我不理解这句话。如果房间通过开窗通风,通风时用的是室外温度,这会在计算中用NAT考虑。假设最小换气量为0.5倍房间体积每小时。
但是如果是带热回收的控制式居室通风,通风时用的不是NAT,而是明显更高的空气温度(取决于热回收的效率)。那么在相同通风量的情况下,每天的通风热损失会明显减少。是的,每个房间都会根据通风方案单独计算。一般来说,独户住宅的卫生间主要有排风,也就是说进入的空气温度是送风房间的空气温度。
带热回收的控制式居室通风不仅改变总体供暖负荷,也会根据房间功能(送风-排风)单独影响每个房间的供暖负荷。
你不会产生更多需求,而是减少供暖需求。除非窗户在自然通风时一直关闭……
 

Tolentino

2020-11-02 17:01:26
  • #2
是的,当然。我基本上是说,在有控温住宅通风系统和手动通风之间,由于通风引起的取暖额外需求会减少……
感谢你解释单室通风的相关性!
我觉得他只是想按固定套路办事,或者不想被别人插手。所以我才想在这里做好准备。
那我先为自己总结一下:
通风方案必须确定(他也必须提出要求并让别人完成或委托完成),然后基于此再进行新的室内采暖负荷计算,以预设的室温为依据。我会试着让他或总承包方来做这件事,因为如果有中央控温住宅通风系统带热回收,或没有的话,采暖设计的差别是明显的。
他知道我对通风设备感兴趣,但在我没有明确决定是否采用控温住宅通风之前,他其实是不应该下达相应计算委托的。
否则他必须接受我紧急情况下委托其他公司来做,且他接收他们的设计……

6100千瓦采暖负荷到底是什么意思?那不是千瓦时,那我该怎么把它换算成年用需求?我能用它大致计算一个预计的年热能需求吗?

谢谢,祝好

托伦蒂诺
 

lesmue79

2020-11-04 19:15:35
  • #3
洗澡水简单地按20°C而不是24°C计算。这样用30°C的供水温度也应该没问题。如果暖气工抱怨,就用缺失的4°C由建筑方自带的纯电加热毛巾架来弥补来作为理由。这个,加上没有考虑的内部或太阳能收益以及由于没有考虑控制式室内通风而导致的过度设计,会确保房子仍然保持温暖。
 

Tolentino

2020-11-04 21:52:09
  • #4
那么你的意思是我可以省去重新计算?我其实想让大多数居住空间的温度超过20°C……
 

T_im_Norden

2020-11-05 07:21:04
  • #5
我虽然在重复,但还是要说。

最好像OWL一样委托OWL用过的同一家办公室进行计算,而且是用你希望的温度。

你这里有一个建筑项目,花费数十万欧元,如果我对HB计算的质量不确定,我不会犹豫花几百欧元获得一个独立的第二意见。
 

Tolentino

2020-11-05 07:26:20
  • #6
是的,我也相信。只是需要得到Heizi的声明,说明他之后也会按照解释/计算进行施工。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
02.04.2012新建建筑中的热回收通风11
09.04.2012分散式与集中式控制住宅通风?KfW住宅计算要点20
24.12.2012在这种情况下,受控居住通风是否明智?10
27.02.2013受控住宅通风或调节空气 - 经验?14
03.06.2015带有热量回收的控制住宅通风——一个令人困惑的谜题?12
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
25.01.2020启用后室内温度降低,带热回收的受控居住通风系统14
08.07.2020LWZ 8 CS 高级组合,包括空气-水热泵、受控住宅通风系统和热水储罐15
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44

Oben