¿Ventilación residencial controlada con recuperación de calor en lugar de energía solar térmica?

  • Erstellt am 06.06.2018 01:41:01

Aliban2014

15.08.2018 19:36:38
  • #1


Es una pena que hasta ahora no haya habido respuesta, las respuestas serían muy interesantes para muchos otros también, aunque solo como indicio.

Mi propio cálculo aproximado y aficionado utilizando la herramienta Excel sobre el reglamento de ahorro energético de la Universidad de Kassel mostró que con gas + ventilación controlada sin solar, incluso con mejor aislamiento (nivel KfW55) y prueba de hermeticidad en el valor Ht (0,24), estamos más del 15% por debajo del requisito del reglamento de ahorro energético 2016 (0,35), pero no en la demanda anual de energía primaria.

La Ley de Energías Renovables para Calefacción exige como medida sustituta válida una demanda anual de energía primaria un 15% más baja que la del reglamento de ahorro energético 2016 y un valor de aislamiento un 15% mejor que el del reglamento de ahorro energético 2016.

Para nosotros resultó una demanda anual máxima permitida según el reglamento de ahorro energético 2016 de 49,38 kWh/(m²a). Pero la casa alcanzó "solo" 52,85 kWh/(m²a). Por lo tanto, ni siquiera se cumple el reglamento de ahorro energético 2016. El reglamento de ahorro energético 2014 con un valor máximo de 65,84 kWh/(m²a) lo habríamos logrado, pero eso ya no cuenta. Entonces incluso habría sido suficiente como medida sustituta (85% = 55,96 kWh/(m²a)) sin solar.

Si se hace un cálculo detallado de los puentes térmicos, nuestra casa (dependiendo del resultado de este cálculo) alcanzaría especulativamente 48,40 kWh/(m²a) y con eso apenas cumpliríamos el reglamento de ahorro energético 2016.

Por lo tanto, no veo ninguna posibilidad, dentro de mis entradas aficionadas en el calculador Excel, de prescindir de la energía solar desde el reglamento de ahorro energético 2016 en el marco de la Ley de Energías Renovables para Calefacción si se quiere usar gas.

Nuestro asesor energético está calculando ahora, pero tampoco nos ha dado realmente ánimos para ello.

Por eso serían aún más interesantes los datos/cálculos de otros constructores o los datos de contacto de sus asesores energéticos.
 

Alex85

15.08.2018 19:47:38
  • #2
Espera a ver qué dice el asesor energético. Él conocerá uno u otro truco. Si miro mi certificado de protección térmica y veo todos los factores que se tienen en cuenta... por ejemplo, energía auxiliar (circulación presente sí/no), reducción nocturna, ganancias solares... El sistema de ventilación también impacta mucho en la demanda energética a través de la recuperación de calor. Una instalación fotovoltaica también tiene un efecto positivo, en caso de que sea una opción.
 

HausbauTiNa

15.08.2018 19:51:21
  • #3
Mampostería:
17.5 cm de hormigón celular/ Ytong
16 cm de manta de fibra mineral de 2 capas
3 cm de junta de trabajo
11.5 cm de revestimiento

Valor U: 0.15

Techo o techo:
Fibra mineral - 20 cm y 10 cm - WLG 035

Valor U: 0.12

Así que desde mi punto de vista, estándar.
 

Traum2019

01.12.2018 21:26:31
  • #4


En nuestra casa, la estructura de la pared es exactamente igual.
En el techo o viga de techo tenemos 24 cm WLG 035.

Por lo tanto, también podemos prescindir del sistema solar y en su lugar instalar un sistema de ventilación central.
 

kszb5

29.12.2018 22:53:47
  • #5
Queríamos combinar una caldera de gas de condensación con una ventilación controlada de viviendas con recuperación de calor. Nuestro arquitecto dice que eso no es suficiente para cumplir con los requisitos. Así que al final volverá a haber, además, el impopular sistema fotovoltaico con el tema EÜR en la oficina de hacienda. Esta vez con un acumulador.
 

Dr Hix

30.12.2018 08:04:45
  • #6
Una instalación fotovoltaica no tiene ningún impacto en la demanda de energía primaria. Probablemente te refieres a la solar térmica. Yo dejaría que se hicieran los cálculos de antemano, en lugar de confiar ciegamente en el arquitecto. En mi opinión, eso debería ser muy posible, si inviertes un poco más en aislamiento adicional. Eso da como resultado un paquete mucho más sensato en conjunto, ya que la solar térmica regularmente no es rentable y, a diferencia de la [Kontrollierte-Wohnraumlüftung], no aporta ninguna ventaja adicional.
 

Temas similares
25.06.2020¿Bomba de calor de aire o usar gas y solar?300
07.06.2013¿Es obligatorio construir según la ordenanza de ahorro de energía (2009)?12
03.07.2013GAS / SOLAR o GAS / Ventilación + Recuperación de calor20
07.04.2014¿Es posible la construcción nueva sin energía solar y sin bomba de calor?20
14.10.2014KfW70 con caldera de gas de condensación y solar no es posible de ninguna manera21
30.04.2015KFW70 con calefacción gas-solar65
23.10.2015Reglamento de Ahorro Energético 2014 - ¿Caldera de gas sin solar?38
10.01.2017Reglamento de ahorro energético 2016 / KFW55 / Gas + Solar en 201628
03.04.2018Nueva construcción KfW55 con gas, solar y ventilación residencial controlada con recuperación de calor43
16.08.2023Experiencia con KFW55 macizo + gas + 5 m² solar37
15.03.2018¿KfW 55 o solo la Ordenanza de Ahorro Energético - gas y preferiblemente sin ventilación?23
28.05.2018¿Bomba de calor aire-agua o gas + ventilación controlada en una casa unifamiliar de 135 m²?19
18.03.2019¿Omitir la regla de la habitación individual? Ventilación controlada del espacio habitable + calefacción a gas, construcción nueva57
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
13.12.2019¿Gas con energía solar térmica o bomba de calor? ¿Y posiblemente fotovoltaica?13
05.01.2020Calefacción de gas + fotovoltaica posible sin comprobante15
05.12.2020¿Gas con termosolar? ¿O bomba de calor con fotovoltaica? Asesoramiento149
25.07.2020¿Casa unifamiliar nueva con gas licuado - también posible sin fotovoltaica o solar?24
03.11.2020Casa unifamiliar con KfW55/ventilación residencial controlada o estándar de la Ordenanza de Ahorro de Energía - ¿experiencias y opiniones?22
10.02.2021¿Es posible KfW40+ aunque la fotovoltaica y la ventilación controlada de espacios habitables ya fueran necesarias para KfW40?15

Oben