受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?

  • Erstellt am 2020-11-11 20:17:53

hippjoha

2020-11-16 12:38:40
  • #1


我们家的甚至要求200%的安全……唉,Leda Luc已经挂好了,或者说是暗装箱已经装好了,所以无所谓了 ;-)
 

Yaso2.0

2020-11-17 09:39:08
  • #2


这种负压监控器多少钱?当负压“消失”后,受控住宅通风系统会自动重新开启吗?
 

K1300S

2020-11-17 10:14:02
  • #3
请计算1000欧元加安装费。USA(负压安全断电开关)只有一个无潜力开关,当出现负压时断开。通过它,控制室内通风和/或排油烟机的电源线被切断,压力平衡后重新接通。不太智能,但能用。
 

nordanney

2020-11-17 10:19:13
  • #4

起价500欧元,加安装费用
 

exto1791

2021-02-03 13:11:21
  • #5
我用这个帖子来说说我的问题,因为这非常适合我:

我们正在规划厨房,正在考虑安装排风罩还是循环风罩。

我们没有烟囱,所以选择“正确”的方案可能会更简单。

我们正在建造一栋带有中央通风系统的KfW55节能房。

厨房设计师说,他90%会选择循环风罩,并且认为在一个良好隔热的房子上打孔排风是不合适的。循环风罩的性能是一样的,而且即使有排风罩,房间里的气味依然存在——他认为排风罩并不是用来消除气味的。无论是循环风罩还是排风罩都不会完全去除气味。真的像这样吗?气味不能完全消失我能理解,但把所有气味排到外面不是“更好”吗?

他还说,带排风罩的控制性住宅通风系统也不能很好地工作,可能会出现问题(但他没能真正解释具体是什么问题)。

现在我的问题是:哪种方案更合理?我使用排风罩真的有很大优势吗?听起来如果不选循环风罩我是不是很傻?你们会建议我选哪个?KFW 55+ 控制性住宅通风 + 循环风罩还是排风罩?
 

T_im_Norden

2021-02-03 13:17:29
  • #6
控制式住宅通风和排气是可行的,如果使用如Naber的调节排气箱。由于通过排气,卫生间传送的空气体积远大于门口进气房间通过门口流入的空气量,因此会导致负压。因此,需要一个在运行时能将空气排到室外,同时将相同量的空气再带回室内的箱体。与此同时,该箱体还必须具有良好的隔热性能。是否在热能方面愿意承担这部分开销,每个人必须自行决定。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
09.04.2012分散式与集中式控制住宅通风?KfW住宅计算要点20
26.07.2012在受控住宅通风系统中的通风14
05.07.2012受控住宅通风 - 是还是否14
07.10.2016抽油烟机 - 无头抽油烟机值得推荐吗?15
15.12.2015在受控住宅通风中的排气罩:你们的经验如何?30
12.06.2015但是安装受控住宅通风系统吗?54
30.03.2016负压监测器 / 烟囱 4 帕36
10.01.2022关于使用受控住宅通风系统的日常生活问题58
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
23.09.2016应设置哪种压力开关以关闭受控住宅通风系统?25
14.11.2016你需要抽油烟机吗?21
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
04.03.2017风门测试——壁炉是否依赖室内空气?34
10.02.2018受控住宅通风还是光伏系统?寻求决策支持,优缺点18
09.05.2018受控住宅通风中的抽油烟机安全电路19
01.04.2019壁炉控制/关闭用压力开关 控制的居住空间通风16
12.04.2020阁楼上用于受控住宅通风的隔离干墙小室26
15.12.2021空气热泵的低压回路12