¿Según qué estándar está construida tu casa? Supongo que actualmente tienes unos acogedores 19° en la casa?
Actualmente tengo alrededor de 20°C, lo cual estaría bien salvo el baño, ahí puede estar bien dirigirlo hacia 21-22°C.
KFW 55 bomba de calor aire-agua con suelo radiante, diseñado para una temperatura máxima de ida de 30°C a NAT -12°C. En todas partes está instalado VA 10 en el suelo radiante.
No, eso no va a funcionar. Tendrás que manejar una temperatura de ida más alta. ¿De dónde viene esa suposición?
Estoy intentando ajustarme porque como aún no hace suficiente frío, no puedo hacer un ajuste correcto del suelo radiante.
Si dejo el sistema funcionando 24/7, entonces hace demasiados ciclos b
Actualmente tengo la calefacción activada durante 8 horas al día (también porque hay fotovoltaica en el techo) y llego a 3 arranques del compresor y 7 horas de funcionamiento.
Si dejo la calefacción encendida continuamente, tengo entre 15 y 20 ciclos por día.
La curva de calefacción está ajustada a 0.15 y la temperatura deseada a 22°C.