Wolf, si lo combinas con una [Kontrollierte-Wohnraumlüftung] de ellos, incluso la [Kontrollierte-Wohnraumlüftung] puede ser subvencionada porque entonces hay un control conjunto.
Eso también funciona con bombas de calor de otros fabricantes.
 

T_im_Norden

18.05.2020 14:47:04
  • #6
Claro, uno quiere alcanzar ese valor por sí mismo para ahorrar

El [Jahresarbeitszahl] ya ayuda con eso, la temperatura de avance de la calefacción por suelo radiante también debe ser realmente como se indica allí.
 

Temas similares
01.03.2017Ventilación controlada en viviendas - ¿Sí o No?!31
07.10.2016¿Qué calefacción se recomienda para KfW 55?58
28.10.2012Muro exterior Ytong 36, construcción maciza, formación de moho, aislamiento37
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
17.12.2015¿Es T8 Poroton solo significativamente mejor que T12 en los costos de calefacción?14
18.10.2016¿Qué bomba de calor? Sistema de ventilación / Bomba de calor aire-agua93
03.04.2018Nueva construcción KfW55 con gas, solar y ventilación residencial controlada con recuperación de calor43
03.04.2018Construir una casa unifamiliar en NRW103
08.02.2018Consumo de electricidad en el hogar - valores de consumo para comparación41
06.06.2018Bomba de calor de aire en combinación con chimenea con circuito de agua18
13.06.2018¿El asesor energético para una casa KfW 70 cuesta 2.500 €?29
04.02.2019¿Cuáles son sus costos de energía (electricidad/gas/fuente de calor alternativa)?22
24.01.2020Cálculo del factor de trabajo anual para el financiamiento (parámetros y herramienta de cálculo)29
01.12.2020Costos elegibles para bomba de calor134
25.10.2020¿KfW 55 o 40+ para la construcción de una casa unifamiliar nueva en Würzburg?27
18.04.2021KfW 55 - ¿Sistema de ventilación sí/no? - Experiencias222
25.07.2020¿Casa unifamiliar nueva con gas licuado - también posible sin fotovoltaica o solar?24
13.01.2021Comparación entre bomba de calor geotérmica y bomba LWW86
14.02.2024La financiación de Bafa para bombas de calor se suspenderá a partir del 31.12.2020.508