La bomba de calor necesita mucha energía y hace ruido

  • Erstellt am 17.01.2024 18:26:01

WilderSueden

18.01.2024 09:55:33
  • #1
Estás pensando en pequeño. Si apagas el termostato en la habitación de invitados y el baño está al lado, entonces el baño calienta la habitación de invitados a través de las paredes. Las paredes interiores están mucho peor aisladas que las exteriores. Pero entonces la carga térmica calculada para el baño ya no es correcta y no se calentará. Las calefacciones modernas se controlan solo ligeramente con el termostato, que de todos modos es demasiado lento. Las calefacciones modernas se controlan mediante la temperatura de impulsión en función de la temperatura exterior y el caudal por habitación se ajusta a la carga térmica esperada. Si esto no es correcto, porque cada habitación tiene que calentar otra, se pueden tirar todos los cálculos a la basura. En tu caso todavía piensas como en edificios antiguos con radiadores y alta temperatura de impulsión. Allí sí controlaba el termostato. Pero ya no es así.
 

jens.knoedel

18.01.2024 09:55:50
  • #2

¿Balance hidráulico y caudales para toda la casa o has ajustado todo específicamente para calentar los 80 m²?
Me temo que tienes un balance hidráulico para toda la casa y lo estropeas completamente al cerrar varias habitaciones. Entonces no debes sorprenderte del resultado, porque los 80 m² realmente sólo deberían calentar esos 80 m² y no toda la casa (como tienen que hacer en tu caso).

Primero debes abrir las ERR y dejar que la calefacción haga su trabajo previsto. Para eso fue planificada y ajustada por el técnico.

¿Por qué siempre estás tocando eso? Pensaba que

y tú vuelves a estropearlo todo.

Posdata: lo explicó nuevamente. Confía en nosotros o busca e infórmate un poco. Ahora tienes una termo o una nevera como casa. Muy bien aislada por fuera y por eso el calor debe distribuirse por dentro.
 

Eldirwars

18.01.2024 10:05:55
  • #3


Suena todo muy inteligente. Entonces, ¿debo poner la oficina, la habitación de invitados y la habitación de los niños a 18 grados o debo abrir todos los termostatos completamente? Por ejemplo, con el instalador de la calefacción también cerramos completamente las válvulas del pasillo de arriba y abajo porque pensábamos que de todos modos se calentaba. Fue el jefe personalmente, él debería saberlo y haber hecho el cálculo en ese momento, ¿no? También me dijo que después de probar los motores de regulación podía bajar el termostato de la oficina otra vez. Cuando el técnico de Bosch estuvo aquí para la instalación, también me dijo que pusiera todos los termostatos a 30 y viera si la temperatura de impulsión era suficiente. Pero me parece un desperdicio porque el dormitorio está a 18 grados, el salón a 21 y la habitación de los niños desde hace poco también a 22 grados según la normativa (al colocar la calefacción por suelo radiante por las distancias). Entonces, ¿la habitación de los niños sin usar siempre recibiría más calor del necesario?
 

Eldirwars

18.01.2024 10:13:30
  • #4
Sí, ya os creo, simplemente no me había dado cuenta. Pero sigo pensando que el ruido después no desaparece. ¿Fue entonces inteligente que el técnico de calefacción cambiara dentro de la bomba de nivel 3 a 1 sin poder justificarlo? ¿El técnico tendría alguna razón en ese momento? No, desde que ayer ajustó todo no he hecho nada más, pero tampoco se ha hecho más silencioso. Incluso al principio, cuando todo estaba abierto, seguía siendo ruidoso.
 

KingJulien

18.01.2024 10:13:51
  • #5
Lee primero esto para comparar, de lo contrario esto se perderá nuevamente en los detalles.
 

Eldirwars

18.01.2024 10:23:38
  • #6


Balance hidráulica para toda la casa. Sin embargo, el jefe de la empresa de calefacción no lo ajustó según alguna lista o algo parecido. En cada circuito están anotados los metros en la tubería. Según esos metros, ajustó entre 0,8 y 2,0 L. 0,8 para 60 metros, 1,5 para 120 metros. Así que todo muy impreciso en mi opinión.
 

Temas similares
30.08.2025Renovación del cuarto de niños11
08.03.2012Tamaño de la habitación infantil/plan de planta12
31.10.2015Grosor de pared habitación infantil / baño35
05.11.2015Persianas en la habitación infantil y el baño en el lado sur12
22.02.2016Tamaño del dormitorio y la habitación infantil38
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
24.06.2016Pregunta sobre la determinación de la demanda de calor y la temperatura de avance11
02.06.2016¿La habitación de los niños en el ático está planeada demasiado pequeña?33
07.03.2020Habitación de niños en el piso superior abierta hasta el techo25
17.09.2016¡Ups...! Ahora realmente necesitamos una habitación para niños...19
15.10.2016Reforma de la habitación infantil - ¿dividir una ventana en dos ventanas?20
20.04.2017Cuarto de niños con ventanas de suelo a techo22
14.10.2017¿Experiencias con la temperatura de impulsión de la bomba de calor?13
22.04.2019¿Alternativa a Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi, ...)?11
13.11.2019La habitación de los niños está demasiado calurosa en el edificio nuevo.72
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
07.03.2022Temperatura de avance de 40 grados a 35 grados "ajustar" o no31
30.04.2022Plano de casa adosada doble con habitación de invitados53
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
16.03.2023¿Reducir la temperatura de suministro en la calefacción por suelo radiante es más complejo de lo esperado?70

Oben