ᐅ warmwasser in Themen
Heizung in Haus aus dem Jahr 83
Aber nur, wenn die Heizflächenauslegung entsprechende Temperaturen für Vor- und Rücklauf zulassen. Bei der Warmwasser-Bereitung ist meist überhaupt keine Brennwertnutzung möglich. Es gibt bereits Geräte die ein Modulationsverhältnis von 1:10 realisieren. Etwas mutig. Der theoretisch maximal ...
Aber nur, wenn die Heizflächenauslegung entsprechende Temperaturen für Vor- und Rücklauf zulassen. Bei der Warmwasser-Bereitung ist meist überhaupt keine Brennwertnutzung möglich. Es gibt bereits Geräte die ein Modulationsverhältnis von 1:10 realisieren. Etwas mutig. Der theoretisch maximal ...
Brauchwasser-Wärmepumpe mit Nutzung des Rücklaufs
Ich glaube, du hast einen Denkfehler. Die Wärmepumpe hat zwei Betriebsmodi: Heizung und Warmwasser. Bei Bedarf schaltet sie von Heizung auf Warmwasser um und hat für eine Weile eine höhere Vorlauftemperatur. So lange wird nicht geheizt (der Estrich heizt ja nach). Die höhere Vorlauftemperatur ...
Ich glaube, du hast einen Denkfehler. Die Wärmepumpe hat zwei Betriebsmodi: Heizung und Warmwasser. Bei Bedarf schaltet sie von Heizung auf Warmwasser um und hat für eine Weile eine höhere Vorlauftemperatur. So lange wird nicht geheizt (der Estrich heizt ja nach). Die höhere Vorlauftemperatur ...
Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig?
... genau zwischen KW55 und KW70. Wenn ich das so durchrechne (ca. 40kWh pro m2!?), würde ich sagen um die 17kW für rein die Heizung!? Dann noch Warmwasser für 14 Personen, käme man auf ca. 28kW!? Dann Vorlauftemperatur eher um die 30kw!? Und zu niedrig auslegen sagen mir viele, würden sie diese ...
... genau zwischen KW55 und KW70. Wenn ich das so durchrechne (ca. 40kWh pro m2!?), würde ich sagen um die 17kW für rein die Heizung!? Dann noch Warmwasser für 14 Personen, käme man auf ca. 28kW!? Dann Vorlauftemperatur eher um die 30kw!? Und zu niedrig auslegen sagen mir viele, würden sie diese ...
Frischwasser-Station an 500 Liter Puffer-Speicher
... in Kombination zur vorhanden Pelletheizung vor nur kann ich irgendwie nichts mit der Frischwasser-Station anfangen? Ursprünglich erfolgte die Warmwasser-Bereitung über einen separaten Warmwasser-Speicher mit Warmwasser-Abluft Wärmepumpe zusammen mit der Photovoltaikanlage. Bei einem 1 ...
... in Kombination zur vorhanden Pelletheizung vor nur kann ich irgendwie nichts mit der Frischwasser-Station anfangen? Ursprünglich erfolgte die Warmwasser-Bereitung über einen separaten Warmwasser-Speicher mit Warmwasser-Abluft Wärmepumpe zusammen mit der Photovoltaikanlage. Bei einem 1 ...
Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten
[Seite 3]
Du machst also für 2,92 € Warmwasser im Jahr. Respekt. @TE: wenn’s schon an den 300 € (200 €) scheitert, bzw. die nicht ausgeben willst, kannst das Projekt begraben. 1993 und gut gedämmt passen für mich nicht wirklich zusammen. Wie ist der Wandaufbau genau? Heizlastberechnung und Vorlauftemperatur ...
[Seite 3]
Du machst also für 2,92 € Warmwasser im Jahr. Respekt. @TE: wenn’s schon an den 300 € (200 €) scheitert, bzw. die nicht ausgeben willst, kannst das Projekt begraben. 1993 und gut gedämmt passen für mich nicht wirklich zusammen. Wie ist der Wandaufbau genau? Heizlastberechnung und Vorlauftemperatur ...
Klimaschutzgesetz Schleswig Holstein
[Seite 2]
Warmwasser könnte man über eine Warmwasser-Wärmepumpe erledigen. Die läuft die meiste Zeit des Jahres mit Photovoltaik-Strom, nutzt diesen viel besser aus, als der Durchlauferhitzer. Außerdem kann man - wenn das mit der Dämmung wirklich nicht klappt - eine Wärmepumpe als Ergänzung zur fossilen ...
[Seite 2]
Warmwasser könnte man über eine Warmwasser-Wärmepumpe erledigen. Die läuft die meiste Zeit des Jahres mit Photovoltaik-Strom, nutzt diesen viel besser aus, als der Durchlauferhitzer. Außerdem kann man - wenn das mit der Dämmung wirklich nicht klappt - eine Wärmepumpe als Ergänzung zur fossilen ...
Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand?
[Seite 2]
... ersetzt Du für 3t€. Wasserführende Luft-Wasser-Wärmepumpen fangen als Monoblock auch bei ca. 3t€ an, der Warmwasser Speicher kann extra stehen. Split-WPs mit integriertem Trinkwasserspeicher sind natürlich teurer. Selten geht alles gleichzeitig kaputt. Die Entwicklung ...
[Seite 2]
... ersetzt Du für 3t€. Wasserführende Luft-Wasser-Wärmepumpen fangen als Monoblock auch bei ca. 3t€ an, der Warmwasser Speicher kann extra stehen. Split-WPs mit integriertem Trinkwasserspeicher sind natürlich teurer. Selten geht alles gleichzeitig kaputt. Die Entwicklung ...
Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016?
[Seite 2]
... Aussagen treffen kann? Heizkosten Luftwärmepumpe und Gas mit Kollektoren sind ungefähr gleich, je nach dem wie streng ein Winter ist und wieviel Warmwasser man benötigt. Und ja man kann auch mit Gas niedrige Vorlauftemperatur fahren. Warum auch nicht
[Seite 2]
... Aussagen treffen kann? Heizkosten Luftwärmepumpe und Gas mit Kollektoren sind ungefähr gleich, je nach dem wie streng ein Winter ist und wieviel Warmwasser man benötigt. Und ja man kann auch mit Gas niedrige Vorlauftemperatur fahren. Warum auch nicht
Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
[Seite 4]
... Drehregler a regelt den max. Vorlauf von ganz wenig bis massig viel. Drehregler b ist mitm Wasserhahnbild gekennzeichnet und regelt, wie warm das Warmwasser werden soll. Haben wir 50 eingestellt. Soll ich zu Ostern bis Oktober auf null setzen, weil das dann die Solaranlage allein schaffen ...
[Seite 4]
... Drehregler a regelt den max. Vorlauf von ganz wenig bis massig viel. Drehregler b ist mitm Wasserhahnbild gekennzeichnet und regelt, wie warm das Warmwasser werden soll. Haben wir 50 eingestellt. Soll ich zu Ostern bis Oktober auf null setzen, weil das dann die Solaranlage allein schaffen ...
Angebot über Wärmepumpe verwirrt mich
... die eigentlich nur für die Gas-Heizung gedacht war, dann noch einen Durchlauferhitzer und den Warmwasserspeicher, der sein muss. Ok, beim Warmwasser hätte wir wahrscheinlich nie Probleme und könnten einen Pool damit füllen. Das Haus hat eine Größe von 130m², EG+DG und keinen Keller ...
... die eigentlich nur für die Gas-Heizung gedacht war, dann noch einen Durchlauferhitzer und den Warmwasserspeicher, der sein muss. Ok, beim Warmwasser hätte wir wahrscheinlich nie Probleme und könnten einen Pool damit füllen. Das Haus hat eine Größe von 130m², EG+DG und keinen Keller ...
Duschen Pufferspeicher
... zusammen, bei uns wurde ein Pufferspeicher mit 150 Liter vorgesehen und es sind insgesamt 3 Duschen im Bau, wovon ich zumindest 2 gleichzeitig mit Warmwasser betreiben können möchte. Es sind überall Raindance Kopfbrausen mit einem Wasserverbrauch von ca. 15 bis 17 Liter / Mischwasserverbrauch ...
... zusammen, bei uns wurde ein Pufferspeicher mit 150 Liter vorgesehen und es sind insgesamt 3 Duschen im Bau, wovon ich zumindest 2 gleichzeitig mit Warmwasser betreiben können möchte. Es sind überall Raindance Kopfbrausen mit einem Wasserverbrauch von ca. 15 bis 17 Liter / Mischwasserverbrauch ...
Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen?
[Seite 4]
Dann einen Calciumsulfat-Fließestrich und Warmwasser-Heizelemente als Standardlösung für eine Fußbodenheizung einbauen lassen. Alle weiteren Gedankengänge sind nicht sinnvoll und mit Nachteilen verbunden! Gruß ...
[Seite 4]
Dann einen Calciumsulfat-Fließestrich und Warmwasser-Heizelemente als Standardlösung für eine Fußbodenheizung einbauen lassen. Alle weiteren Gedankengänge sind nicht sinnvoll und mit Nachteilen verbunden! Gruß ...
Gasbrennwert-Terme vs. Luftwärmepumpe
Hallo, Hierzu muss der tatsächliche Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung u. Warmwasser zuvor ermittelt worden sein (Grundlagenermittlung)! Bauing´s u. Architekten sind keine TGA Planer! Hierzu fehlt ihnen die Fachausbildung. Die Frage ist durchaus berechtigt. Dabei muss man zwischen der ...
Hallo, Hierzu muss der tatsächliche Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung u. Warmwasser zuvor ermittelt worden sein (Grundlagenermittlung)! Bauing´s u. Architekten sind keine TGA Planer! Hierzu fehlt ihnen die Fachausbildung. Die Frage ist durchaus berechtigt. Dabei muss man zwischen der ...
Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung
[Seite 2]
Euro Kommt ja auch nur alle Schaltjahre mal vor, dass Du hier ein Konzept lobst Verbrauchskosten der Gastherme für Warmwasser und Heizung. liegen bei 50 E/Monat, wenn man ganz einfach den errechneten Heizwärmebedarf mit Gaskosten multipliziert. Ich weiß, dass das nur ansatzweise geht, weil Praxis ...
[Seite 2]
Euro Kommt ja auch nur alle Schaltjahre mal vor, dass Du hier ein Konzept lobst Verbrauchskosten der Gastherme für Warmwasser und Heizung. liegen bei 50 E/Monat, wenn man ganz einfach den errechneten Heizwärmebedarf mit Gaskosten multipliziert. Ich weiß, dass das nur ansatzweise geht, weil Praxis ...
Zweifamilienhaus wie am besten Heizen ?
... Süd West Ausrichtung Bimsstein Dämmung Klinker 3 fach Verglasung Vorgeschlagen vom Architekten war Gasheizung + Solar Pufferspeicher für Warmwasser KG EG + Durchlauferhitzer für OG DG Vermietung geplant oder Gasheizung ohne Solar dafür mit Wärmepumpe für Warmwasser für KG EG ...
... Süd West Ausrichtung Bimsstein Dämmung Klinker 3 fach Verglasung Vorgeschlagen vom Architekten war Gasheizung + Solar Pufferspeicher für Warmwasser KG EG + Durchlauferhitzer für OG DG Vermietung geplant oder Gasheizung ohne Solar dafür mit Wärmepumpe für Warmwasser für KG EG ...
Luftwärmempumpe & Solarthermie & Enthärtungsanlage? Erfahrungen?
Hallo, Nach welchen Kriterien wurde die denn ausgewählt? Wie hoch ist denn die Heizlast? Ist der tatsächliche Energiebedarf für Heizung u. Warmwasser ermittelt worden? Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Wärmerückgewinnung angedacht? Ob hier 500 l erforderlich werden, kann ich mir kaum vorstellen, es ...
Hallo, Nach welchen Kriterien wurde die denn ausgewählt? Wie hoch ist denn die Heizlast? Ist der tatsächliche Energiebedarf für Heizung u. Warmwasser ermittelt worden? Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Wärmerückgewinnung angedacht? Ob hier 500 l erforderlich werden, kann ich mir kaum vorstellen, es ...
Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt
[Seite 2]
Pauschale Empfehlungen sind kaum möglich, da, wie bereits erwähnt, der tatsächliche Bedarf für Heizung u. Warmwasser nicht bekannt ist. Für Wärmepumpe jedweder Art müssen die Heizflächen jedoch so ausgelegt sein, dass System Vorlauftemperatur <= 35°C möglich werden. Bedeutet entsprechend große ...
[Seite 2]
Pauschale Empfehlungen sind kaum möglich, da, wie bereits erwähnt, der tatsächliche Bedarf für Heizung u. Warmwasser nicht bekannt ist. Für Wärmepumpe jedweder Art müssen die Heizflächen jedoch so ausgelegt sein, dass System Vorlauftemperatur <= 35°C möglich werden. Bedeutet entsprechend große ...
Pufferspeicher für Keller in Kombi mit Gasbrennwerttherme/Solar
... durch den Speicher geleitet und bei Bedarf über das Wärmetauscherprinzip erwärmt. 2.) Ebenfalls ein Kombispeicher, jedoch 800l. Das Warmwasser befindet sich jedoch in einer Wasserblase, die im oberen Bereich des Speichers liegt. 3.) Kamin und Solar füllen einen 300-400l großen Speicher ...
... durch den Speicher geleitet und bei Bedarf über das Wärmetauscherprinzip erwärmt. 2.) Ebenfalls ein Kombispeicher, jedoch 800l. Das Warmwasser befindet sich jedoch in einer Wasserblase, die im oberen Bereich des Speichers liegt. 3.) Kamin und Solar füllen einen 300-400l großen Speicher ...
Berechnungen für Heizung
Mitunter hilft die SuFu Ausschlaggebend ist immer der tatsächliche Bedarf (Leistung/Energie; Heizung/Warmwasser) auf Grundlage der Gebäudeparameter, Klimastandort und individuellem Nutzerverhalten. => Bedarfsprognose 1. Energieeinsparverordnung/ Kfw Nachweis- Optimierung 2. Luftmengenplan ...
Mitunter hilft die SuFu Ausschlaggebend ist immer der tatsächliche Bedarf (Leistung/Energie; Heizung/Warmwasser) auf Grundlage der Gebäudeparameter, Klimastandort und individuellem Nutzerverhalten. => Bedarfsprognose 1. Energieeinsparverordnung/ Kfw Nachweis- Optimierung 2. Luftmengenplan ...
Welches Heizungssystem für unser Kfw 70 Haus ohne Keller?
... zu beurteilen. Z.B.: Klimastandort, energetischer Gebäudestatus (verwendete Bauteile (Geometrie, Material), Nutzerverhalten (Raumtemperaturen, Warmwasser-Bedarf)) => Verbrauchsprognose Mitunter wird dem Bauherren auf dem Papier ein Kfw EH 70 oder besser versprochen. In der Realität erhält er ...
... zu beurteilen. Z.B.: Klimastandort, energetischer Gebäudestatus (verwendete Bauteile (Geometrie, Material), Nutzerverhalten (Raumtemperaturen, Warmwasser-Bedarf)) => Verbrauchsprognose Mitunter wird dem Bauherren auf dem Papier ein Kfw EH 70 oder besser versprochen. In der Realität erhält er ...
Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung
[Seite 5]
... geschafft hatte - soviel zur Planung von Fachfirmen!) gekauft, welche ich mal probehalber für Warmwasser zum Einsatz bringen werde. Da werde ich mal sehen,messen, vergleichen ob, was und gegebenenfalls wieviel es mir bringt, um dann zu entscheiden, ob ich total auf WP umsteige. –Wie schon das ...
[Seite 5]
... geschafft hatte - soviel zur Planung von Fachfirmen!) gekauft, welche ich mal probehalber für Warmwasser zum Einsatz bringen werde. Da werde ich mal sehen,messen, vergleichen ob, was und gegebenenfalls wieviel es mir bringt, um dann zu entscheiden, ob ich total auf WP umsteige. –Wie schon das ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn
[Seite 2]
... All-in-one Lösung. LWZ 403 SOL. Sprich: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter WRL mit Wärmerückgewinnung - wie viel Energie auf Heizung / Warmwasser / Lüftung anfällt kann ich nicht ablesen. Die 4 kw pro Tag stammen aus einem LWZ-Forum, dort hat das ein Techniker von Stiebel als Richtwert ...
[Seite 2]
... All-in-one Lösung. LWZ 403 SOL. Sprich: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter WRL mit Wärmerückgewinnung - wie viel Energie auf Heizung / Warmwasser / Lüftung anfällt kann ich nicht ablesen. Die 4 kw pro Tag stammen aus einem LWZ-Forum, dort hat das ein Techniker von Stiebel als Richtwert ...
Bartl Wärmepumpe läuft nicht richtig
... kurz den Fall schildern. Haus ist von 2004. Bartl Wärmepumpe Luft Bj. 2004 mit 11,9 kW auf dem Dach haben wir eine Solarthermie-Anlage für Warmwasser Fußbodenheizung auf 124qm Holzhaus Die Wärmepumpe ist unserer Meinung nach sehr laut und hat auch viele Zyklen pro Tag in der das Innenteil ...
... kurz den Fall schildern. Haus ist von 2004. Bartl Wärmepumpe Luft Bj. 2004 mit 11,9 kW auf dem Dach haben wir eine Solarthermie-Anlage für Warmwasser Fußbodenheizung auf 124qm Holzhaus Die Wärmepumpe ist unserer Meinung nach sehr laut und hat auch viele Zyklen pro Tag in der das Innenteil ...
Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
[Seite 2]
viele Heizis entscheiden sich oft für das größere Modell, weil sie die Warmwasser Bereitung oben drauf rechnen. Eine kleine Wärmepumpe braucht halt dementsprechend länger (oder sogar sehr lang!), was nicht unbedingt förderlich für den Heizbetrieb ist wenn man 2x (oder sogar) öfters Warmwasser am ...
[Seite 2]
viele Heizis entscheiden sich oft für das größere Modell, weil sie die Warmwasser Bereitung oben drauf rechnen. Eine kleine Wärmepumpe braucht halt dementsprechend länger (oder sogar sehr lang!), was nicht unbedingt förderlich für den Heizbetrieb ist wenn man 2x (oder sogar) öfters Warmwasser am ...
Austausch Öl-Heizung gegen Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und Holz-Heizung
... Holzvergaser: Wärme kann über Heizung oder für Warmwasser im ganzen Haus genutzt und eventuell Förderung möglich [*]Vorteile Ofen im Wohnzimmer: günstiger in der Anschaffung, funktioniert auch bei Stromausfall, hat den "Gemütlichkeitsfaktor". [*]Nachteil Wohnzimmerofen: Wärme nur lokal ...
... Holzvergaser: Wärme kann über Heizung oder für Warmwasser im ganzen Haus genutzt und eventuell Förderung möglich [*]Vorteile Ofen im Wohnzimmer: günstiger in der Anschaffung, funktioniert auch bei Stromausfall, hat den "Gemütlichkeitsfaktor". [*]Nachteil Wohnzimmerofen: Wärme nur lokal ...
Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper
[Seite 2]
... für die Tiefenbohrung aufgebraucht. Z. Zt. haben wir bei einem 4-Personen-Haushalt (2 E, 2 Kids) für Warmwasser (Duschen) einen Tagesverbrauch (24h) von 1,7 - 2,1 kw/h, also nicht einmal 40 Cent am Tag. Mehr kann ich aktuell nicht sagen, da wir erst im Januar eingezogen sind. Ich ...
[Seite 2]
... für die Tiefenbohrung aufgebraucht. Z. Zt. haben wir bei einem 4-Personen-Haushalt (2 E, 2 Kids) für Warmwasser (Duschen) einen Tagesverbrauch (24h) von 1,7 - 2,1 kw/h, also nicht einmal 40 Cent am Tag. Mehr kann ich aktuell nicht sagen, da wir erst im Januar eingezogen sind. Ich ...
Eigene Kostenschätzung - passt das?
[Seite 4]
... Erdsonden, Kompressor etc, Bodenisolierung, Heizschlangen und Lüftung) ca. 32.000 Euro gekostet. Da gab es nichts zu überlegen. Warmwasser habe ich über elektronische Durchlauferhitzer (3 Stück im Haus). Der Wirkungsgrad bei Erdwärme war zu gering, bzw. hätte die Kosten ...
[Seite 4]
... Erdsonden, Kompressor etc, Bodenisolierung, Heizschlangen und Lüftung) ca. 32.000 Euro gekostet. Da gab es nichts zu überlegen. Warmwasser habe ich über elektronische Durchlauferhitzer (3 Stück im Haus). Der Wirkungsgrad bei Erdwärme war zu gering, bzw. hätte die Kosten ...
Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung
[Seite 2]
... für den speziellen Fall wirtschaftlich sinnvolle System findet man mittels eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs. Auch sollte man Heizung. und Warmwasser-Bereitung im Zusammenhang und nicht getrennt voneinander betrachten. Die Warmwasser-Bereitung verschlechtert die Jahresarbeitszahl der ...
[Seite 2]
... für den speziellen Fall wirtschaftlich sinnvolle System findet man mittels eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs. Auch sollte man Heizung. und Warmwasser-Bereitung im Zusammenhang und nicht getrennt voneinander betrachten. Die Warmwasser-Bereitung verschlechtert die Jahresarbeitszahl der ...
Allegro-Haus GmbH Erfahrungen
[Seite 3]
Richtig, daher sind Wärmepumpe dann besonders effizient, wenn die VLT wie oben beschrieben (Heizbetrieb). Für Warmwasser sind sie selbstverständlich höher. Sinnvollerweise Max. 50..55°C. Bedeutet, dass Warmwasser-Speicher entsprechend dimensioniert werden müssen oder eine Frischwasser. Für die ...
[Seite 3]
Richtig, daher sind Wärmepumpe dann besonders effizient, wenn die VLT wie oben beschrieben (Heizbetrieb). Für Warmwasser sind sie selbstverständlich höher. Sinnvollerweise Max. 50..55°C. Bedeutet, dass Warmwasser-Speicher entsprechend dimensioniert werden müssen oder eine Frischwasser. Für die ...
Wärmepumpe 6kW für KfW70 Haus ausreichend? Erfahrungen Dimplex?
... schon mal vollkommen unklar. Also erst einmal die Grundlagen klären lassen (tatsächlicher Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung u. Warmwasser. Erst damit lässt sich im Zusammenhang beurteilen, welches Gerät geeignet ist. Luftwärmepumpe besitzen ein paar Besonderheiten gegenüber z.B ...
... schon mal vollkommen unklar. Also erst einmal die Grundlagen klären lassen (tatsächlicher Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung u. Warmwasser. Erst damit lässt sich im Zusammenhang beurteilen, welches Gerät geeignet ist. Luftwärmepumpe besitzen ein paar Besonderheiten gegenüber z.B ...