Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht
[Seite 6]
Hallo, heute werden ein paar Thermometer platziert um mal die Vorlauf- und Rückläufe zu messen. Ich habe auch Infos zu der Fußbodenheizung bekommen, der Verlegeabstand ist vom Heizungsbauer ist mit 15cm leider recht hoch geplant worden. Der Energieberater hatte übrigens in den Berechnungen 130m² ...
[Seite 6]
Hallo, heute werden ein paar Thermometer platziert um mal die Vorlauf- und Rückläufe zu messen. Ich habe auch Infos zu der Fußbodenheizung bekommen, der Verlegeabstand ist vom Heizungsbauer ist mit 15cm leider recht hoch geplant worden. Der Energieberater hatte übrigens in den Berechnungen 130m² ...
Kühlen mit Grundwasser
... noch etwas "Reserve" eingeplant werden da die reale HEIZLEISTUNG kaum mehr als 30-35W/qm beträgt. In meinem Kfw 40 Haus liegt die Vorlauf / Rücklauf wenn nur die Kerne im Raster von 250 mm aktiviert werden bei gut 45°C zu 42°C (Außen minus 16°C). Bei gleichzeitigem Betrieb eines Kachelofens und ...
... noch etwas "Reserve" eingeplant werden da die reale HEIZLEISTUNG kaum mehr als 30-35W/qm beträgt. In meinem Kfw 40 Haus liegt die Vorlauf / Rücklauf wenn nur die Kerne im Raster von 250 mm aktiviert werden bei gut 45°C zu 42°C (Außen minus 16°C). Bei gleichzeitigem Betrieb eines Kachelofens und ...
Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation
[Seite 3]
Sieht nachvollziehbar aus. Denn es wird mit 37°C Vorlauf geplant, was dann natürlich auch mehr Heizleistung erfordert. Auch 10/15cm ist jedenfalls nicht optimal aber jetzt auch kein Beinbruch. Hast du die Durchflussmengen auch noch? Im EG sind es 443l/h. Das wird dann auf jeden Fall in die ...
[Seite 3]
Sieht nachvollziehbar aus. Denn es wird mit 37°C Vorlauf geplant, was dann natürlich auch mehr Heizleistung erfordert. Auch 10/15cm ist jedenfalls nicht optimal aber jetzt auch kein Beinbruch. Hast du die Durchflussmengen auch noch? Im EG sind es 443l/h. Das wird dann auf jeden Fall in die ...
Handtuch-Wandheizung bei Wärmepumpe mit geringer VT (30 °C)
[Seite 2]
... sind aus Metall und bringen immer Dreck in den Kreislauf einer Fußbodenheizung , den will man nicht. Heizkörper brauchen eine höhere Vorlauf Temperatur um etwas zu bewirken, das ist kontraproduktiv zum Konzept einer Fußbodenheizung die geringe Vorlauf Temperaturen benötigt. Möchtest du ...
[Seite 2]
... sind aus Metall und bringen immer Dreck in den Kreislauf einer Fußbodenheizung , den will man nicht. Heizkörper brauchen eine höhere Vorlauf Temperatur um etwas zu bewirken, das ist kontraproduktiv zum Konzept einer Fußbodenheizung die geringe Vorlauf Temperaturen benötigt. Möchtest du ...
Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus
[Seite 2]
... weniger Leistung nötig sein taktet sie halt (an und aus). Ab 2,4kw benötigte Leistung säuselt sie halt vor sich hin. Sagen wir mal die nötige Vorlauf Temperatur beträgt 28 grad. Da heizt die Therme den Vorlauf auf 28 grad. Das Wasser fließt durch die Rohre und kühlt sich auf 23 grad ab. Nun ...
[Seite 2]
... weniger Leistung nötig sein taktet sie halt (an und aus). Ab 2,4kw benötigte Leistung säuselt sie halt vor sich hin. Sagen wir mal die nötige Vorlauf Temperatur beträgt 28 grad. Da heizt die Therme den Vorlauf auf 28 grad. Das Wasser fließt durch die Rohre und kühlt sich auf 23 grad ab. Nun ...
Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur
[Seite 2]
... Handtuchheizkörper aufgrund der Badgröße notwendig und wir haben die auch an die Wärmepumpe angeschlossen. Da ich die Wärmepumpe von der Vorlauf-Temperatur nach dem Bad ausgerichtet habe, laufen die HK sowieso auf Stufe 5. Aufgrund der niedrigen Vorlauf-Temperaturen merkt man davon aber nicht ...
[Seite 2]
... Handtuchheizkörper aufgrund der Badgröße notwendig und wir haben die auch an die Wärmepumpe angeschlossen. Da ich die Wärmepumpe von der Vorlauf-Temperatur nach dem Bad ausgerichtet habe, laufen die HK sowieso auf Stufe 5. Aufgrund der niedrigen Vorlauf-Temperaturen merkt man davon aber nicht ...
Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb?
[Seite 8]
... einzugehen. Selber aber wenig Initiative zeigte. Hab sogar mit Hilfe eines Forums eine Heizlastberechnung gemacht um ihm zu zeigen 35 Grad Vorlauf Auslegung muss nicht. Aber war halt meine Berechnung und erst schon als fast schon zu spät war. Man darf bei dieser ganzen Wärmepumpe Geschichte ...
[Seite 8]
... einzugehen. Selber aber wenig Initiative zeigte. Hab sogar mit Hilfe eines Forums eine Heizlastberechnung gemacht um ihm zu zeigen 35 Grad Vorlauf Auslegung muss nicht. Aber war halt meine Berechnung und erst schon als fast schon zu spät war. Man darf bei dieser ganzen Wärmepumpe Geschichte ...
Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper
[Seite 2]
... erzeugt eine schöne gleichmäßige Wärme, und das bei niedrigen Vorlauftemperaturen. Bei minus 20 Grad im Februar hatten wir 33 Grad Vorlauf. Bei normalen Heizkörpern hast du 60 Grad. Richtig, eine Nachabsenkung lohnt kaum (Einsparung ca. 3% glaube ich gelesen zu haben). Man hat einen schönen ...
[Seite 2]
... erzeugt eine schöne gleichmäßige Wärme, und das bei niedrigen Vorlauftemperaturen. Bei minus 20 Grad im Februar hatten wir 33 Grad Vorlauf. Bei normalen Heizkörpern hast du 60 Grad. Richtig, eine Nachabsenkung lohnt kaum (Einsparung ca. 3% glaube ich gelesen zu haben). Man hat einen schönen ...
Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus
... von 600-800€ im Jahr für ein Haus normaler Größe(Warmwasser außen vor, das brauch ich nämlich bei allen Häusern gleich viel) sind Vorlauf Einsparungen von 200€ Vorlauf auch 300€ im Jahr möglich. Geh ich jetzt mal von 300€ aus, spare ich mir auf 20 Jahre also 6000€ bei gleichbleibenden ...
... von 600-800€ im Jahr für ein Haus normaler Größe(Warmwasser außen vor, das brauch ich nämlich bei allen Häusern gleich viel) sind Vorlauf Einsparungen von 200€ Vorlauf auch 300€ im Jahr möglich. Geh ich jetzt mal von 300€ aus, spare ich mir auf 20 Jahre also 6000€ bei gleichbleibenden ...
Gespartes tilgen o. sparen? + Zinssatz sichern
[Seite 4]
... Allerdings war uns damals nicht bekannt, daß der Arbeitgeber diese komplett in die Pensionskasse leitet. Sollte man auch noch Vorlauf bekommen und eh eine Immobilie besitzen oder planen, kann man den Bausparvertrag prima als Sammelsäckchen für diese Förderungen benutzen. Hier ist der ...
[Seite 4]
... Allerdings war uns damals nicht bekannt, daß der Arbeitgeber diese komplett in die Pensionskasse leitet. Sollte man auch noch Vorlauf bekommen und eh eine Immobilie besitzen oder planen, kann man den Bausparvertrag prima als Sammelsäckchen für diese Förderungen benutzen. Hier ist der ...
Technischer Vergleich Luft-Wasser-Wärmepumpe
[Seite 3]
Hier wird immer davon gesprochen, die Vorlauf unter 35° zu senken. Verstehe ich. Redet ihr hier von der Regel-Vorlauf, oder von der Vorlauf bei NAT? Ich hatte dbzgl. ein Gespräch mit dem Heizungsbauer der Hausbaufirma. Ich habe hinterfragt, Vorlauf/Rücklauf von 35/28 zu senken, und er hat mir ...
[Seite 3]
Hier wird immer davon gesprochen, die Vorlauf unter 35° zu senken. Verstehe ich. Redet ihr hier von der Regel-Vorlauf, oder von der Vorlauf bei NAT? Ich hatte dbzgl. ein Gespräch mit dem Heizungsbauer der Hausbaufirma. Ich habe hinterfragt, Vorlauf/Rücklauf von 35/28 zu senken, und er hat mir ...
Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen?
[Seite 3]
... 3 Etagen (im Keller Eingang, Diele, Gäste, Büro) viel Homeoffice alle Räumen alle Thermostate immer voll offen, Regelung nur über den Vorlauf. Im Hauptbad heizen wir in den kalten Monaten morgens und abends 1,5h mit dem Handtuchheizkörper (Infrarot) zu. Wir haben im Haus (wenn geheizt wird) in ...
[Seite 3]
... 3 Etagen (im Keller Eingang, Diele, Gäste, Büro) viel Homeoffice alle Räumen alle Thermostate immer voll offen, Regelung nur über den Vorlauf. Im Hauptbad heizen wir in den kalten Monaten morgens und abends 1,5h mit dem Handtuchheizkörper (Infrarot) zu. Wir haben im Haus (wenn geheizt wird) in ...
Nachtabsenkung in KFW55 Wohnung noch sinnvoll?
... die bereitgestellte Raumwärme niedriger ist, als sie für die normale Soll Raumtemperatur sein muss. Praxisbeispiel: Wenn tagsüber 50° Vorlauf eingestellt sind, aber 40° reichen würden, passiert bei einer Nachtabsenkung um 10K im Raum genau nichts und daher auch keine Energieeinsparung ...
... die bereitgestellte Raumwärme niedriger ist, als sie für die normale Soll Raumtemperatur sein muss. Praxisbeispiel: Wenn tagsüber 50° Vorlauf eingestellt sind, aber 40° reichen würden, passiert bei einer Nachtabsenkung um 10K im Raum genau nichts und daher auch keine Energieeinsparung ...
arotherm plus 55/6 bei Heizkörpern ist ein Reihenpuffer erlaubt?
[Seite 5]
Der Stromverbrauch bei ist ein Traum. Ich würde daher auf keinen Fall den Vorlauf weiter anheben, es sei den es wird nicht warm genug und sofern das Takten sich in Grenzen hält.
[Seite 5]
Der Stromverbrauch bei ist ein Traum. Ich würde daher auf keinen Fall den Vorlauf weiter anheben, es sei den es wird nicht warm genug und sofern das Takten sich in Grenzen hält.
Neue Gasheizung, Erdgasanschluss direkt zum Haus, Gastherme
... Du meinst die Heizungsrohre. Davon gibt es in modernen Anlagen immer 2: Vorlauf (Vorlauf, rot) und Rücklauf (Rücklauf, blau) - ein Strang geht warm los vom Wärmeerzeuger und einer kommt mehr oder weniger kalt wieder zurück. Im Wärmeerzeuger ist eine Umwälzpumpe eingebaut, die das System in ...
... Du meinst die Heizungsrohre. Davon gibt es in modernen Anlagen immer 2: Vorlauf (Vorlauf, rot) und Rücklauf (Rücklauf, blau) - ein Strang geht warm los vom Wärmeerzeuger und einer kommt mehr oder weniger kalt wieder zurück. Im Wärmeerzeuger ist eine Umwälzpumpe eingebaut, die das System in ...
Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024
[Seite 11]
Oh Märchenstunde, ich hole Kekse. Ich hatte bisher 4 Mietwohnungen und in keiner wäre ich mit 40 °C im Vorlauf selbst über einen milden Winter gekommen... Selbst Wärmepumpen für Neubauten werden heutzutage ja standardmäßig auf 38°C ausgelegt, wenn derjenige hier nicht ins Forum guckt und sich den ...
[Seite 11]
Oh Märchenstunde, ich hole Kekse. Ich hatte bisher 4 Mietwohnungen und in keiner wäre ich mit 40 °C im Vorlauf selbst über einen milden Winter gekommen... Selbst Wärmepumpen für Neubauten werden heutzutage ja standardmäßig auf 38°C ausgelegt, wenn derjenige hier nicht ins Forum guckt und sich den ...
Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig?
[Seite 3]
Wenn später mal eine Wärmepumpe verwendet werden soll und flächendeckend Fußbodenheizung, lass ihn Verlegeabstand für 35 Vorlauf Temperperatur und 25-28 °C Rücklauf auslegen. FBHs können auch mit höheren Vorlauf betrieben werden, komfortabler und langfristig effizienter ist aber die Auslegung mit ...
[Seite 3]
Wenn später mal eine Wärmepumpe verwendet werden soll und flächendeckend Fußbodenheizung, lass ihn Verlegeabstand für 35 Vorlauf Temperperatur und 25-28 °C Rücklauf auslegen. FBHs können auch mit höheren Vorlauf betrieben werden, komfortabler und langfristig effizienter ist aber die Auslegung mit ...
Heizungseinstellung - Gasbrennwerttherme Buderus GB 172 T50
[Seite 2]
... Thermostaträdchen und Rücklauf-Verschraubung sollte die Rücklauf-Temperatur annähernd so hoch sein, wie die Vorlauf-Temperatur. Am Besten ist es nun, wenn sich am Thermostat bereits etwas drosseln lässt. Ist dieser nicht einstellbar, gehts an die Rücklauf-Schraube, die einige Umdrehungen ...
[Seite 2]
... Thermostaträdchen und Rücklauf-Verschraubung sollte die Rücklauf-Temperatur annähernd so hoch sein, wie die Vorlauf-Temperatur. Am Besten ist es nun, wenn sich am Thermostat bereits etwas drosseln lässt. Ist dieser nicht einstellbar, gehts an die Rücklauf-Schraube, die einige Umdrehungen ...
Nibe 750 - Verdichter schafft max. 28,9 grad Vorlauf? Deffekt?
... kam auch keine Niederdruckmeldung mehr. Nun hatten wir aber wieder 2 Tage Temperaturen unter 9 Grad und eigentlich würde die Nibe dann einen Vorlauf von 35 Grad anstreben. Der Verdichter hat sich auch echt bemüht aber er kam nicht über 28.9 Grad. Und da der Heizstab erst ab 5 Grad mit ...
... kam auch keine Niederdruckmeldung mehr. Nun hatten wir aber wieder 2 Tage Temperaturen unter 9 Grad und eigentlich würde die Nibe dann einen Vorlauf von 35 Grad anstreben. Der Verdichter hat sich auch echt bemüht aber er kam nicht über 28.9 Grad. Und da der Heizstab erst ab 5 Grad mit ...
Vaillant Flexotherm vwf 117/4 hoher Stromverbrauch
... Die Heizung hat im November knapp 1000kwh Strom verbraucht. Hier die Einstellungen die der Heizungsbauer voreingestellt hat: Vorlaufsoll 41, Vorlauf ist 33 AT-Abschaltgrenze 21 Heizkurve 0.60 Min. Vorlaufsoll 21 Max. Vorlaufsoll 45 Absenkmodus Eco Kann man da noch etwas optimieren? Hänge ...
... Die Heizung hat im November knapp 1000kwh Strom verbraucht. Hier die Einstellungen die der Heizungsbauer voreingestellt hat: Vorlaufsoll 41, Vorlauf ist 33 AT-Abschaltgrenze 21 Heizkurve 0.60 Min. Vorlaufsoll 21 Max. Vorlaufsoll 45 Absenkmodus Eco Kann man da noch etwas optimieren? Hänge ...
Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
[Seite 23]
Das Enteisen kann man an Hand der Vorlauf IST Temperatur erkennen. So könnte man das auch verarbeiten. Vielleicht so: Gibt es eine Vorlauf SOL Temperatur und fällt die Vorlauf IST Temperatur schnell unter die Vorlauf SOL findet eine Enteisung statt. Die Vorlauf SOL Temperatur fällt innerhalb von ...
[Seite 4]
Frage an die EBUSD-Nutzer mit VRC720-Regler und Internet-Gateway (VR921): Seit einigen Tagen wird regelmäßig genau um 01:30 (nachts) die Soll-Vorlauf-Temperatur meiner Arotherm-Split einmal kurz auf 0°C gesetzt. Dabei kommt der entsprechende SetMode-Befehl nicht vom Regler (wie üblich) sondern vom ...
[Seite 23]
Das Enteisen kann man an Hand der Vorlauf IST Temperatur erkennen. So könnte man das auch verarbeiten. Vielleicht so: Gibt es eine Vorlauf SOL Temperatur und fällt die Vorlauf IST Temperatur schnell unter die Vorlauf SOL findet eine Enteisung statt. Die Vorlauf SOL Temperatur fällt innerhalb von ...
[Seite 4]
Frage an die EBUSD-Nutzer mit VRC720-Regler und Internet-Gateway (VR921): Seit einigen Tagen wird regelmäßig genau um 01:30 (nachts) die Soll-Vorlauf-Temperatur meiner Arotherm-Split einmal kurz auf 0°C gesetzt. Dabei kommt der entsprechende SetMode-Befehl nicht vom Regler (wie üblich) sondern vom ...
Vermögenswirksame Leistungen für Immobilien Finanzierung
Hallo Vielleicht kann mir jemand von euch einen Tipp geben. Wir hatten bei unserem Darlehen bisher die Vorlauf des Arbeitsgebers auf den Kredit zur Bank überweisen lassen. Nun haben wir umfinanziert und die Allianz weigert sich, so zu verfahren wie bisher die Sparkasse und auch die DSL Bank bei ...
Hallo Vielleicht kann mir jemand von euch einen Tipp geben. Wir hatten bei unserem Darlehen bisher die Vorlauf des Arbeitsgebers auf den Kredit zur Bank überweisen lassen. Nun haben wir umfinanziert und die Allianz weigert sich, so zu verfahren wie bisher die Sparkasse und auch die DSL Bank bei ...
KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus?
[Seite 6]
... Netzwerkschrank hab ich nen Alten aus der Firma abgegriffen. Der Kostet dich hier 500€, hast du da Vorlauf nicht zugriff auf ein Ausrangiertes Teil? - Vorlauf auch mal mit Voltus telefonieren, die bieten einen Service an, dass sie dir den Verteiler Planen und Bauen. Der wird dann ...
[Seite 6]
... Netzwerkschrank hab ich nen Alten aus der Firma abgegriffen. Der Kostet dich hier 500€, hast du da Vorlauf nicht zugriff auf ein Ausrangiertes Teil? - Vorlauf auch mal mit Voltus telefonieren, die bieten einen Service an, dass sie dir den Verteiler Planen und Bauen. Der wird dann ...
NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus
[Seite 22]
... Bädern barfuß auch spürbar warm werden. Einstellungen wurden wie folgt vom Techniker gemacht: -Brauchwasser 55C -Temperatur +2 -Min. Vorlauf 26C (habe ich heute auf 33C erhöht) -Heizkurve bei 0C auf 33C Vorlauf und Stufe 4, Temp +2 -Ventilation normal (46%) passen die Einstellungen und das ganze ...
[Seite 22]
... Bädern barfuß auch spürbar warm werden. Einstellungen wurden wie folgt vom Techniker gemacht: -Brauchwasser 55C -Temperatur +2 -Min. Vorlauf 26C (habe ich heute auf 33C erhöht) -Heizkurve bei 0C auf 33C Vorlauf und Stufe 4, Temp +2 -Ventilation normal (46%) passen die Einstellungen und das ganze ...
Anschlussbelegung Buderus Kessel GB125 bzw. G105 (alt)
... meiner alten Anlage Festgestellt, dass die Anschlüsse etwas seltsam belegt sind. Die Anlage biete neben diversen Anschlüssen die Anschlüsse VK (Vorlauf Heizkessel) und RK (Rücklauf Heizkessel) Diese sind auch an einem Heizkreis angeschlossen. Nun ist aber ein zweiter Heizkreis an die Anschlüsse ...
... meiner alten Anlage Festgestellt, dass die Anschlüsse etwas seltsam belegt sind. Die Anlage biete neben diversen Anschlüssen die Anschlüsse VK (Vorlauf Heizkessel) und RK (Rücklauf Heizkessel) Diese sind auch an einem Heizkreis angeschlossen. Nun ist aber ein zweiter Heizkreis an die Anschlüsse ...
Viebrockhaus Erfahrungen? Viebrockhaus Preise?
[Seite 5]
... sehr technikaffin. Gerade heute hatte ich auf einmal eine Vorlauf-Temperatur von 38°C, es wurde bullig im Haus. Warum? Keine Ahnung, eigentlich ist der Vorlauf auf 25° eingestellt. Warum der auf einmal so hochheizte, keine Ahnung. Neu gestartet, Heizkurve ein Grad runter gestellt, schon zeigt ...
[Seite 5]
... sehr technikaffin. Gerade heute hatte ich auf einmal eine Vorlauf-Temperatur von 38°C, es wurde bullig im Haus. Warum? Keine Ahnung, eigentlich ist der Vorlauf auf 25° eingestellt. Warum der auf einmal so hochheizte, keine Ahnung. Neu gestartet, Heizkurve ein Grad runter gestellt, schon zeigt ...
KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich?
[Seite 9]
Ganz ehrlich, das ist im momentan egal. Ob du die Basalte oder die Gira verbaust, oder Vorlauf doch den GT2 von MDT, spielt nur insofern eine Rolle, dass du dir die Position für die Teile überlegen musst, weil dorthin die grüne Ader muss. Prinzipiell geb ich dir recht, dass man sich ein ...
[Seite 9]
Ganz ehrlich, das ist im momentan egal. Ob du die Basalte oder die Gira verbaust, oder Vorlauf doch den GT2 von MDT, spielt nur insofern eine Rolle, dass du dir die Position für die Teile überlegen musst, weil dorthin die grüne Ader muss. Prinzipiell geb ich dir recht, dass man sich ein ...
Arotherm plus VWL 55/6 Effizienz Optimierung
Ich schließe mich an. Du musst, um in den Bädern die gewünschte Temperatur zu erhalten, den Vorlauf hoch ansetzen. Jeder °C mehr verhagelt dir die Effizienz. Ich kann jetzt bei Fußbodenheizung nicht wirklich mitreden, da können die Mitstreiter hier bestimmt bessere Aussagen treffen. Aber wenn du ...
Ich schließe mich an. Du musst, um in den Bädern die gewünschte Temperatur zu erhalten, den Vorlauf hoch ansetzen. Jeder °C mehr verhagelt dir die Effizienz. Ich kann jetzt bei Fußbodenheizung nicht wirklich mitreden, da können die Mitstreiter hier bestimmt bessere Aussagen treffen. Aber wenn du ...
GU - finaler Termin - welche Fragen sollten wir noch stellen?
[Seite 2]
... mich bezüglich Auslegung Fußbodenheizung im Endgespräch abwimmeln lassen habe. Mein Wunsch wäre gewesen: Fußbodenheizung in Räumen X/Y/Z und Vorlauf-Temperatur 30°C entsprechend Auslegung DIN 12831. Hab mich dann abwimmeln lassen, dass das ja alles gemacht wird und ich mir keine Sorgen machen ...
[Seite 2]
... mich bezüglich Auslegung Fußbodenheizung im Endgespräch abwimmeln lassen habe. Mein Wunsch wäre gewesen: Fußbodenheizung in Räumen X/Y/Z und Vorlauf-Temperatur 30°C entsprechend Auslegung DIN 12831. Hab mich dann abwimmeln lassen, dass das ja alles gemacht wird und ich mir keine Sorgen machen ...