Wärmepumpe Panasonic Aquarea Auslegung bei zwei Gebäuden
Hallo, ich habe ein gut gedämmtes Haus aus mit Fußbodenheizung und 170m². Zurzeit läuft noch eine Weishaupt Gastherme WTC 15 (Heizung+Warmwasser). Die Heizlast liegt bei 5,7kW im Haus. Nach der Heizlastabschätzung, empfohlener Rechner aus dem Forum, sind es nur 4,5kW fürs Haus. Die Gastherme hat ...
Hallo, ich habe ein gut gedämmtes Haus aus mit Fußbodenheizung und 170m². Zurzeit läuft noch eine Weishaupt Gastherme WTC 15 (Heizung+Warmwasser). Die Heizlast liegt bei 5,7kW im Haus. Nach der Heizlastabschätzung, empfohlener Rechner aus dem Forum, sind es nur 4,5kW fürs Haus. Die Gastherme hat ...
Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung)
[Seite 2]
Heizgrenztemperatur 12 Vorlauf 30, Rücklauf 23 der Rest Vorgabe macht 4,57 ohne Tricksen mit Warmwasser Also kein Problem. Ist es eine modulierende Wärmepumpe?
[Seite 2]
Heizgrenztemperatur 12 Vorlauf 30, Rücklauf 23 der Rest Vorgabe macht 4,57 ohne Tricksen mit Warmwasser Also kein Problem. Ist es eine modulierende Wärmepumpe?
Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft
[Seite 4]
Nur neue Erkenntnisse Heute hier, Warmwasser mittells Sonne erwärmen ist nur im Winter sinnvoll. Die restlichen 3/4 des Jahres nicht? Sicherlich ist es so dass ST am Ende weniger bringt als Photovoltaik. Ist aber auch nicht so kostenintensiv in der Beschaffung etc. Schon rein alleine deswegen weil ...
[Seite 4]
Nur neue Erkenntnisse Heute hier, Warmwasser mittells Sonne erwärmen ist nur im Winter sinnvoll. Die restlichen 3/4 des Jahres nicht? Sicherlich ist es so dass ST am Ende weniger bringt als Photovoltaik. Ist aber auch nicht so kostenintensiv in der Beschaffung etc. Schon rein alleine deswegen weil ...
Brauchwasser-Wärmepumpe + Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Hallo, da wir aktuell in der Mietwohnung mit einer Brauchwasserwärmepumpe gesegnet sind (extrem geringe Nebenkosten für das Warmwasser), kam mir eben der Gedanke, ob man im geplanten Haus-Neubau eine Brauchwasser-Wärmepumpe zusätzlich bzw. unabhängig von der Luft-Wasser-Wärmepumpe für die Heizung ...
Hallo, da wir aktuell in der Mietwohnung mit einer Brauchwasserwärmepumpe gesegnet sind (extrem geringe Nebenkosten für das Warmwasser), kam mir eben der Gedanke, ob man im geplanten Haus-Neubau eine Brauchwasser-Wärmepumpe zusätzlich bzw. unabhängig von der Luft-Wasser-Wärmepumpe für die Heizung ...
Wasserleitung für Wassernachspeisung und Bewässerung
[Seite 12]
Wir kommen ohne aus. Warmwasser ist immer aufwändig. Oder halt ne Solardusche. Die könnte man auch einfach per Schlauch anschließen. Wenn du eher große Poolparties feiern willst macht es Sinn. Ansonsten wie gesagt nicht ...
[Seite 12]
Wir kommen ohne aus. Warmwasser ist immer aufwändig. Oder halt ne Solardusche. Die könnte man auch einfach per Schlauch anschließen. Wenn du eher große Poolparties feiern willst macht es Sinn. Ansonsten wie gesagt nicht ...
Stückholzheizung in sehr gut gedämmten Haus. Wie umsetzen?
... Ich möchte hier etwas Brainstorming betreiben, da ich gedanklich gerade nicht wirklich weiter komme. Bezüglich Warmwasser hätte ich noch eine Solaranlage auf dem Dach installiert. Die Versorgt das Haus im Sommer mit Warmwasser und im Winter kann das dann von der Holzheizung übernommen ...
... Ich möchte hier etwas Brainstorming betreiben, da ich gedanklich gerade nicht wirklich weiter komme. Bezüglich Warmwasser hätte ich noch eine Solaranlage auf dem Dach installiert. Die Versorgt das Haus im Sommer mit Warmwasser und im Winter kann das dann von der Holzheizung übernommen ...
Heizen in Übergangszeit, Holz / Solarthermie / Warmwasserdeckung
... nicht. Der Kaminofen ist eine Wärmequelle für die Luft - die Wassererwärmung ist nur ein Nebenprodukt. Also in Hinblick auf das warme Wasser (Warmwasser) auch nicht (wirklich) regelbar... Meiner Ansicht nach werdet Ihr um einen weiteren Wärmeerzeuger (WE), der nach dem Bedarf an Warmwasser ...
... nicht. Der Kaminofen ist eine Wärmequelle für die Luft - die Wassererwärmung ist nur ein Nebenprodukt. Also in Hinblick auf das warme Wasser (Warmwasser) auch nicht (wirklich) regelbar... Meiner Ansicht nach werdet Ihr um einen weiteren Wärmeerzeuger (WE), der nach dem Bedarf an Warmwasser ...
Zirkulationspumpe über Funk ansteuern oder Circon Modul?
... die Brennwerttherme. Wenn ich nun außerhalb der Zeit warmes Wasser im Badund vor allen Dingen in der Küche brauche dauert es gefühlt ewig, bis Warmwasser aus der Leitung kommt. Es nervt mich sehr, wir haben hier auch nicht ein täglich wieder kehrendes Zeitmuster. Nun wäre die Frage, wie man es ...
... die Brennwerttherme. Wenn ich nun außerhalb der Zeit warmes Wasser im Badund vor allen Dingen in der Küche brauche dauert es gefühlt ewig, bis Warmwasser aus der Leitung kommt. Es nervt mich sehr, wir haben hier auch nicht ein täglich wieder kehrendes Zeitmuster. Nun wäre die Frage, wie man es ...
Wasserdruck nach Spülmaschinen-Einbau weg
... nichts. Allerdings hab ich gerade den Wasserhahn in der Küche betätigt und festgestellt, dass sowohl kalt als auch Warmwasser kaum noch fließen. Es ist praktisch null druck da, das Wasser läuft nur sehr langsam. Im Bad ist voller Druck da! Hatte also erst die Eckventile in der Küche im ...
... nichts. Allerdings hab ich gerade den Wasserhahn in der Küche betätigt und festgestellt, dass sowohl kalt als auch Warmwasser kaum noch fließen. Es ist praktisch null druck da, das Wasser läuft nur sehr langsam. Im Bad ist voller Druck da! Hatte also erst die Eckventile in der Küche im ...
Vaillant Kompaktanlage 196 Liter Erfahrungen
... Dusche Die Badewanne wird sehr selten genutzt - es wird hier eher geduscht. Laut Energieeinsparverordnung müssen wir mind. 5.6m2 Solar für Warmwasser auf dem Dach betreiben. Entsprechende Angebote liegen uns vor. Die Angebote sind leider sehr unterschiedlich. Ein Angebot bietet 900 Liter, der ...
... Dusche Die Badewanne wird sehr selten genutzt - es wird hier eher geduscht. Laut Energieeinsparverordnung müssen wir mind. 5.6m2 Solar für Warmwasser auf dem Dach betreiben. Entsprechende Angebote liegen uns vor. Die Angebote sind leider sehr unterschiedlich. Ein Angebot bietet 900 Liter, der ...
Luftwärmepumpe, Probleme mit zu Starker Heitzleistung
[Seite 2]
Derweil kannst du alle ERR auf aus stellen. Damit sperrst du den Großteil des Heizkreises manuell ab. Dann wird auch Hauptsächlich dein Warmwasser erwärmt. Wenns dann zu kalt wird wieder auf. Oder "kontrolliert" Warmwasser bereiten lassen, quasi unter Aufsicht. Da musst du dich ein ...
[Seite 2]
Derweil kannst du alle ERR auf aus stellen. Damit sperrst du den Großteil des Heizkreises manuell ab. Dann wird auch Hauptsächlich dein Warmwasser erwärmt. Wenns dann zu kalt wird wieder auf. Oder "kontrolliert" Warmwasser bereiten lassen, quasi unter Aufsicht. Da musst du dich ein ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vereist, Laut, Dauerlast?
[Seite 3]
So, Einstellungen wurden korrigiert (Raumtemperatur, HK, Vorlauftemperatur und Warmwasser), momentan brauchen wir so 20-30KW am Tag je nach Außentemperatur (-5-+10)... Strom haben wir nun "normalen "Wärmepumpe Strom, also rund 30% günstiger als der Baustrom, Warmwasser ist angeschlossen ...
[Seite 3]
So, Einstellungen wurden korrigiert (Raumtemperatur, HK, Vorlauftemperatur und Warmwasser), momentan brauchen wir so 20-30KW am Tag je nach Außentemperatur (-5-+10)... Strom haben wir nun "normalen "Wärmepumpe Strom, also rund 30% günstiger als der Baustrom, Warmwasser ist angeschlossen ...
Überrascht über niedrigen Gasverbrauch
Also mit 1600€ ist dich recht viel kalkuliert.. was habt ihr für ein KfW? Wir haben zb. 250m2 beheizte Fläche und ca80 Euro im Monat inklusive Warmwasser, bei Kfw 70
Also mit 1600€ ist dich recht viel kalkuliert.. was habt ihr für ein KfW? Wir haben zb. 250m2 beheizte Fläche und ca80 Euro im Monat inklusive Warmwasser, bei Kfw 70
Jetzt noch neue Ölheizung einbauen?
[Seite 3]
... die man aber schnell einspart durch niedrigere Wassertemperaturen und bessere Speichernutzung. In der Übergangszeit und im Sommer zur Warmwasser-Bereitung ist die Wärmepumpe sehr effektiv, dank der moderaten bis hohen Außentemperaturen. Sobald es draußen kälter wird, heizt ihr den Kachelofen an ...
[Seite 3]
... die man aber schnell einspart durch niedrigere Wassertemperaturen und bessere Speichernutzung. In der Übergangszeit und im Sommer zur Warmwasser-Bereitung ist die Wärmepumpe sehr effektiv, dank der moderaten bis hohen Außentemperaturen. Sobald es draußen kälter wird, heizt ihr den Kachelofen an ...
Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen?
[Seite 2]
Kann ich dir nicht genau sagen. Aber unser Verbrauch bewegt sich in einem recht normalen Bereich... Warum sollte man mehr Warmwasser benötigen?? Heizung sicherlich in gewissem Maße mehr, aber Warmwasser?
[Seite 2]
Kann ich dir nicht genau sagen. Aber unser Verbrauch bewegt sich in einem recht normalen Bereich... Warum sollte man mehr Warmwasser benötigen?? Heizung sicherlich in gewissem Maße mehr, aber Warmwasser?
Rauschen durch Heizung, Ursache, wer trägt Kosten Schallschutz?
[Seite 2]
... og. A...Karte! Nun nimm ihn in doch mal in die Pflicht! Vermutlich wirst Du in Zukunft mit deutlich überzogenen Verbrauchskosten für Heizung u. Warmwasser rechnen müssen, da spielt der Mehrverbrauch der Heizkreispumpe vermutlich nur eine untergeordnete Rolle. v.g
[Seite 2]
... og. A...Karte! Nun nimm ihn in doch mal in die Pflicht! Vermutlich wirst Du in Zukunft mit deutlich überzogenen Verbrauchskosten für Heizung u. Warmwasser rechnen müssen, da spielt der Mehrverbrauch der Heizkreispumpe vermutlich nur eine untergeordnete Rolle. v.g
Erdwärmepumpe Solewasser Unterhaltskosten
... soll Jemand diese Frage verläßlich beantworten? Du kennst ja noch nicht einmal den tatsächlichen Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung, Warmwasser u. ggf Lüftung! Vermutlich ein typisch "blindes" GU/GÜ Projekt. ,-) Wenn Gasbrennwert, dann mit verbesserter Dämmung (15% Regel) und ...
... soll Jemand diese Frage verläßlich beantworten? Du kennst ja noch nicht einmal den tatsächlichen Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung, Warmwasser u. ggf Lüftung! Vermutlich ein typisch "blindes" GU/GÜ Projekt. ,-) Wenn Gasbrennwert, dann mit verbesserter Dämmung (15% Regel) und ...
Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung
[Seite 2]
Kannst Du rein auf Heizung umstellen? Wenn niedrige Temperatur klappt, habt ihr wenigstens Heizung. Warmwasser kann man improvisieren bis der Techniker kommt.
[Seite 2]
Kannst Du rein auf Heizung umstellen? Wenn niedrige Temperatur klappt, habt ihr wenigstens Heizung. Warmwasser kann man improvisieren bis der Techniker kommt.
Heizkosten vorab ca. berechnen?
... man für ein neues Energieeffizientes Haus ca.? Ich habe mal 12 kW angenommen. Als Heizverbrauch pro m² und Jahr habe ich 45 kW genommen. Das Warmwasser habe ich mit 12,5 kW pro m² und Jahr genommen. (Solche Daten hatte ich mal in einer Zeitung gelesen?!). Daraus ergibt sich, bei 155 m² Wohnfläche ...
... man für ein neues Energieeffizientes Haus ca.? Ich habe mal 12 kW angenommen. Als Heizverbrauch pro m² und Jahr habe ich 45 kW genommen. Das Warmwasser habe ich mit 12,5 kW pro m² und Jahr genommen. (Solche Daten hatte ich mal in einer Zeitung gelesen?!). Daraus ergibt sich, bei 155 m² Wohnfläche ...
Planung/Vorbereitung einer Tiefenbohrung
[Seite 4]
Doch, eine Heizlast liegt vor. Die liegt bei 5,4 kW + Warmwasser (Annahme 1 kW). Was total daneben war, war die Raumheizlast. Nach effiziente-Wärmepumpe.ch würde das bei 39 W/m und einem Cop von 4,6 würde das inkl. Warmwasser 125 m bedeuten. Das Bohrunternehmen meinte nun aber 100 m - auf der LBeg ...
[Seite 4]
Doch, eine Heizlast liegt vor. Die liegt bei 5,4 kW + Warmwasser (Annahme 1 kW). Was total daneben war, war die Raumheizlast. Nach effiziente-Wärmepumpe.ch würde das bei 39 W/m und einem Cop von 4,6 würde das inkl. Warmwasser 125 m bedeuten. Das Bohrunternehmen meinte nun aber 100 m - auf der LBeg ...
Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser
... ist im prinzip unsere Garage und Heizungsraum mit Durchgang in Wohnraum Geplant war eigentlich eine ST-Anlage mit Heizungsunterstützung und Warmwasser. Nachdem ich hier bisschen mitgelesen habe war das entsetzen groß das es eigentlich Rausgeschmissenes Geld ist und das sich eigentlich wenn ...
... ist im prinzip unsere Garage und Heizungsraum mit Durchgang in Wohnraum Geplant war eigentlich eine ST-Anlage mit Heizungsunterstützung und Warmwasser. Nachdem ich hier bisschen mitgelesen habe war das entsetzen groß das es eigentlich Rausgeschmissenes Geld ist und das sich eigentlich wenn ...
Alternative zur Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi,...)?
[Seite 2]
... Bei uns in der Energieeinsparverordnung stand auch 7, x kW. Heizungsmonteur sagte 6kW. Raumweise Heizlast nach DIN: 4kW, real sind es mit Warmwasser 3kW. Versuch das mal grob anhand der U-Werte und Hüllfläche selber nachzurechnen, so schwer ist das nicht und es hilft für das Verständnis ...
[Seite 2]
... Bei uns in der Energieeinsparverordnung stand auch 7, x kW. Heizungsmonteur sagte 6kW. Raumweise Heizlast nach DIN: 4kW, real sind es mit Warmwasser 3kW. Versuch das mal grob anhand der U-Werte und Hüllfläche selber nachzurechnen, so schwer ist das nicht und es hilft für das Verständnis ...
Angebot vom Heizungsbauer überrascht
... Zusätzlich soll eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Deshalb wurde aufgemustert (Nettopreise!): [*]Novelan LADV9 inkl HSDV9, 180 Liter Warmwasser-Boiler und 62 Liter Pufferspeicher für 5040 € [*]Optional HSDV12 mit 290 Liter Warmwasser und 82 Liter Boiler für 997 € [*]Hoval Homevent comfort ...
... Zusätzlich soll eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Deshalb wurde aufgemustert (Nettopreise!): [*]Novelan LADV9 inkl HSDV9, 180 Liter Warmwasser-Boiler und 62 Liter Pufferspeicher für 5040 € [*]Optional HSDV12 mit 290 Liter Warmwasser und 82 Liter Boiler für 997 € [*]Hoval Homevent comfort ...
Beratung für Photovoltaikanlage
[Seite 30]
... Dach. Ich habe da auch nicht großartig optimiert sondern lediglich ein paar ´Brute-Force´ Ansätze verfolgt: Wärmepumpe nachts 2° absenken, Warmwasser via Zeitprogramm nur tagsüber, Waschmaschine & Spülmaschine an Warmwasser angeschlossen - das war es auch schon. Soweit möglich achten wir ...
[Seite 30]
... Dach. Ich habe da auch nicht großartig optimiert sondern lediglich ein paar ´Brute-Force´ Ansätze verfolgt: Wärmepumpe nachts 2° absenken, Warmwasser via Zeitprogramm nur tagsüber, Waschmaschine & Spülmaschine an Warmwasser angeschlossen - das war es auch schon. Soweit möglich achten wir ...
Finanzierungs-Vergleich früher zu heute
[Seite 5]
... Deutschland manchmal jahrelang gar nicht 1 Auto 1 Telefon 4 TV-Programme geheizt überwiegend mit Holz das man selber im Winter geschlagen hat Warmwasser gab es nicht 24/7 Das Haus selber Außenanlage irgendwann in Eigenleistung Eigentlich wurde alles irgendwie in Eigenleistung über Jahre selber ...
[Seite 5]
... Deutschland manchmal jahrelang gar nicht 1 Auto 1 Telefon 4 TV-Programme geheizt überwiegend mit Holz das man selber im Winter geschlagen hat Warmwasser gab es nicht 24/7 Das Haus selber Außenanlage irgendwann in Eigenleistung Eigentlich wurde alles irgendwie in Eigenleistung über Jahre selber ...
Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren
[Seite 2]
... Flächenkollektoren, die in Gräben verlegt werden entsprechen. Beide Anbieter haben mir jeweils einen Puffer für die Wärmepumpe und fürs Warmwasser angeboten. kann ich die Angebot hier hochladen zur Beurteilung
[Seite 2]
... Flächenkollektoren, die in Gräben verlegt werden entsprechen. Beide Anbieter haben mir jeweils einen Puffer für die Wärmepumpe und fürs Warmwasser angeboten. kann ich die Angebot hier hochladen zur Beurteilung
Gasheizung austauschen in Bestandsimmobilie auf Wärmepumpe
... Boden gedämmt, neue Leitungen usw). Im KOMPLETTEN Haus wurden neue Fenster eingesetzt (2-fach verglast). Aktuell wird mit Gas geheizt und Warmwasser aufbereitet. Eine Photovoltaik mit 9,9 KWP ist vorhanden. Ich fasse zusammen: Erdgeschoss: 150 m² überall Fußbodenheizung außer in einem ...
... Boden gedämmt, neue Leitungen usw). Im KOMPLETTEN Haus wurden neue Fenster eingesetzt (2-fach verglast). Aktuell wird mit Gas geheizt und Warmwasser aufbereitet. Eine Photovoltaik mit 9,9 KWP ist vorhanden. Ich fasse zusammen: Erdgeschoss: 150 m² überall Fußbodenheizung außer in einem ...
Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen?
[Seite 3]
Im Prinzip hat sich noch nichts weiter getan. Der zweite HB hat mir zu Brötje EcoCondens Kompakt BBK 22F geraten (mit Warmwasser Speicher an die ~100l). Ja gut zukunftssicher mag es sein, aber soweit ich es gelesen hatte ist es dann auch ineffizient. Aber die 100l erscheinen mir etwas zu knapp ...
[Seite 3]
Im Prinzip hat sich noch nichts weiter getan. Der zweite HB hat mir zu Brötje EcoCondens Kompakt BBK 22F geraten (mit Warmwasser Speicher an die ~100l). Ja gut zukunftssicher mag es sein, aber soweit ich es gelesen hatte ist es dann auch ineffizient. Aber die 100l erscheinen mir etwas zu knapp ...
Aktuelle Einbaukosten einer Wärmepumpe
... mit Dämmung von Fassade und Dach, neuen Fenstern, Erneuerung der Wasserrohre sowie der Elektrik und Installation von Solar für Warmwasser. Wir haben inzwischen zusätzlich ein Balkonkraftwerk installiert. Durch große Gauben gibt es wenig Fläche auf dem Dach, die für Photovoltaik geeignet ...
... mit Dämmung von Fassade und Dach, neuen Fenstern, Erneuerung der Wasserrohre sowie der Elektrik und Installation von Solar für Warmwasser. Wir haben inzwischen zusätzlich ein Balkonkraftwerk installiert. Durch große Gauben gibt es wenig Fläche auf dem Dach, die für Photovoltaik geeignet ...