Hola chridre,

¿Has pensado alguna vez en buscar un asesor energético? En realidad es un especialista, con él puedes revisar tus ofertas detalladamente.

También piensa en posibles subvenciones de la KFW, etc., a menudo se pueden ahorrar aún más costos, lo que podría relativizar las ofertas.

Nosotros nos dirigimos a Eveecon durante una reforma, ellos te buscan el asesor energético adecuado para tus medidas. También solicitan para ti las subvenciones correspondientes y te acompañan durante la construcción. Mucho menos estrés, te lo recomiendo ;)
 

gnika77

25.03.2019 14:46:54
  • #2
Hola,



1. Con los equipos split habría que tener cuidado. Por un lado, estos suelen tener cantidades un poco mayores de refrigerante y, por otro lado, el límite para la inspección anual de fugas en estos equipos está en 5 t equivalentes de GWP. Esto suele ser superado por casi todos los equipos split. Una inspección de fugas (>100 €) aumenta considerablemente los costos anuales de una bomba de calor. Por esta razón, es mejor optar por equipos monoblock. Esto tiene la ventaja

    [*]No se necesita un técnico en refrigerantes para la instalación, lo que reduce los costes
    [*]Los límites para la inspección de fugas en equipos monoblock están en 10 t de GWP, lo que la mayoría de bombas de calor aire-agua cumplen fácilmente.

2. Incluso para una bomba de calor aire-agua, un coeficiente de desempeño anual de 3 es bajo. Se debería buscar un coeficiente de desempeño anual >4. En realidad, hay varios buenos equipos...

3. Como alternativa a la perforación, deberías informarte sobre el concepto de colector de zanja en anillo (->motor de búsqueda). Este se puede instalar muy barato en obra nueva y su rendimiento se acerca mucho al de una perforación. Tras deducir la subvención BAFA, resulta incluso más económico que una bomba de calor aire-agua. Además, se alcanza un coeficiente de desempeño anual >5. Esto supone un ahorro anual de 400 € para una casa estándar en comparación con un coeficiente de desempeño anual = 3.

Saludos, Nika
 

Temas similares
08.01.2013Bomba de calor de aire con chimenea, estufa con agua, calentamiento de agua caliente26
28.04.2010Nueva construcción en planificación, ¿qué sistema de calefacción?10
06.01.2012Geotermia vs. Bomba de calor aire-agua12
25.06.2020¿Bomba de calor de aire o usar gas y solar?300
29.11.2012¿Cuál sistema de calefacción es actualmente el mejor?81
28.10.2012Muro exterior Ytong 36, construcción maciza, formación de moho, aislamiento37
05.10.2012¿Bomba de aire más eficiente que bomba terrestre, molestia por ruido?12
01.07.2013¿Pero no hay bomba de calor en una casa unifamiliar?15
03.06.2016¿Colector de zanja, bomba de calor agua-salmuera o bomba de calor aire-agua?49
27.07.2015¿Calefacción de nueva construcción?13
23.10.2015Calefacción de casa prefabricada: Gas / Bomba de calor de aire / Calefacción por suelo radiante22
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
02.12.2016Bomba de calor aire-agua - Experiencias22
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
24.01.2017Bomba de calor aire vs geotermia, nueva construcción 400 m233
10.11.2017Pago adicional bomba de calor de aire desastre, parte contratante, proveedor de electricidad11
12.04.2019Financiación para innovación de BAFA bomba de calor aire43
08.06.2020Bomba de calor aire-aire vs bomba de calor aire-agua vs colector de zanja anular - diferencias50
24.01.2020Cálculo del factor de trabajo anual para el financiamiento (parámetros y herramienta de cálculo)29

Oben