La bomba de calor necesita mucha energía y hace ruido

  • Erstellt am 17.01.2024 18:26:01

Eldirwars

17.01.2024 18:26:01
  • #1
Hola a todos,

llevamos 1 mes en nuestra construcción nueva y tenemos enormes problemas de ruido. Proviene del distribuidor de la calefacción por suelo radiante y también la bomba en sí hace mucho ruido. Son más o menos ruidos muy fuertes de flujo, que se escuchan especialmente bien en el dormitorio. Se ha cambiado la cantidad de flujo y también otra bomba. No ha mejorado nada. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana siempre está tranquilo. ¿Puede ser quizás por una configuración de la máquina? El instalador de la calefacción ya estuvo y tampoco sabe qué hacer. Ahora parece que vendrá alguien de Bosch a revisar, pero no sé si es por la bomba. Además, en la casa con las temperaturas actuales casi no se calienta y necesito más de 30 kWh al día, lo que me parece muy, muy alto para 150 m².
 

i_b_n_a_n

17.01.2024 19:02:39
  • #2
30KWh para 150m² podría ser adecuado con las temperaturas actuales. Pero, por supuesto, depende del tipo de bomba de calor (bomba de calor aire-aire, bomba de calor aire-agua, bomba de calor geotérmica...) y del estándar de la casa (KfW55, 40, Passiv...) y del número de personas y su temperatura favorita y la cantidad de agua para duchas o baños.

Con la cantidad de información que has proporcionado hasta ahora, desafortunadamente solo puedo recurrir a mi bola de cristal, pero todavía está en reparación ;)
 

Eldirwars

17.01.2024 22:48:26
  • #3
Solo se calientan 80 m² de superficie habitable, a 21 grados. El resto está ajustado a 15 grados. El principal problema, que no nos permite tener una noche tranquila, es más bien el distribuidor de calefacción en la planta superior. Aunque está en el pasillo, se oye más o menos claramente en todas las habitaciones. El caudal ya se ha limitado y también se ha reducido la bomba de nivel 3 a 1.
 

HilfeHilfe

18.01.2024 06:29:18
  • #4
Tema apasionante........... aquí leo contigo
 

RotorMotor

18.01.2024 06:42:23
  • #5

Eso es sin duda un problema.
Especialmente una bomba de calor depende de la superficie de calefacción.
Si cierras la mitad de los circuitos de calefacción, toda la casa debe ser calentada con los circuitos restantes.
Eso significa que el caudal y la temperatura de impulsión deben aumentar mucho para cubrir las otras habitaciones.

Porque siempre hay que tener en cuenta que normalmente las casas solo están aisladas hacia el exterior, pero no entre las habitaciones.

Por lo tanto, está bien, por ejemplo, bajar el dormitorio 2 o 3 grados, pero por favor no la mitad de la casa 6 grados completos.
Entonces primero poner ajustes normales, ver si el problema se ha resuelto y luego volver a informar por favor.
 

Buschreiter

18.01.2024 07:24:02
  • #6
Todavía debe equilibrarse térmicamente, ¡el consumo es claramente demasiado alto! Para comparar aquí: casa parcialmente renovada de los años 70, superficie calefaccionada aprox. 140 m², la mayoría de las habitaciones a 21 grados, el resto a 18, todos radiadores, consumo de la caja de gas aprox. 80 kWh/día. Sería una bomba de calor que realmente alcance un COP de 3, convertido serían unas 26 kWh/día. La temperatura exterior estaba ahora alrededor de -5° C. Entonces: introducir y realizar un "equilibrio térmico" en cualquier motor de búsqueda. A veces tarda un periodo de calefacción, pero vale la pena el esfuerzo.
Por cierto: Todo esto suponiendo que la bomba de calor esté dimensionada suficientemente grande y que no esté funcionando continuamente la resistencia eléctrica. Sin embargo, esto no debería ser un problema en una construcción nueva.
 

Temas similares
12.09.2014Calentamiento de agua sanitaria vs eficiencia de bomba de calor aire-agua11
09.06.2015¿Gas, bomba de calor y solar para una casa unifamiliar?36
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
04.04.2016Bomba de calor en contador separado o junto con la electricidad doméstica20
30.09.2018Subvención BAFA para bomba de calor aire-agua en nueva construcción - ¿cómo funciona?30
30.12.2017Instalación de calefacción nueva (bomba de calor + estufa + solar)35
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
07.01.2020¿Sigue siendo necesaria una instalación solar con bomba de calor aire-agua y fotovoltaica?24
02.04.2020Cálculo de carga térmica 10,3 kW, ¿es suficiente una bomba de calor aire-agua de 9,5 kW?29
11.06.2020Función de refrigeración activa bomba de calor o aire acondicionado en obra nueva12
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
30.12.2020Recomendación termostato de calefacción digital79
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
25.05.2022Dormitorio demasiado caliente - a pesar de que la calefacción está apagada44
20.01.2021Consumo de bomba de calor aire-agua de 30 kWh por día52
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
10.01.2022Determinar el consumo de la bomba de calor aire-agua a partir del consumo total de electricidad45
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
26.10.2023Concepto de calefacción para nueva construcción - ¿bomba de calor vs. horno de suelo?18

Oben