Cálculo de carga térmica y plan de distribución DIN: ¿Es necesario un nuevo cálculo?

  • Erstellt am 02.11.2020 11:15:29

Tolentino

02.11.2020 11:15:29
  • #1
Hola queridos foreros,
hoy le he enviado un correo a mi técnico de calefacción, en el que indicaba las temperaturas deseadas para las distintas habitaciones. Lamentablemente, me respondió muy rápido con un cálculo ya realizado y planos de instalación, que simplemente se hicieron según la normativa DIN.
Como hasta ahora el estructurista tampoco ha realizado ningún cálculo, estoy seguro de que se calculó sin tener en cuenta aportes solares.
En cualquier caso, la carga térmica total calculada me parece bastante alta.
¿Cómo lo veis vosotros?

También le había indicado que quería una temperatura de ida de 30°C como máximo y una distancia de instalación máxima de 10 cm.
A esto me respondió lo siguiente:
ya que aquí tienen regulación por habitación, siempre se considera el cuarto más cálido como punto de diseño para la temperatura de ida, 30 grados son posibles, tampoco tiene sentido una distancia fija para las tuberías, aquí se necesita potencia de bomba innecesaria debido a la restricción del caudal.
La regulación por habitación la habíamos comentado que la íbamos a desactivar y solo instalar para cumplir con la ordenanza de ahorro energético. No sé por qué se le ha olvidado eso ahora.
Lo otro no lo entiendo del todo. ¿Alguien sabe del tema y podría comentar algo? , , por ejemplo? Ustedes son los expertos...

Adjunto la última página del cálculo de carga térmica y el plano de instalación. Si también necesitáis el cálculo de las habitaciones individuales, puedo sacar capturas...

¿Necesito un cálculo nuevo? ¿Se puede convertir de algún modo el cálculo existente a los parámetros que deseo?

Gracias y saludos

Tolentino
 

Daniel-Sp

02.11.2020 11:46:16
  • #2
Si una aislación de 15 cm VA y en el baño 10 cm VA es suficiente, depende por supuesto de la pérdida de calor por transmisión. En realidad, tengo en todas partes unos 15 cm y en el baño 10 cm y no necesito una temperatura de impulsión de 35°C. ¿Cuál es el H`t de tu envolvente?
Si planean duchas al ras del suelo con baldosas, entonces también deberían colocarlas, en la planificación están excluidas en la planta alta y baja.
Sería interesante conocer la sobrecarga y la subcarga de las habitaciones individuales.
Con respecto al consumo de energía de la bomba. Sí, tiene razón, debido a los radios de curvatura más estrechos con menor VA tienes una mayor resistencia en el circuito de calefacción y consumes más energía de la bomba. ¿Qué dimensión de tubería está planificada, 17/2 o 16/2?
 

Daniel-Sp

02.11.2020 11:50:20
  • #3
Y también es cierto que, si tienes una cantidad innecesariamente grande de tubo en el suelo radiante en comparación con otras habitaciones, entonces debes reducir la velocidad, ya que en otras habitaciones quizás no puedas disminuir el caudal de entrada.
 

Tolentino

02.11.2020 11:51:52
  • #4
No encuentro H't. ¿Está aquí algo (quizás los dos últimos valores)?

DATOS GENERALES DEL EDIFICIO Fecha: 18.07.2020 Página G1
GEOMETRÍA
Longitud lbuild 11,26 m Número de pisos 3 -
Ancho bbuild 8,88 m
Altura hbuild 8,82 m Volumen Ve,build 730,72 m3
Superficie de base Abuild 99,91 m2 Superficie de envolvente Aenv,build 352,57 m2
RECARGO POR PUENTES TÉRMICOS
Categoría Cálculo según DIN 4108 Anexo 2 ΔUTB 0,05 W/(m2K)
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR
Capacidad de almacenamiento de calor ceff 50,0 Wh/(m3K) Ceff 36536 Wh/K
Coeficiente de pérdida de calor H 200 W/K
Constante de tiempo del edificio τ 156,6 h

Pero, ¿es peor consumir más energía de la bomba que tener una temperatura de impulsión más alta?
Diámetro de tubería - Si no aparece en el plan de instalación, no lo sé, pero puedo preguntar, supongo que para la resistencia un diámetro mayor es mejor?
 

Daniel-Sp

02.11.2020 11:56:32
  • #5
A veces también se encuentra en el [Energieausweis]. ¿Construyen según el [Energieeinsparverordnung]?
 

Tolentino

02.11.2020 12:28:40
  • #6
rw HL cálculo habitaciones cobertura

PB colocación carga térmica estándar
Invitado 540 542
Sala de estar/
Comedor/Cocina 2490 2198
Vestíbulo 798 592
Baño 102 299
Cuarto de lavado 459 396

PP
Dormir 801 605
Vestíbulo 380 286
Baño 407 763
Niño1 823 627
Niño2 692 469
Niño3 763 648

Los baños están muy subcubiertos. ¿Qué significa eso? ¿Es imprescindible la calefacción por pared?
 

Temas similares
29.04.2010¿Ordenanza de ahorro energético 2009 también sin solar?16
07.06.2013¿Es obligatorio construir según la ordenanza de ahorro de energía (2009)?12
23.10.2016Aislamiento térmico, Reglamento de ahorro energético, KFW 70 / 55 / 40 - Sus experiencias31
19.06.2015Construir según KFW 70 o la Ordenanza de Ahorro de Energía 201442
15.12.2019Pared exterior de hormigón celular vs. ordenanza de ahorro de energía13
09.07.2015Comprobante de la ordenanza de ahorro de energía vs. comprobante de la ordenanza de ahorro de energía + comprobante KfW-7013
19.10.2015Nueva normativa de ahorro de energía desde 2016 -> ¿Qué construir?30
23.10.2015Reglamento de Ahorro Energético 2014 - ¿Caldera de gas sin solar?38
10.01.2017Reglamento de ahorro energético 2016 / KFW55 / Gas + Solar en 201628
24.12.2015Casa unifamiliar, Ordenanza de Ahorro Energético 2016, el promotor recomienda mayor aislamiento - ¿es sensato?39
24.03.2016¿Cómo se puede obtener información como la Ordenanza de Ahorro de Energía 2016?14
09.05.2016Cumplimiento con la Ordenanza de Ahorro de Energía de 2016 con la siguiente calefacción14
03.03.2016Su opinión sobre mi proyecto10
30.08.2016Descripción de construcción y rendimiento - Contrato incluyendo el reglamento de ahorro energético 201415
11.02.2017Crédito KfW en 2017 para una casa conforme al Reglamento de Ahorro de Energía de 201617
23.02.2017¿La construcción nueva según la ordenanza de ahorro energético de 2016 ya no es posible sin un sistema de ventilación/extracción?40
16.07.2017Ordenanza de ahorro de energía, KFW55, KFW40 o KFW40 Plus19
24.12.2017Donación de casa - Aplicar el reglamento de ahorro de energía - Cumplir con los requisitos11
01.07.2019KFW 55 - Aislamiento bajo la losa del suelo37
19.02.2020Decoloración del agua de calefacción (solo la línea de suministro)20

Oben