Calcul de la charge thermique & plan de pose DIN : Un nouveau calcul est-il nécessaire ?

  • Erstellt am 02.11.2020 11:15:29

Daniel-Sp

02.11.2020 15:14:21
  • #1

Je ne comprends pas cette affirmation. Si la pièce est aérée par des fenêtres, tu aères avec la température extérieure, cela est pris en compte dans le calcul avec la NAT. On suppose un renouvellement d’air minimal de 0,5 x volume de la pièce /h.
Avec une ventilation contrôlée de l’habitat avec récupération de chaleur, tu n’amples pas avec la NAT mais avec une température de l’air nettement plus élevée (selon le degré de récupération de chaleur). Alors, pour le même volume d’air ventilé par jour, tu as aussi une perte de chaleur par ventilation nettement inférieure. Et oui, cela est aussi calculé pour chaque pièce individuellement, selon le concept de ventilation. La plupart du temps, dans la salle de bain d’une maison individuelle, il n’y a que l’extraction, cela signifie que le volume d’air entrant a alors la température de l’air de la pièce qui alimente l’air.
La ventilation contrôlée de l’habitat avec récupération de chaleur modifie non seulement la charge totale de chauffage, mais aussi individuellement la charge de chauffage par pièce, selon la fonction de la pièce (apport d’air ou extraction d’air).
Et tu n’as pas un besoin supplémentaire, mais plutôt un besoin de chauffage réduit. À moins que les fenêtres restent toujours fermées lors d’une aération par fenêtre....
 

Tolentino

02.11.2020 17:01:26
  • #2
Oui, bien sûr. Je voulais dire en gros moins de besoin supplémentaire pour le chauffage dû à l’aération avec une ventilation contrôlée du logement vs. une aération manuelle... Merci pour l’explication de la pertinence aussi pour l’aération de pièce individuelle ! Je crois qu’il veut juste procéder selon le schéma F ou ne pas se laisser influencer. C’est pour cela que je veux me préparer ici. Donc je retiens pour moi : Le concept de ventilation doit être établi (exigé, il doit aussi l’avoir fait ou commandé) puis, sur cette base, un nouveau calcul de la charge thermique locale avec les températures de pièce données. Je vais essayer qu’il ou le maître d’œuvre le prenne en charge, car il y a clairement une différence pour le dimensionnement du chauffage si l’on a une ventilation contrôlée du logement centrale avec récupération de chaleur ou pas. Le fait que je m’intéresse à une installation de ventilation, il le savait, mais il n’aurait pas dû encore commander le calcul avant que je décide définitivement oui ou non à la ventilation contrôlée du logement. Ou alors il doit accepter en cas de besoin que je charge un autre bureau et qu’il prenne la planification de celui-ci... Que signifie en fait 6100 KW charge de chauffage ? Ce ne sont pas des KW/h, alors comment est-ce que je calcule ça en une demande annuelle ? Est-ce que je peux avec ça calculer une estimation approximative de la consommation annuelle d’électricité de chauffage ? Merci et cordialement Tolentino
 

lesmue79

04.11.2020 19:15:35
  • #3
Faire calculer les bains simplement avec 20°C au lieu de 24°C. Ensuite, cela devrait aussi fonctionner avec 30°C de départ. Si le chauffagiste se plaint, il suffit de lui répondre que les 4°C manquants seront couverts par un sèche-serviettes électrique installé sur site. Cela, ainsi que les gains internes ou solaires non pris en compte et la surdimension due à la Ventilation Mécanique Contrôlée non prise en compte font que la maison reste quand même chaude.
 

Tolentino

04.11.2020 21:52:09
  • #4
Alors tu veux dire que je peux m’épargner un nouveau calcul ? je veux en fait plus de 20°C dans la plupart des pièces à vivre...
 

T_im_Norden

05.11.2020 07:21:04
  • #5
Je me répète certes, mais quand même.

Fais comme OWL, commande de préférence le même bureau que OWL a pris pour le calcul, et ce avec tes températures souhaitées.

Tu as ici un projet de construction qui te coûte des centaines de milliers, là je n’hésiterais pas, si j’avais des doutes sur la qualité du calcul du HB, à dépenser quelques centaines d’euros pour avoir un deuxième avis indépendant.
 

Tolentino

05.11.2020 07:26:20
  • #6
oui, je le crois aussi. Je dois juste obtenir la déclaration de Heizi qu'il construira alors aussi selon l'interprétation / calcul.
 

Sujets similaires
01.03.2017Ventilation contrôlée des logements - Oui ou Non ?!31
03.03.2012Position ventilation résidentielle contrôlée dans le sous-sol souterrain ?16
02.04.2012Ventilation avec récupération de chaleur dans les constructions neuves11
09.04.2012Ventilation résidentielle contrôlée décentralisée vs centralisée ? Points pour le calcul de la maison KfW20
24.12.2012La ventilation résidentielle contrôlée est-elle pertinente dans ce cas ou pas?10
27.02.2013Ventilation résidentielle contrôlée ou air régulé - expériences?14
03.06.2015Ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur --- un casse-tête ?12
15.09.2022Ventilation centralisée contrôlée avec récupération de chaleur : les pièces sont-elles réglables individuellement ?20
07.01.2016Ventilation contrôlée des logements oui - récupération de chaleur non - justification dans le texte !79
01.03.2017Ventilation résidentielle contrôlée et évacuation de la hotte aspirante10
03.04.2018Nouvelle construction KfW55 avec gaz, solaire et ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur43
27.01.2017Air d'extraction vs. air recyclé dans un système de ventilation résidentielle contrôlée32
06.06.2018Automatisation d'une ventilation résidentielle contrôlée (système de ventilation)32
01.02.2019Ventilation contrôlée des espaces de vie avec refroidissement : pompe à chaleur géothermique à saumure au lieu d’une pompe à chaleur air-eau ?30
17.02.2020Cuisine ouverte : extraction ou recirculation dans la ventilation résidentielle contrôlée & KfW5540
25.01.2020Température intérieure plus basse après la mise en service Ventilation contrôlée avec récupération de chaleur14
08.07.2020LWZ 8 CS Premium combi composé d'une pompe à chaleur air-eau, d'une ventilation contrôlée des espaces de vie et d'un ballon d'eau chaude15
23.06.2021Ventilation contrôlée des logements - Planification des positions pour l'air d'alimentation / l'air d'extraction60
25.05.2022Pompe à chaleur air-eau + chauffage au sol + ventilation contrôlée avec récupération de chaleur - pièce individuelle avec température réglable différemment ?10
05.09.2024Climatisation split et ventilation domestique contrôlée avec récupération de chaleur44

Oben