La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente

  • Erstellt am 22.09.2021 15:34:26

_Ugeen_

22.09.2021 15:34:26
  • #1
Hola a todos,

nos mudamos a nuestra casa unifamiliar a mediados de año y ahora usamos por primera vez nuestra bomba de calor aire-agua (Daikin Altherma 3 R ECH2O). En las habitaciones decidimos no usar los reguladores analógicos que vienen en el estándar y optamos por reguladores digitales. Después de varias conversaciones con Daikin y el fabricante de los reguladores, he entendido que una válvula solo se abre o se cierra cuando quiero aumentar la temperatura o no.
Ahora puedo establecer un valor deseado para la temperatura ambiente en la Daikin. Según Daikin, este valor deseado no representa la temperatura mínima por habitación, sino el "valor de precalentamiento", si lo he entendido bien. Este valor estaba anteriormente en 23 grados.
En el dormitorio configuré el regulador digital para que solo empiece a calentar cuando la temperatura esté por encima de los 18 grados. A pesar de esta configuración, siempre teníamos entre 22 y 23 grados, aunque según el regulador digital no se estaba calentando. Tras cambiar el valor deseado para la temperatura ambiente de 23 a 21 grados, se enfrió un poco. Sin embargo, en el baño se debe calentar cuando la temperatura esté por debajo de 23 grados. Allí hay 22 grados y el regulador digital me indica que se está calentando. Sin embargo, no se siente más caliente. Tampoco el suelo se calienta de manera perceptible.

Conclusión: Todavía no he entendido la lógica del valor deseado para la temperatura ambiente. En el apartamento también teníamos suelo radiante. Allí teníamos reguladores analógicos que podía poner más alto o más bajo. Eso funcionaba perfectamente y tenía la sensación de poder controlar la temperatura. Aquí, con la bomba de calor aire-agua, no es así. Tampoco los radiadores toalleros se calientan realmente (solo tibios), lo cual según Daikin es normal, incluso si el mando está en 5. Esto se debe a que se trata de una bomba de calor de baja temperatura. Es decir, sin la conexión eléctrica adicional para que los radiadores toalleros se calienten, estos son inútiles. ¿Es esto normal? ¿Hay un error o debo usar configuraciones completamente diferentes?

Si alguien de ustedes tiene experiencia con este tema, agradecería mucho un comentario. Actualmente me siento un poco perdido con este asunto.
 

lesmue79

22.09.2021 15:47:58
  • #2
¿Está el dormitorio al lado del baño? Si es así, olvídalo, por ejemplo, de conseguir 18°C en el dormitorio mientras en el baño hay 24°C...
 

_Ugeen_

22.09.2021 15:51:47
  • #3
Sí, lo hace. Sin embargo, también lo teníamos en el apartamento y allí funcionó.
 

Interrupt

22.09.2021 16:07:25
  • #4


Según tengo entendido, la bomba de calor suministra una determinada temperatura de impulsión para toda la casa, típicamente por debajo de la temperatura corporal y eso apenas es suficiente para la sensación de temperatura tibia en los radiadores toalleros, que tú describes. Por lo tanto, sí, eso es normal.

Nuestro constructor de la casa ya nos quitó esa idea durante la conversación de venta. Después de eso, el radiador toallero quedó descartado para nosotros.
 

Tolentino

22.09.2021 16:58:52
  • #5
Entonces, en primer lugar, la mayoría de las observaciones descritas son de hecho normales en una bomba de calor moderna con calefacción por superficies (calefacción por suelo radiante). Además, para un funcionamiento eficiente del sistema de calefacción, el uso del control por zonas individuales es más bien perjudicial o innecesario. En realidad, se debería ajustar directamente la temperatura deseada con la bomba de calor y las válvulas en el distribuidor del circuito de calefacción, y esta se mantiene. Las temperaturas muy diferentes no son posibles o solo lo son de forma limitada, porque todo lo que está dentro de la misma envolvente térmica se calienta mutuamente. Los baños suelen estar mal dotados de potencia térmica debido a su espacio limitado y a la mayor demanda de calefacción, por lo que a menudo se planifican con calentadores adicionales. Sin embargo, en instalaciones de baja temperatura tiene sentido solo de forma limitada integrarlos en el circuito de calefacción "normal", ya que este funciona a baja temperatura. Por lo tanto, se necesita una gran superficie para obtener una potencia de calefacción efectiva. Por eso es mejor usar radiadores eléctricos. Estos existen en versiones clásicas como radiadores toalleros. Podéis verificar (o hacer que lo verifiquen) si vuestro radiador toallero puede aceptar un elemento calefactor. Este se inserta, por ejemplo, en la parte inferior del radiador toallero y se conecta a un enchufe. La conversión no es sencilla y debe ser realizada por un profesional. Alternativamente, podéis buscar otros tipos de calefacción. Hay elegantes paneles infrarrojos o los menos atractivos calentadores cerámicos. O, por ejemplo, los clásicos ventiladores calefactores.
 

Mycraft

22.09.2021 17:44:47
  • #6
Entonces, puedo deducir de las explicaciones del post inicial que no hay errores. La bomba de calor hace lo que debe hacer y exactamente como debe hacerlo.

Puedes tachar los reguladores en las habitaciones. Solo son decoración de pared. O bien, pueden funcionar como freno de emergencia. Pero entonces tendrías que hacer subir la potencia de tu bomba de calor más de lo necesario, y ¿quién quiere eso?

El comportamiento que describes es exactamente como debería funcionar una bomba de calor. En tu apartamento probablemente tenías calefacción por suelo radiante que no se calentaba con una bomba de calor, eso también explica tu sorpresa de que funcione allí y no en la casa. ¿Estoy en lo cierto con esta suposición?
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
08.06.2020Bomba de calor aire-aire vs bomba de calor aire-agua vs colector de zanja anular - diferencias50
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
29.09.2020Radiador toallero con calefacción por suelo radiante - ¿se calienta?29
31.12.2020Calefacción por suelo radiante Danfoss demasiado caliente15
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
21.06.2022Renovación de calefacción de inmueble existente - caldera de condensación/bomba de calor aire-agua/bomba de calor ACS25
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
02.03.2023Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²99
02.02.2023Regulación individual de habitaciones con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante20
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19

Oben