ᐅ warmwasser in Themen
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 169]
Wie hoch ist denn Eure Arbeitszahl für Warmwasser momentan bei 0-2 Grad Außentemperatur? Ich komme gerade mal auf 2,4, im September/Oktober war ich bei 2,9-3.
[Seite 382]
... auch drauf bestanden den weg zu lassen. Aber kann ich ja immer noch machen. Wo sitzt bei dir der Fühler. Du hast auch einen allSTOR rein für Warmwasser ohne Solar, oder
[Seite 761]
... aufgrund der Rückmeldungen die AT Abschaltgrenze die Tage um ein Grad nach oben gesetzt. Mit zwei Heizpausen komme ich auf 3-5 Takte / Tag inkl. Warmwasser in der Übergangszeit. Mittlerweile sehr in Ordnung für eine überdimensionierte Wärmepumpe. Da sollte auch nicht jeder Takt mehr zu ...
[Seite 248]
... und von heute im 195 m² Kfw 40+ Haus: Energieertrag Monat Heizen: 933,7 kWh Strom Heizen: 279 kWh Arbeitszahl Monat Heizen: 3,5 Energieertrag Monat Warmwasser: 81,1 kWh Strom Warmwasser 42 kWh Arbeitszahl Monat Heizen: 2,8 Im laufenden Betrieb sehr zufriedenstellende COPs. Lufteinlasstemperatur ...
[Seite 658]
Wenn ich heute nochmal die Möglichkeit hätte, dann würde ich, wie ich das auch eigentlich vor hatte, Heizung und Warmwasser trennen. Also die 55 nur für Heizung und für Warmwasser eine extra Wärmepumpe. Es gibt Speicher, die die Wärmepumpe schon integriert haben. Die nehmen dann die Luft aus dem ...
[Seite 549]
... im Januar gemerkt das der Mischer schlecht für die Laufzeit war und stillgelegt.) Ich habe die gleiche Wärmepumpe(200 ltr, Puffer , 300 ltr. Warmwasser.)und hatte den gleichen Verbrauch von rund 15 bis 18.000 kWh. Allerdings incl. Solarthermie. Letztes Jahr ist sie den Photovoltaik Paneelen ...
[Seite 627]
... sind doch vollkommen sinnlos - wenn man nicht ALLE Daten kennt (Hausgröße, beheizte Fläche, Bauweise massiv oder Holzriegel, Anzahl Bewohner, Warmwasser, Dämmstandard, Raumtemperatur, Standort, ...). Da werden nur Leute verunsichert
[Seite 107]
... Von IG Heckmann geplant, soweit ih sehen konnte hat der Heizi das auch übernommen. Die Wärmepumpe hatte am Anfang Probleme gemacht (Kein Warmwasser) dann kam der Werkskundendienst und hat repariert (Ventil im Tower war noch zu). 2,8 war Oktober, laufender Monat immerhin 3,0. Nur Heizen ...
[Seite 108]
Es ist mindestens 20K zu warm, dass sich die Außemperatur nennenswert auf die Jahresarbeitszahl auswirkt. Du kannst für Heizen und Warmwasser Zeitprogramme einstellen. Empfehlung wäre heute mal Warmwasser schnell im Bedienteil für sofortige Warmwasser-bereitung zu wählen und dann am Unitower ...
[Seite 735]
Bei Warmwasser wirst du nicht mehr viel rausholen können. Klar, wenn du mit der Temperatur runter gehst wird sich die Arbeitszahl verbessern. Aber bedenke, dass sich Bakterien und anderes Gedöns bei den Temperaturen sehr wohl fühlen und du nach ein paar Jahren eine böse Überraschung im Wassertank ...
[Seite 781]
Man kann Zeiten vorgeben, in dem Warmwasser gemacht werden soll. Ähnlich wie bei dem Wochenprogramm beim Heizen.
[Seite 783]
... die Einstellungen geprüft. Kein legionellenprogramm, Bivalenzpunkt bei -10, laut hydraulikstation heute 0,0 kWh bei WW aber den Monat 4 kWh. Warmwasser wurde erst Anfang der Woche eingeschaltet und hat einmal von 20 auf 53 grad und zweimal ab 40 bzw 45 aufgeheizt. Ich habe nun eine Mail an ...
[Seite 561]
Vielen Dank! Weshalb ist der Kompressor denn gesperrt? Gibt es hierfür Gründe? Ich werde aus dem Satz nicht ganz schlau. Warmwasser ist täglich 14:30-16:00 Uhr und der Heizstab muss direkt um 14:30 Uhr angesprungen sein, statt nahtloser Übergang zwischen Heizende 14:30 Uhr (bis dahin habe ich die ...
[Seite 379]
Also wenn mit einem Haus mit deiner Beschreibung mit 2700 kwh Strom (Warmwasser und Heizen) hinkommst, dann ist das für meine Begriffe ein Top-Wert. Ich würde selbst im Neubau mit 170 qm keinen geringeren Wert erwarten, wenn nicht Besonderheiten da sind (extrem geringe Raumtemperatur, Kaminofen ...
[Seite 141]
Definitiv! Jetzt aber erstmal nicht zu viele Parameter gleichzeitig ändern, und auch mal abwarten was heute Mittag bei der Warmwasser Produktion passiert. Da war meine AZ ja genau so schlecht. Wenn die jetzt besser ist, ohne dass ich für Warmwasser die Pumpenwerte geändert habe (das steht alles ...
[Seite 623]
... der Nachholeffekt und die Anlage läuft je nach AT auf >80% hoch (stört tagsüber weniger und ist ok). Wenn dann noch abgetaut wird und Warmwasser bereitet, dann kommen ganz schön viele Fehl- bzw. Ausfallzeiten zusammen und die schöne Auslegungsrechnung ist dahin, denn beim nächtlichen ...
[Seite 473]
Hallo zusammen, welche Einstellung wählt ihr, wenn ihr in Urlaub fährt? Abwesenheit oder Manuell Heizen aus / Warmwasser aus. Hatte nun den Fall, dass ich meine Heizung seit Anfang Mai aus hatte und für den Urlaub den Abwesenheitsmodus wählte. Nun musste ich feststellen, dass die Heizung in den ...
[Seite 776]
Bei Warmwasser kann man am meisten sparen, wenn man nichts verschwendet. Ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass der Einhebelmischer auf Mitte steht. Wenn dann die Quelle noch weit weg ist, macht das sogar keinen Sinn. Aufheizen erst ab 12 Uhr. Da sind die Umgebungstemperaturen am ...
[Seite 16]
Hier mal ein kurzer Zwischenstand. Wir wohnen seit 31 Tagen im neuen Haus. Wärmepumpe läuft seit 35 Tagen. 1003 kWh fürs Heizen und 101 kWh fürs Warmwasser, somit 1104 thermische Energie erzeugt. Laut Wärmepumpe dafür 279 kWh Strom, AZ wäre 3,95. Auf dem separaten Stromzähler (nur Wärmepumpe und ...
[Seite 30]
... anscheinend irgendeinen aufgearbeiteten Rückläufer erhalten. Die Effizienz konnte ich zwar nicht mehr überprüfen, mangels Heizbedarf, aber Warmwasser geht bei mir einfach auch nicht. Der Monteur war schon da und hat nichts bewirken können, jetzt wurde der Werkskundendienst von Vaillant ...
[Seite 123]
... die Wärmepumpe erst richtig zu verstehen. Vieles ist überhaupt nicht dokumentiert. Heute habe ich z.B. anhand der Statistik mal das Verhalten im Warmwasser Balance Mode gesehen. Zumal ich vieles mit ebus einfach besser steuern kann. Die Zirkulation lässt sich z.B. nur zusammen mit der ...
[Seite 672]
Wenn der Mischer offen steht macht es aus meiner Sicht keinen Unterschied. Im VR71 (NICHT MISCHERMODUL) wird aber die Zirkulationspumpe (Warmwasser) , der Vorlauf Fühler des Heizkreis und wenn vorhanden die Fühler des Pufferspeichers und die Heizkreispumpe angeklemmt. Such mal nach System-Schema ...
[Seite 195]
... ausser Haus. Da kam richtig Laune auf. Ging zum Glück von selbst wieder an, ich konnte nur aus dem SMA Log rekonstruiren dass es direkt nach der Warmwasser Produktion passiert sein muss, und ca 20-30min kein oder sehr wenig Vebrauch da zu sehen war…. Was den Verbrauch angeht: In absoluten Werten ...
[Seite 364]
Bis gestern Abend habe ich inkl Warmwasser im Januar 453kWh verbraucht (laut Anzeige an der Hydraulikstation). Was halt nervt ist die Warmwasserbereitung. Im ECO Modus braucht sie 2 Stunden bis auf eine Vorlauftemperatur von 49 Grad bei einer Solltemperatur von 51 Grad. Und das Dröhnen des ...
[Seite 577]
... zur Hydraulikstation und habe folgende Werte abgelesen für diesen Monat: Arbeitszahl Monat 4,3 Arbeitszahl gesamt: 4,9 Energieertrag Monat Warmwasser: 80 kWh Arbeitszahl Monat Warmwasser: 3,1 Hilft das zur Einschätzung weiter? Kann ich auf die Arbeitszahl von 4,3 für den Monat November mit ...
[Seite 581]
Ok. Ich probiere es damit mal (bisher hatte ich 60% und damit 1100l fest eingestellt). Beim Warmwasser probiere ich morgen mal die Gegenrichtung...habs mal auf 80% Pumpenleistung gestellt und beobachte was passiert.
[Seite 560]
... einzubauen. Steht zwar auch in der Anleitung der Zirkluationspumpe drin, aber wer braucht schon Anleitungen . Jedenfalls passt die Warmwasser-Erzeugung nach der Nachrüstung. Jetzt habe ich das nächste Problem/Thema: Der Verbrauch für die Heizung scheint mir ebenfalls deutlich zu ...
[Seite 303]
... ziehen? -> Der Monteur meinte ohne den Stromverbrauch zu monitoren wäre so ein Kompressorschaden erst aufgefallen wenn er stehen bleibt. Warmwasser bei mir: Ich habe keine Frischwasserstation, und einen netto 360l grossen bivalenten Trinkwasserspeicher, unten Solarthermie, oben ...
[Seite 601]
... Bei echten Minusgraden würde sie durchlaufen, da macht die Nachtabsenkung dann auch keinen Sinn. Stromverbrauch Heizung und Warmwasser seit IBN im April 2023 inkl. aller Pumpen und Steuerung liegt bis jetzt bei 700kWh. Mal sehen wo ich am 27. April 2024 dann stehe wenn das erste ...
[Seite 376]
75/6: AZ. 01/2023 topa-ka: Heizen: 2,8, Warmwasser: 1,8, 5/2022 Jimmytri: Heizen: 2,8, Warmwasser: 1,9, 12/2020 Fred: Heizen: 2,9, Warmwasser: 2,7, 5/2022 Weltraumpräsi: Heizen: 3,4, 10/2022 mayaf2000: Heizen 3,5, Warmwasser 2,8, 3/2022 Mahri23: Heizen 3,8, Warmwasser 2,9, 08/2020 RotorMotor ...
[Seite 169]
Wie hoch ist denn Eure Arbeitszahl für Warmwasser momentan bei 0-2 Grad Außentemperatur? Ich komme gerade mal auf 2,4, im September/Oktober war ich bei 2,9-3.
[Seite 382]
... auch drauf bestanden den weg zu lassen. Aber kann ich ja immer noch machen. Wo sitzt bei dir der Fühler. Du hast auch einen allSTOR rein für Warmwasser ohne Solar, oder
[Seite 761]
... aufgrund der Rückmeldungen die AT Abschaltgrenze die Tage um ein Grad nach oben gesetzt. Mit zwei Heizpausen komme ich auf 3-5 Takte / Tag inkl. Warmwasser in der Übergangszeit. Mittlerweile sehr in Ordnung für eine überdimensionierte Wärmepumpe. Da sollte auch nicht jeder Takt mehr zu ...
[Seite 248]
... und von heute im 195 m² Kfw 40+ Haus: Energieertrag Monat Heizen: 933,7 kWh Strom Heizen: 279 kWh Arbeitszahl Monat Heizen: 3,5 Energieertrag Monat Warmwasser: 81,1 kWh Strom Warmwasser 42 kWh Arbeitszahl Monat Heizen: 2,8 Im laufenden Betrieb sehr zufriedenstellende COPs. Lufteinlasstemperatur ...
[Seite 658]
Wenn ich heute nochmal die Möglichkeit hätte, dann würde ich, wie ich das auch eigentlich vor hatte, Heizung und Warmwasser trennen. Also die 55 nur für Heizung und für Warmwasser eine extra Wärmepumpe. Es gibt Speicher, die die Wärmepumpe schon integriert haben. Die nehmen dann die Luft aus dem ...
[Seite 549]
... im Januar gemerkt das der Mischer schlecht für die Laufzeit war und stillgelegt.) Ich habe die gleiche Wärmepumpe(200 ltr, Puffer , 300 ltr. Warmwasser.)und hatte den gleichen Verbrauch von rund 15 bis 18.000 kWh. Allerdings incl. Solarthermie. Letztes Jahr ist sie den Photovoltaik Paneelen ...
[Seite 627]
... sind doch vollkommen sinnlos - wenn man nicht ALLE Daten kennt (Hausgröße, beheizte Fläche, Bauweise massiv oder Holzriegel, Anzahl Bewohner, Warmwasser, Dämmstandard, Raumtemperatur, Standort, ...). Da werden nur Leute verunsichert
[Seite 107]
... Von IG Heckmann geplant, soweit ih sehen konnte hat der Heizi das auch übernommen. Die Wärmepumpe hatte am Anfang Probleme gemacht (Kein Warmwasser) dann kam der Werkskundendienst und hat repariert (Ventil im Tower war noch zu). 2,8 war Oktober, laufender Monat immerhin 3,0. Nur Heizen ...
[Seite 108]
Es ist mindestens 20K zu warm, dass sich die Außemperatur nennenswert auf die Jahresarbeitszahl auswirkt. Du kannst für Heizen und Warmwasser Zeitprogramme einstellen. Empfehlung wäre heute mal Warmwasser schnell im Bedienteil für sofortige Warmwasser-bereitung zu wählen und dann am Unitower ...
[Seite 735]
Bei Warmwasser wirst du nicht mehr viel rausholen können. Klar, wenn du mit der Temperatur runter gehst wird sich die Arbeitszahl verbessern. Aber bedenke, dass sich Bakterien und anderes Gedöns bei den Temperaturen sehr wohl fühlen und du nach ein paar Jahren eine böse Überraschung im Wassertank ...
[Seite 781]
Man kann Zeiten vorgeben, in dem Warmwasser gemacht werden soll. Ähnlich wie bei dem Wochenprogramm beim Heizen.
[Seite 783]
... die Einstellungen geprüft. Kein legionellenprogramm, Bivalenzpunkt bei -10, laut hydraulikstation heute 0,0 kWh bei WW aber den Monat 4 kWh. Warmwasser wurde erst Anfang der Woche eingeschaltet und hat einmal von 20 auf 53 grad und zweimal ab 40 bzw 45 aufgeheizt. Ich habe nun eine Mail an ...
[Seite 561]
Vielen Dank! Weshalb ist der Kompressor denn gesperrt? Gibt es hierfür Gründe? Ich werde aus dem Satz nicht ganz schlau. Warmwasser ist täglich 14:30-16:00 Uhr und der Heizstab muss direkt um 14:30 Uhr angesprungen sein, statt nahtloser Übergang zwischen Heizende 14:30 Uhr (bis dahin habe ich die ...
[Seite 379]
Also wenn mit einem Haus mit deiner Beschreibung mit 2700 kwh Strom (Warmwasser und Heizen) hinkommst, dann ist das für meine Begriffe ein Top-Wert. Ich würde selbst im Neubau mit 170 qm keinen geringeren Wert erwarten, wenn nicht Besonderheiten da sind (extrem geringe Raumtemperatur, Kaminofen ...
[Seite 141]
Definitiv! Jetzt aber erstmal nicht zu viele Parameter gleichzeitig ändern, und auch mal abwarten was heute Mittag bei der Warmwasser Produktion passiert. Da war meine AZ ja genau so schlecht. Wenn die jetzt besser ist, ohne dass ich für Warmwasser die Pumpenwerte geändert habe (das steht alles ...
[Seite 623]
... der Nachholeffekt und die Anlage läuft je nach AT auf >80% hoch (stört tagsüber weniger und ist ok). Wenn dann noch abgetaut wird und Warmwasser bereitet, dann kommen ganz schön viele Fehl- bzw. Ausfallzeiten zusammen und die schöne Auslegungsrechnung ist dahin, denn beim nächtlichen ...
[Seite 473]
Hallo zusammen, welche Einstellung wählt ihr, wenn ihr in Urlaub fährt? Abwesenheit oder Manuell Heizen aus / Warmwasser aus. Hatte nun den Fall, dass ich meine Heizung seit Anfang Mai aus hatte und für den Urlaub den Abwesenheitsmodus wählte. Nun musste ich feststellen, dass die Heizung in den ...
[Seite 776]
Bei Warmwasser kann man am meisten sparen, wenn man nichts verschwendet. Ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass der Einhebelmischer auf Mitte steht. Wenn dann die Quelle noch weit weg ist, macht das sogar keinen Sinn. Aufheizen erst ab 12 Uhr. Da sind die Umgebungstemperaturen am ...
[Seite 16]
Hier mal ein kurzer Zwischenstand. Wir wohnen seit 31 Tagen im neuen Haus. Wärmepumpe läuft seit 35 Tagen. 1003 kWh fürs Heizen und 101 kWh fürs Warmwasser, somit 1104 thermische Energie erzeugt. Laut Wärmepumpe dafür 279 kWh Strom, AZ wäre 3,95. Auf dem separaten Stromzähler (nur Wärmepumpe und ...
[Seite 30]
... anscheinend irgendeinen aufgearbeiteten Rückläufer erhalten. Die Effizienz konnte ich zwar nicht mehr überprüfen, mangels Heizbedarf, aber Warmwasser geht bei mir einfach auch nicht. Der Monteur war schon da und hat nichts bewirken können, jetzt wurde der Werkskundendienst von Vaillant ...
[Seite 123]
... die Wärmepumpe erst richtig zu verstehen. Vieles ist überhaupt nicht dokumentiert. Heute habe ich z.B. anhand der Statistik mal das Verhalten im Warmwasser Balance Mode gesehen. Zumal ich vieles mit ebus einfach besser steuern kann. Die Zirkulation lässt sich z.B. nur zusammen mit der ...
[Seite 672]
Wenn der Mischer offen steht macht es aus meiner Sicht keinen Unterschied. Im VR71 (NICHT MISCHERMODUL) wird aber die Zirkulationspumpe (Warmwasser) , der Vorlauf Fühler des Heizkreis und wenn vorhanden die Fühler des Pufferspeichers und die Heizkreispumpe angeklemmt. Such mal nach System-Schema ...
[Seite 195]
... ausser Haus. Da kam richtig Laune auf. Ging zum Glück von selbst wieder an, ich konnte nur aus dem SMA Log rekonstruiren dass es direkt nach der Warmwasser Produktion passiert sein muss, und ca 20-30min kein oder sehr wenig Vebrauch da zu sehen war…. Was den Verbrauch angeht: In absoluten Werten ...
[Seite 364]
Bis gestern Abend habe ich inkl Warmwasser im Januar 453kWh verbraucht (laut Anzeige an der Hydraulikstation). Was halt nervt ist die Warmwasserbereitung. Im ECO Modus braucht sie 2 Stunden bis auf eine Vorlauftemperatur von 49 Grad bei einer Solltemperatur von 51 Grad. Und das Dröhnen des ...
[Seite 577]
... zur Hydraulikstation und habe folgende Werte abgelesen für diesen Monat: Arbeitszahl Monat 4,3 Arbeitszahl gesamt: 4,9 Energieertrag Monat Warmwasser: 80 kWh Arbeitszahl Monat Warmwasser: 3,1 Hilft das zur Einschätzung weiter? Kann ich auf die Arbeitszahl von 4,3 für den Monat November mit ...
[Seite 581]
Ok. Ich probiere es damit mal (bisher hatte ich 60% und damit 1100l fest eingestellt). Beim Warmwasser probiere ich morgen mal die Gegenrichtung...habs mal auf 80% Pumpenleistung gestellt und beobachte was passiert.
[Seite 560]
... einzubauen. Steht zwar auch in der Anleitung der Zirkluationspumpe drin, aber wer braucht schon Anleitungen . Jedenfalls passt die Warmwasser-Erzeugung nach der Nachrüstung. Jetzt habe ich das nächste Problem/Thema: Der Verbrauch für die Heizung scheint mir ebenfalls deutlich zu ...
[Seite 303]
... ziehen? -> Der Monteur meinte ohne den Stromverbrauch zu monitoren wäre so ein Kompressorschaden erst aufgefallen wenn er stehen bleibt. Warmwasser bei mir: Ich habe keine Frischwasserstation, und einen netto 360l grossen bivalenten Trinkwasserspeicher, unten Solarthermie, oben ...
[Seite 601]
... Bei echten Minusgraden würde sie durchlaufen, da macht die Nachtabsenkung dann auch keinen Sinn. Stromverbrauch Heizung und Warmwasser seit IBN im April 2023 inkl. aller Pumpen und Steuerung liegt bis jetzt bei 700kWh. Mal sehen wo ich am 27. April 2024 dann stehe wenn das erste ...
[Seite 376]
75/6: AZ. 01/2023 topa-ka: Heizen: 2,8, Warmwasser: 1,8, 5/2022 Jimmytri: Heizen: 2,8, Warmwasser: 1,9, 12/2020 Fred: Heizen: 2,9, Warmwasser: 2,7, 5/2022 Weltraumpräsi: Heizen: 3,4, 10/2022 mayaf2000: Heizen 3,5, Warmwasser 2,8, 3/2022 Mahri23: Heizen 3,8, Warmwasser 2,9, 08/2020 RotorMotor ...