¿Quién debe confirmar esta constancia, basta con el arquitecto aquí o debe ser un asesor energético?
KFW 55 debe ser demostrado y acompañado por un asesor energético/perito. Si un arquitecto trabaja - demostrado - como asesor energético, puede hacerlo; si no, no.
¿Qué pasa si, por ejemplo, se supera el límite en las ventanas, se puede compensar esto, por ejemplo, con paredes exteriores mejor aisladas o se vuelve rápidamente a un cálculo más complejo?
Esa es la - perdona - "locura" de toda la situación de subvenciones. En conjunto debe encajar; no importa dónde se ajusten los tornillos individuales. Si tus ventanas no "encajan", lo compensas por ejemplo con un aislamiento más fuerte en el techo, un "mejor" ladrillo o un aislamiento más alto bajo la BP y ya es suficiente.
Saludos, experto en construcción