Ventilación residencial controlada + chimenea + extracción para cocina, ¿funciona?

  • Erstellt am 11.11.2020 20:17:53

hippjoha

16.11.2020 12:38:40
  • #1


El nuestro incluso va al 200% de seguridad... Bueno, el Leda Luc ya está colgado o más bien la caja empotrada, así que da igual ;-)
 

Yaso2.0

17.11.2020 09:39:08
  • #2


¿Cuánto cuesta un detector de presión negativa y la ventilación controlada del ambiente se vuelve a encender automáticamente cuando la presión negativa se "disipa"?
 

K1300S

17.11.2020 10:14:02
  • #3
Calcula con 1000 EUR más instalación. El USA (interruptor de seguridad por vacío) solo tiene un interruptor sin potencial, que se desconecta cuando hay vacío. A través de él se corta la fase para la ventilación controlada de la vivienda y/o la campana extractora y se vuelve a conectar después del equilibrio de presión. No es muy inteligente, pero funciona.
 

nordanney

17.11.2020 10:19:13
  • #4

A partir de 500€ + montaje
 

exto1791

03.02.2021 13:11:21
  • #5
Voy a usar este hilo para mi consulta, ya que encaja bastante bien conmigo:

Actualmente estamos planeando nuestra cocina y nos estamos planteando si instalar una campana extractora de salida al exterior o una de recirculación.

No tenemos chimenea, por lo que la decisión sobre lo "correcto" podría ser más fácil.

Estamos construyendo una casa KfW55 CON sistema de ventilación central.

El estudio de cocina dice que en el 90% de los casos instala campanas de recirculación y que es un "no-go" hacer un agujero en una casa bien aislada para sacar los humos al exterior. Las campanas de recirculación tienen las mismas prestaciones y los olores en la habitación también permanecen con una campana extractora al exterior; él mencionó que una campana extractora no está diseñada para eliminar los olores. Ni las campanas de recirculación ni las extractoras hacen eso. ¿Es realmente así? Que los olores no desaparezcan completamente – claro, eso lo entiendo, pero ¿no es "mejor" sacar todo al exterior?

Además, dijo que la ventilación controlada del hogar tampoco funciona bien con la campana extractora... Podría causar problemas (pero no pudo explicarme exactamente cuál sería el problema).

Ahora mi pregunta: ¿Qué tiene más sentido? ¿Tengo realmente alguna ventaja importante con una campana extractora? Por cómo lo veo, ¿sería tonto no usar una campana de recirculación? ¿Qué me recomendarían? ¿KfW 55+ ventilación controlada + recirculación o salida al exterior?
 

T_im_Norden

03.02.2021 13:17:29
  • #6
La ventilación controlada de espacios habitables y extracción de aire es posible si se utiliza una caja de extracción regulada, por ejemplo de Naber.
Dado que la DH transporta mucho más volumen por extracción de aire que el que puede entrar a través de las aberturas de las puertas desde las habitaciones de suministro de aire, se generaría un vacío.
Por eso se necesita una caja que durante el funcionamiento expulse aire hacia el exterior pero que también introduzca la misma cantidad nuevamente a la casa.
Al mismo tiempo, la caja debe estar bien aislada.

Cada uno debe decidir por sí mismo si quiere permitirse esto desde el punto de vista térmico.
 

Temas similares
01.03.2017Ventilación controlada en viviendas - ¿Sí o No?!31
03.03.2012¿Posición de ventilación residencial controlada en el sótano subterráneo?16
09.04.2012¿Ventilación residencial controlada descentralizada vs centralizada? Puntos para el cálculo de la casa KfW20
26.07.2012Ventilación con sistema de ventilación residencial controlada14
05.07.2012Ventilación residencial controlada - sí o no14
07.10.2016Campana extractora - ¿Son recomendables las campanas sin cabeza?15
15.12.2015Campana extractora en ventilación residencial controlada: ¿Vuestras experiencias?30
12.06.2015¿Pero instalar una ventilación residencial controlada?54
30.03.2016Monitor de presión negativa / Chimenea 4 Pa36
10.01.2022Pregunta sobre la vida diaria con un sistema de ventilación residencial controlado58
01.03.2017Ventilación residencial controlada y evacuación de la campana extractora10
23.09.2016¿Qué presostato se debe prever para la desconexión de la ventilación residencial controlada?25
14.11.2016¿Necesitas una campana extractora?21
27.01.2017Aire de extracción vs. aire recirculado en un sistema de ventilación residencial controlada32
04.03.2017Prueba de puerta soplante - ¿Es la estufa de chimenea dependiente del aire de la habitación?34
10.02.2018¿Ventilación residencial controlada o sistema fotovoltaico? Buscando ayuda para la decisión, pros y contras18
09.05.2018Circuito de seguridad para campana extractora en ventilación controlada de viviendas19
01.04.2019Control de chimenea / Interruptor de presión para apagado Ventilación residencial controlada16
12.04.2020Cámara de tablaroca aislada para ventilación controlada de espacios habitables en el ático26
15.12.2021Circuito de baja presión para bomba de calor aire-aire12

Oben