Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
[Seite 14]
... Bevor du jetzt weiter Sachen testest würde ich erstmal wie geplant fortfahren. Also die Räume so drosseln das du überall die gewünschte Temperatur hast. Wenn du bei 900 mbar 2 K Spreizung hast bringt dir eine Erhöhung des Volumenstromes nicht mehr viel da dann die Spreizung noch weiter ...
[Seite 14]
... Bevor du jetzt weiter Sachen testest würde ich erstmal wie geplant fortfahren. Also die Räume so drosseln das du überall die gewünschte Temperatur hast. Wenn du bei 900 mbar 2 K Spreizung hast bringt dir eine Erhöhung des Volumenstromes nicht mehr viel da dann die Spreizung noch weiter ...
Was passiert wenn Warmwasserspeicher leer ist?
... zu baden vor? Nein - nicht ohne zusätzliche Technik. Die Wärmepumpe ist ein sparsames und träges System. Das dauert Stunden - wenn Du die volle Temperatur aus dem Speicher in der Wanne haben möchtest. Wenn Du die Warmwasser Temperatur auf 57 Grad hältst und Wasser mit 38 Grad Temperatur in der ...
[Seite 2]
Naja Stunden vielleicht dann auch nicht ... Angenommen der Speicher sei wirklich leer, im Vorlauf also 15°C kalt (Temperatur aus der Erdleitung) und du willst den Speicher mit 185l auf 45°C erwärmen. Dazu kommt ein Wärmeerzeuger mit 6 kW Heizleistung zum Einsatz. Das dauert 80 Minuten. In der ...
... zu baden vor? Nein - nicht ohne zusätzliche Technik. Die Wärmepumpe ist ein sparsames und träges System. Das dauert Stunden - wenn Du die volle Temperatur aus dem Speicher in der Wanne haben möchtest. Wenn Du die Warmwasser Temperatur auf 57 Grad hältst und Wasser mit 38 Grad Temperatur in der ...
[Seite 2]
Naja Stunden vielleicht dann auch nicht ... Angenommen der Speicher sei wirklich leer, im Vorlauf also 15°C kalt (Temperatur aus der Erdleitung) und du willst den Speicher mit 185l auf 45°C erwärmen. Dazu kommt ein Wärmeerzeuger mit 6 kW Heizleistung zum Einsatz. Das dauert 80 Minuten. In der ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren
[Seite 5]
... interne Kreislauf der Wärmepumpe so erwärmt, dass eine VT im Heizkreis von 30° erreicht bzw. bei Warmwasser-Betrieb auf die eingestellte Temperatur. Der Verdichter taktet dabei nicht und ist außer Betrieb, sondern erst wieder wenn die Temperatur um Puffer unter ca. 30° fällt. Bei Eigenmontage ...
[Seite 6]
... zu werden, da hydraulisch nicht verbunden. Die Verbindung ist nur über den internen Wärmetauscher in der Wärmepumpe gegeben. Fällt die Temperatur des Puffers auf die VT der Heizkreise, geht die Pumpe des Kreislauf Puffer zur Wärmepumpe außer Betrieb und die Wärmepumpe arbeitetet mit dem ...
[Seite 5]
... interne Kreislauf der Wärmepumpe so erwärmt, dass eine VT im Heizkreis von 30° erreicht bzw. bei Warmwasser-Betrieb auf die eingestellte Temperatur. Der Verdichter taktet dabei nicht und ist außer Betrieb, sondern erst wieder wenn die Temperatur um Puffer unter ca. 30° fällt. Bei Eigenmontage ...
[Seite 6]
... zu werden, da hydraulisch nicht verbunden. Die Verbindung ist nur über den internen Wärmetauscher in der Wärmepumpe gegeben. Fällt die Temperatur des Puffers auf die VT der Heizkreise, geht die Pumpe des Kreislauf Puffer zur Wärmepumpe außer Betrieb und die Wärmepumpe arbeitetet mit dem ...
Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen
[Seite 3]
Kurzer Einwurf zur Einzelraumregelung: Mit so gut wie jedem KNX-Taster kann man die Temperatur erfassen, so hätte man die schon mal in jedem Raum. Was man definitiv nicht braucht, sind RaumTemperaturregler oder Thermostate (KNX-Taster mit Display und Temperaturverstellmöglichkeit) in jedem Raum ...
[Seite 7]
... die ist gleich bescheiden, sondern wegen der Auswirkung auf den Wärmeerzeuger, da die Hydraulik verschieden ist. Gas/Pellet heizt mit hoher Temperatur einen Speicher auf, dessen Temperatur über ein Mischer für die Fußbodenheizung runtergemischt wird. Man hat einen Primär- und Sekundärkreislauf ...
[Seite 3]
Kurzer Einwurf zur Einzelraumregelung: Mit so gut wie jedem KNX-Taster kann man die Temperatur erfassen, so hätte man die schon mal in jedem Raum. Was man definitiv nicht braucht, sind RaumTemperaturregler oder Thermostate (KNX-Taster mit Display und Temperaturverstellmöglichkeit) in jedem Raum ...
[Seite 7]
... die ist gleich bescheiden, sondern wegen der Auswirkung auf den Wärmeerzeuger, da die Hydraulik verschieden ist. Gas/Pellet heizt mit hoher Temperatur einen Speicher auf, dessen Temperatur über ein Mischer für die Fußbodenheizung runtergemischt wird. Man hat einen Primär- und Sekundärkreislauf ...
Beratung Smarthome Neubau Funk
[Seite 16]
... v, aber funktionieren ja nur mit dieser Fernbedienung. Des Weiteren sind eine Yeelight Lampen bereits vorhanden die am besten auch automatisch die Temperatur anpassen soll
[Seite 2]
Man stellt einmal die Temperaturen in den Räumen ein. In den Schlafräumen dreht man die Ventile zu, bis die Temperatur passt. Den Rest macht die Wärmepumpe über die VorlaufTemperatur. Zur Umsetzung würde ich dir empfehlen Mal dass Enocean System anzuschauen. Eltako/Opusgreen usw. Bis auf den ...
[Seite 16]
... v, aber funktionieren ja nur mit dieser Fernbedienung. Des Weiteren sind eine Yeelight Lampen bereits vorhanden die am besten auch automatisch die Temperatur anpassen soll
[Seite 2]
Man stellt einmal die Temperaturen in den Räumen ein. In den Schlafräumen dreht man die Ventile zu, bis die Temperatur passt. Den Rest macht die Wärmepumpe über die VorlaufTemperatur. Zur Umsetzung würde ich dir empfehlen Mal dass Enocean System anzuschauen. Eltako/Opusgreen usw. Bis auf den ...
Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein?
[Seite 6]
Ich schätze Zirkulation vor allem in der Küche. Putztuch geht besser mit warmen Wasser, Wasserkochen geht schneller wenn Wasser schon Temperatur hat. Und Hände säubern ist auch angenehmer mit Warmwasser. Mir fällt kein Grund ein es nicht zu machen und ja auch beim Duschen würde mich die Wartezeit ...
[Seite 7]
... selber auf das Knöpfchen. Wir duschen nur morgens. Wenn es durch dauerhaft höherem Warmwasser Bedarf nicht mehr reicht, dann würde ich die Temperatur bis auf ca. 50° erhöhen um nur 1x laden zu müssen. Wären noch höher Temperaturen nötig würde ich 2x mit geringerer Temperatur laden. Wenn Komfort ...
[Seite 6]
Ich schätze Zirkulation vor allem in der Küche. Putztuch geht besser mit warmen Wasser, Wasserkochen geht schneller wenn Wasser schon Temperatur hat. Und Hände säubern ist auch angenehmer mit Warmwasser. Mir fällt kein Grund ein es nicht zu machen und ja auch beim Duschen würde mich die Wartezeit ...
[Seite 7]
... selber auf das Knöpfchen. Wir duschen nur morgens. Wenn es durch dauerhaft höherem Warmwasser Bedarf nicht mehr reicht, dann würde ich die Temperatur bis auf ca. 50° erhöhen um nur 1x laden zu müssen. Wären noch höher Temperaturen nötig würde ich 2x mit geringerer Temperatur laden. Wenn Komfort ...
Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich
... Nonsens, da das Haus x an Energie in Form von Wärme verliert. Das muss die Heizung ausgleichen. Ob das jetzt innerhalb von 1 Stunde mit hoher Temperatur, oder in 4 Stunden mit gemäßigter Temperatur geschieht ist völlig egal. Die ganze Energie bleibt nämlich in der thermischen Hülle. Genau ...
[Seite 2]
Ich behaupte mal ihr denkt zu viel an Temperatur, und zu wenig an Energie. Für die dem Haus zugeführte Energie ist die Dicke des Estrichs nämlich egal, nur ist ein dicker Estrich träger. Die VorlaufTemperatur und die Effizienz hängt nicht von der Dicke ab. KFW 55 ist so stark gedämmt, dass das ...
... Nonsens, da das Haus x an Energie in Form von Wärme verliert. Das muss die Heizung ausgleichen. Ob das jetzt innerhalb von 1 Stunde mit hoher Temperatur, oder in 4 Stunden mit gemäßigter Temperatur geschieht ist völlig egal. Die ganze Energie bleibt nämlich in der thermischen Hülle. Genau ...
[Seite 2]
Ich behaupte mal ihr denkt zu viel an Temperatur, und zu wenig an Energie. Für die dem Haus zugeführte Energie ist die Dicke des Estrichs nämlich egal, nur ist ein dicker Estrich träger. Die VorlaufTemperatur und die Effizienz hängt nicht von der Dicke ab. KFW 55 ist so stark gedämmt, dass das ...
Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter?
Hallo, wir haben einen Warmwasserspeicher mit 300 Litern und eine Gasheizung. Werkseitig ist eine Temperatur von 60 Grad eingestellt, unser Heizungsmonteur meinte jedoch, dass 50 Grad auch ausreichen würden. Wie ist das jetzt mit den Legionellen, wir werden doch den Wasserspeicher (auch mit zwei ...
[Seite 2]
Wichtig ist eben auch der regelmäßige Tausch des Wasserinhaltes. Wenn ihr den Speicher täglich leert, ist es egal welche Temperatur ihr fahrt. Duscht ihr auswärts und duscht nur 2-3 mal in der Woche zu Hause, dann braucht ihr eine "sichere" Temperatur.
Hallo, wir haben einen Warmwasserspeicher mit 300 Litern und eine Gasheizung. Werkseitig ist eine Temperatur von 60 Grad eingestellt, unser Heizungsmonteur meinte jedoch, dass 50 Grad auch ausreichen würden. Wie ist das jetzt mit den Legionellen, wir werden doch den Wasserspeicher (auch mit zwei ...
[Seite 2]
Wichtig ist eben auch der regelmäßige Tausch des Wasserinhaltes. Wenn ihr den Speicher täglich leert, ist es egal welche Temperatur ihr fahrt. Duscht ihr auswärts und duscht nur 2-3 mal in der Woche zu Hause, dann braucht ihr eine "sichere" Temperatur.
Im Dachgeschoss immer kälter als im EG?
[Seite 3]
... Thermostat justiert auch nichts sondern erfüllt nur den Zweck den er soll und zwar ist es die Notbremse...sprich die Heizkreise werden sobald eine Temperatur X erreicht ist abgewürgt und die Räume schwingen dann mit den Temperaturen hin und her... Eben...im DG hat man einfach mehr Verluste als im ...
[Seite 7]
Dass die BodenTemperatur unabhängig von Durchlauf und Vorlauf Temperatur gleich bleibt ist auch komisch. Evtl. Laminat mit ungünstiger isolierender Trittschalldämmung?
[Seite 4]
Es ist nicht 1 Grad (darüber würde ich mir keine Gedanken machen), sondern gute 2 Grad. Die Vorlauf Temperatur steht auf maximal 35 Grad bei -20 Grad AußenTemperatur. Natürlich kann ich das anpassen... aber noch mal... die Anpassung verändert nichts am Unterschied von 2 Grad zum OG. Es wird ...
[Seite 3]
... Thermostat justiert auch nichts sondern erfüllt nur den Zweck den er soll und zwar ist es die Notbremse...sprich die Heizkreise werden sobald eine Temperatur X erreicht ist abgewürgt und die Räume schwingen dann mit den Temperaturen hin und her... Eben...im DG hat man einfach mehr Verluste als im ...
[Seite 7]
Dass die BodenTemperatur unabhängig von Durchlauf und Vorlauf Temperatur gleich bleibt ist auch komisch. Evtl. Laminat mit ungünstiger isolierender Trittschalldämmung?
[Seite 4]
Es ist nicht 1 Grad (darüber würde ich mir keine Gedanken machen), sondern gute 2 Grad. Die Vorlauf Temperatur steht auf maximal 35 Grad bei -20 Grad AußenTemperatur. Natürlich kann ich das anpassen... aber noch mal... die Anpassung verändert nichts am Unterschied von 2 Grad zum OG. Es wird ...
Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen?
[Seite 21]
Und die HautoberflächenTemperatur meines Wissens bei etwa 27 - 28 Grad (deshalb auch das Wasserbett auf dieser Temperatur). Also wir haben nie kalte Füße bei ebenfalls ca. 30 Grad Vorlauf @ 0° außen.
[Seite 19]
Boden Oberflächen Temperatur im Winter ca 24 Grad (der Raum auch und ja ist zu viel aber meiner Frau sind 24 grad noch zu wenig! ) Wir sind Barfussläufer und uns kommen unsere Fliesen warm vor! Ich glaube das ist von Person zu Person unterschiedlich! Ich habe im Hauswirtschaftsraum nur ca 18 Grad ...
[Seite 21]
Und die HautoberflächenTemperatur meines Wissens bei etwa 27 - 28 Grad (deshalb auch das Wasserbett auf dieser Temperatur). Also wir haben nie kalte Füße bei ebenfalls ca. 30 Grad Vorlauf @ 0° außen.
[Seite 19]
Boden Oberflächen Temperatur im Winter ca 24 Grad (der Raum auch und ja ist zu viel aber meiner Frau sind 24 grad noch zu wenig! ) Wir sind Barfussläufer und uns kommen unsere Fliesen warm vor! Ich glaube das ist von Person zu Person unterschiedlich! Ich habe im Hauswirtschaftsraum nur ca 18 Grad ...
Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light?
[Seite 44]
... Kabel ist ja 4m lang, das sollte eigentlich reichen. Ich muss zugeben, das ist auch mein größtes Problem was free@Home betrifft, wie krieg ich die Temperatur auf den Bus ohne die überteuerten RTR zu nehmen
[Seite 50]
... hätte. Das heißt ich würde dann sowohl Klima als auch Fußbodenheizung über denselben Raumthermostaten betreiben, in dem ich die Soll-Temperatur auf z.B. 20 Grad einstelle. Liegt die Ist-Temperatur unter 20 Grad würde die Fußbodenheizung heizen und bei Ist-Temperatur über 20 Grad die ...
[Seite 13]
... und fertig wie gesagt jeder Aktor/ Sensor sind im Prinzip zwei Geräte . uns hat es gereicht das licht und Jalousie und die Temperatur zu steuern wo bei ich denke Temperatur könnte raus lassen wegen der fusboder Heizung dauert eh par tage bis man das hat was man will das montieren ist auch ...
[Seite 44]
... Kabel ist ja 4m lang, das sollte eigentlich reichen. Ich muss zugeben, das ist auch mein größtes Problem was free@Home betrifft, wie krieg ich die Temperatur auf den Bus ohne die überteuerten RTR zu nehmen
[Seite 50]
... hätte. Das heißt ich würde dann sowohl Klima als auch Fußbodenheizung über denselben Raumthermostaten betreiben, in dem ich die Soll-Temperatur auf z.B. 20 Grad einstelle. Liegt die Ist-Temperatur unter 20 Grad würde die Fußbodenheizung heizen und bei Ist-Temperatur über 20 Grad die ...
[Seite 13]
... und fertig wie gesagt jeder Aktor/ Sensor sind im Prinzip zwei Geräte . uns hat es gereicht das licht und Jalousie und die Temperatur zu steuern wo bei ich denke Temperatur könnte raus lassen wegen der fusboder Heizung dauert eh par tage bis man das hat was man will das montieren ist auch ...
Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen?
[Seite 5]
... draufkommen). Jetzt habe ich in der Bauphase einen Platteninfrarotstrahler mit 0,8m² in den Raum gestellt und siehe da, die Temperatur wird deutlich auf 19° C angehoben. Zum arbeiten reicht das aus. Ich habe auch von dem Vestaxxsystem gehört und die Aussage klingt plausibel, dass ich mit der ...
[Seite 20]
... aktuelle Ergebnisse aus Feldtests von Fraunhofer aus Freiburg, die seit 20 Jahren Wärmepumpe-Systeme vermessen) Ein Thermometer zeigt die eine Temperatur an aber keine Verluste. Daher bitte folgendes betrachten: VorlaufTemperatur am Wärmepumpe-Ausgang minus FußbodenoberflächenTemperatur = xy ...
[Seite 5]
... draufkommen). Jetzt habe ich in der Bauphase einen Platteninfrarotstrahler mit 0,8m² in den Raum gestellt und siehe da, die Temperatur wird deutlich auf 19° C angehoben. Zum arbeiten reicht das aus. Ich habe auch von dem Vestaxxsystem gehört und die Aussage klingt plausibel, dass ich mit der ...
[Seite 20]
... aktuelle Ergebnisse aus Feldtests von Fraunhofer aus Freiburg, die seit 20 Jahren Wärmepumpe-Systeme vermessen) Ein Thermometer zeigt die eine Temperatur an aber keine Verluste. Daher bitte folgendes betrachten: VorlaufTemperatur am Wärmepumpe-Ausgang minus FußbodenoberflächenTemperatur = xy ...
Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°..
... Unser Heizsystem ist eine Wärmepumpe. grundsätzlich sind bei uns die Heizungen im Flur ausgestellt, trotzdem haben wir immer durchgehend eine Temperatur von 22° im Flur. Unser Bad hingegen wird nur circa 20,5° warm bei der jetzigen VorlaufTemperatur, der Handtuchheizkörper muss immer ...
[Seite 4]
Moin, bevor jetzt der Durchfluss einfach reduziert wird, sollte erstmal gemessen werden welche Temperatur der Rücklauf am HK-Verteiler tatsächlich hat. Du hast doch damals ein IR-Thermometer angeschafft. Einfach während des Heiztaktes am Rücklaufbalken messen. Und beim Runterdrehen immer den ...
... Unser Heizsystem ist eine Wärmepumpe. grundsätzlich sind bei uns die Heizungen im Flur ausgestellt, trotzdem haben wir immer durchgehend eine Temperatur von 22° im Flur. Unser Bad hingegen wird nur circa 20,5° warm bei der jetzigen VorlaufTemperatur, der Handtuchheizkörper muss immer ...
[Seite 4]
Moin, bevor jetzt der Durchfluss einfach reduziert wird, sollte erstmal gemessen werden welche Temperatur der Rücklauf am HK-Verteiler tatsächlich hat. Du hast doch damals ein IR-Thermometer angeschafft. Einfach während des Heiztaktes am Rücklaufbalken messen. Und beim Runterdrehen immer den ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen
[Seite 2]
... es eventuell wenn mal noch 2 Kinder im Spiel sind...? Sprich: Wenn es irgendwann mal zu wirklichen "Duschproblemen" führt, könnte man die Temperatur hochstellen und dann wäre mal eine erste Abhilfe geschaffen
[Seite 3]
... Wir verbrauchen zwischen 22 und 5 Uhr keinerlei Wasser. Ich denke jedoch, dass das Warmwasser immer wieder aufgeheizt werden muss um eine "heiße" Temperatur zu haben, oder? Der Tank kann ja die Wärme auf der heißesten Temperatur nicht beliebig viele Stunden speichern - oder irre ich mich da ...
[Seite 4]
Gabe es bei Tecalor nicht diesen komischen Eco-Modus für Warmwasser der quasi die Warmwasser-Temperatur immer irgendwie "anpasst" aber immer meilenweit unter der Soll-Temperatur geblieben ist? eine Warmwasser-Hysterese ist aber, zumindest kenne ich es nur so, eine rein negative Hysterese. Also bei ...
[Seite 2]
... es eventuell wenn mal noch 2 Kinder im Spiel sind...? Sprich: Wenn es irgendwann mal zu wirklichen "Duschproblemen" führt, könnte man die Temperatur hochstellen und dann wäre mal eine erste Abhilfe geschaffen
[Seite 3]
... Wir verbrauchen zwischen 22 und 5 Uhr keinerlei Wasser. Ich denke jedoch, dass das Warmwasser immer wieder aufgeheizt werden muss um eine "heiße" Temperatur zu haben, oder? Der Tank kann ja die Wärme auf der heißesten Temperatur nicht beliebig viele Stunden speichern - oder irre ich mich da ...
[Seite 4]
Gabe es bei Tecalor nicht diesen komischen Eco-Modus für Warmwasser der quasi die Warmwasser-Temperatur immer irgendwie "anpasst" aber immer meilenweit unter der Soll-Temperatur geblieben ist? eine Warmwasser-Hysterese ist aber, zumindest kenne ich es nur so, eine rein negative Hysterese. Also bei ...