Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis
[Seite 7]
Das ist ne Wissenschaft für sich, du stellst damit ein wie viel Wasser pro Stunde durch die Heizkreise fliesst. Das grobe Ziel ist es, im Rücklauf der einzelnen Heizkreise ungefähr die gleiche Temperatur zu haben, sowie eine bestimmte Spreizung aus Vor/Rücklauf (Herstellerangaben beachten) Dafür ...
[Seite 7]
Das ist ne Wissenschaft für sich, du stellst damit ein wie viel Wasser pro Stunde durch die Heizkreise fliesst. Das grobe Ziel ist es, im Rücklauf der einzelnen Heizkreise ungefähr die gleiche Temperatur zu haben, sowie eine bestimmte Spreizung aus Vor/Rücklauf (Herstellerangaben beachten) Dafür ...
Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein?
... kleiner könnte muss man sich angucken ist ohne Zahlen schwer zu beurteilen. 2) Hier kommt es auf die Gröse an und ob es einfach nur im Rücklauf hängt. 3) Auch ERR finde ich gar nicht so schlimm, wenn man weiß wie sie funktioniert und wie man sie nutzen sollte. Hier kann man halt um NO ...
... kleiner könnte muss man sich angucken ist ohne Zahlen schwer zu beurteilen. 2) Hier kommt es auf die Gröse an und ob es einfach nur im Rücklauf hängt. 3) Auch ERR finde ich gar nicht so schlimm, wenn man weiß wie sie funktioniert und wie man sie nutzen sollte. Hier kann man halt um NO ...
Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik
[Seite 3]
... es ist glaube keine verbaut. Mehr kannst du bei den aktuellen Temperaturen nicht einstellen du musst auf kalte Tage warten. Genauso der Rücklauf auf 28grad kannst erst wenn testen wenn die Spreizung kennst. Dann kannst du Den Hydraulischen Abgleich kontrollieren. Raumthermostate habe ich ...
[Seite 3]
... es ist glaube keine verbaut. Mehr kannst du bei den aktuellen Temperaturen nicht einstellen du musst auf kalte Tage warten. Genauso der Rücklauf auf 28grad kannst erst wenn testen wenn die Spreizung kennst. Dann kannst du Den Hydraulischen Abgleich kontrollieren. Raumthermostate habe ich ...
Anschlussbelegung Buderus Kessel GB125 bzw. G105 (alt)
... dass die Anschlüsse etwas seltsam belegt sind. Die Anlage biete neben diversen Anschlüssen die Anschlüsse VK (Vorlauf Heizkessel) und RK (Rücklauf Heizkessel) Diese sind auch an einem Heizkreis angeschlossen. Nun ist aber ein zweiter Heizkreis an die Anschlüsse VSL bzw. RSL (Vorlauf ...
... dass die Anschlüsse etwas seltsam belegt sind. Die Anlage biete neben diversen Anschlüssen die Anschlüsse VK (Vorlauf Heizkessel) und RK (Rücklauf Heizkessel) Diese sind auch an einem Heizkreis angeschlossen. Nun ist aber ein zweiter Heizkreis an die Anschlüsse VSL bzw. RSL (Vorlauf ...
Brötje BWL Neo 8 - Probleme mit der Einstellung
... Hydraulik ust 1zu1 nach den Vorgaben von Brötje aufgebaut. Kombipufferspeicher mit 300l Warmwasser und 100l Pufferspeicher. Pumpe wird über Rücklauf gesteuert. Aktuell ist die Mischerkurve ca. 4⁰C niedriger als die der Heizkurve eingestellt. Ich hatte mal selber die Mischerkurve = Heizkurve ...
... Hydraulik ust 1zu1 nach den Vorgaben von Brötje aufgebaut. Kombipufferspeicher mit 300l Warmwasser und 100l Pufferspeicher. Pumpe wird über Rücklauf gesteuert. Aktuell ist die Mischerkurve ca. 4⁰C niedriger als die der Heizkurve eingestellt. Ich hatte mal selber die Mischerkurve = Heizkurve ...
Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6
[Seite 4]
... dann habe ich die Größe des Heizkörper eingetragen, [*]darunter dann die Heizleistungen der Heizkörper bei verschieden Vorlauf/Rücklauf Temperaturen. [*]Bei 40/35 wird es in einigen Räumen schon knapp! laut Liste Ich habe für jedes Zimmer den größtmöglichen Heizkörper am bisherigen ...
[Seite 4]
... dann habe ich die Größe des Heizkörper eingetragen, [*]darunter dann die Heizleistungen der Heizkörper bei verschieden Vorlauf/Rücklauf Temperaturen. [*]Bei 40/35 wird es in einigen Räumen schon knapp! laut Liste Ich habe für jedes Zimmer den größtmöglichen Heizkörper am bisherigen ...
Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
[Seite 4]
... fehlen unten im Screenshot! Über die vielen Werte habe ich zwei schon Identifizieren können deshalb sind die in Deutsch [*]Vorlauf und Rücklauf in der aroTHERM 55/6. Ich hätte natürlich gerne die vielen Werte mit denen man was anfangen kann Kompressorstarts Betriebsstunden Energieintegral ...
[Seite 4]
... fehlen unten im Screenshot! Über die vielen Werte habe ich zwei schon Identifizieren können deshalb sind die in Deutsch [*]Vorlauf und Rücklauf in der aroTHERM 55/6. Ich hätte natürlich gerne die vielen Werte mit denen man was anfangen kann Kompressorstarts Betriebsstunden Energieintegral ...
Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung
[Seite 3]
... eingestellt. Bis gestern abend auf 28Grad (mit 2 Absenkungszeiten) und 4Grad Hysterese. Das fand ich nicht schlecht, wobei der Rücklauf und Vorlauf nach den Wärmepumpe-Laufzeiten (bei denen der Vorlauf auf etwa 36 und der Rücklauf auf die 28+4Grad geheizt wurden - und das mit ...
[Seite 3]
... eingestellt. Bis gestern abend auf 28Grad (mit 2 Absenkungszeiten) und 4Grad Hysterese. Das fand ich nicht schlecht, wobei der Rücklauf und Vorlauf nach den Wärmepumpe-Laufzeiten (bei denen der Vorlauf auf etwa 36 und der Rücklauf auf die 28+4Grad geheizt wurden - und das mit ...
Heizkörper mit 2,7 m Länge
... hat ein Standardmaß von 0,6 x 2,6 m. Heißt: Ich müßte dann den längeren Abstand zwischen den einzelnen Heizleitungen (Vor- und Rücklauf) und den Anschlüssen zum Heizkörper von ca. 12 cm durch Verbindungsrohre ausgleichen, was nicht unbedingt schön aussieht. Hab mir gedacht 3 ...
... hat ein Standardmaß von 0,6 x 2,6 m. Heißt: Ich müßte dann den längeren Abstand zwischen den einzelnen Heizleitungen (Vor- und Rücklauf) und den Anschlüssen zum Heizkörper von ca. 12 cm durch Verbindungsrohre ausgleichen, was nicht unbedingt schön aussieht. Hab mir gedacht 3 ...
Fußbodenerwärmung, Vorteile von Rücklauf mit Heizkörper?
Hallo, kennt sich jemand zufällig mit Fußbodenerwärmung aus? Mir wurde gesagt, dass diese Art ( Rücklauf der Heizkörper wird genutzt, um den Boden zu erwärmen ) der Fußbodenheizung deutlich günstiger beim Einbau sei, als die normale Fußbodenheizung. Danke, Gruß ...
Hallo, kennt sich jemand zufällig mit Fußbodenerwärmung aus? Mir wurde gesagt, dass diese Art ( Rücklauf der Heizkörper wird genutzt, um den Boden zu erwärmen ) der Fußbodenheizung deutlich günstiger beim Einbau sei, als die normale Fußbodenheizung. Danke, Gruß ...
Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme
[Seite 5]
Das Gäste-WC hängt auch am HK-Verteiler im EG? Ist eventuell noch der zentrale Rücklauf im HK-Verteiler des EG zugedreht, so dass das Gäste-WC nur durch Wärmeübertragung des Wassers erhitzt wird? Genügend Druck ist auch noch auf den Leitungen? Ich glaub bei uns sind 1,8-2 Bar ...
[Seite 5]
Das Gäste-WC hängt auch am HK-Verteiler im EG? Ist eventuell noch der zentrale Rücklauf im HK-Verteiler des EG zugedreht, so dass das Gäste-WC nur durch Wärmeübertragung des Wassers erhitzt wird? Genügend Druck ist auch noch auf den Leitungen? Ich glaub bei uns sind 1,8-2 Bar ...
neue Wärmepumpe als Ersatz für Ölheizung bei vorhandenen Heizkörpern
[Seite 9]
Ja, hat sie. An den Rohren (Vorlauf, Rücklauf) sind Anlegfühler angebracht, die sich gut ablesen lassen. Wie schon geschrieben, startet der Brenner abhängig von der Kesseltempeartur. Ich konnte noch nie beobachten, dass dabei die Vorlauftemperatur eine Rolle gespielt hätte. z.B. Vorlauf 50 Grad ...
[Seite 9]
Ja, hat sie. An den Rohren (Vorlauf, Rücklauf) sind Anlegfühler angebracht, die sich gut ablesen lassen. Wie schon geschrieben, startet der Brenner abhängig von der Kesseltempeartur. Ich konnte noch nie beobachten, dass dabei die Vorlauftemperatur eine Rolle gespielt hätte. z.B. Vorlauf 50 Grad ...
Fussbodenheizung für Anbau Planen
... ich jetzt nicht du hast 2 Räume mit rund 40qm und einen abgesetzten Raum mit 20qm ?? theoretisch kannst du vom verteilerbalken den Vorlauf und Rücklauf mit 2 entsprechenden Rohren in die werkstatt legen und dort nochmals einen 2 fach Verteiler einbauen. die pumpenbaugruppe sollte das ...
... ich jetzt nicht du hast 2 Räume mit rund 40qm und einen abgesetzten Raum mit 20qm ?? theoretisch kannst du vom verteilerbalken den Vorlauf und Rücklauf mit 2 entsprechenden Rohren in die werkstatt legen und dort nochmals einen 2 fach Verteiler einbauen. die pumpenbaugruppe sollte das ...
Vaillant Vcw 196EC hat Aussetzer
... wurden, würde ich mal die Umwälzpumpe checken, gerade die, die manchmal sporadisch hängen bleibt. Auch die Temperatursensoren (Vorlauf/Rücklauf) neigen gern zu Fehlwerten bei leichten Korrosionsrückständen oder Wackelkontakten, vor allem bei alten Leitungen. Interessanterweise treten die Fehler ...
[Seite 2]
Ventile am Rücklauf...wo finde ich die? bin ja kein profi... der Installateur der die Heizung nicht montiert hat, sagte vor vielen Jahren, dass sie überdimensioniert ware für eine knapp 100 qm große wohnung. es sind auch mal oben links so Fühler ausgetauscht worden mit Drähte dran. dann sagte ...
... wurden, würde ich mal die Umwälzpumpe checken, gerade die, die manchmal sporadisch hängen bleibt. Auch die Temperatursensoren (Vorlauf/Rücklauf) neigen gern zu Fehlwerten bei leichten Korrosionsrückständen oder Wackelkontakten, vor allem bei alten Leitungen. Interessanterweise treten die Fehler ...
[Seite 2]
Ventile am Rücklauf...wo finde ich die? bin ja kein profi... der Installateur der die Heizung nicht montiert hat, sagte vor vielen Jahren, dass sie überdimensioniert ware für eine knapp 100 qm große wohnung. es sind auch mal oben links so Fühler ausgetauscht worden mit Drähte dran. dann sagte ...
Dezentrale Lüftungsanlage: Welcher Hersteller?
Bin da auch am grübeln ob Geräte von suedwind aus Italien oder aus dem Raumluft-Shop Punkt DE, die Rücklauf 50 RAS. Bei zweiten bekommt man sogar noch eine Berechnung und Installationsvorschläge u.s.w
Bin da auch am grübeln ob Geräte von suedwind aus Italien oder aus dem Raumluft-Shop Punkt DE, die Rücklauf 50 RAS. Bei zweiten bekommt man sogar noch eine Berechnung und Installationsvorschläge u.s.w
Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt
... gibt's es nicht. Frage 1: Kann das so sein? Jetzt würde ich gerne einen neuen Speicher neben der Heizung unten installieren. An dem Vor und Rücklauf der Rohre einen 3/4 Zoll Anschluss anschweißen und damit den neuen Speicher verbinden. Der neue Speicher hätte dann eine Heizspirale. Ich habe ...
... gibt's es nicht. Frage 1: Kann das so sein? Jetzt würde ich gerne einen neuen Speicher neben der Heizung unten installieren. An dem Vor und Rücklauf der Rohre einen 3/4 Zoll Anschluss anschweißen und damit den neuen Speicher verbinden. Der neue Speicher hätte dann eine Heizspirale. Ich habe ...
Hydraulischer Abgleich, Einzelraumregelung deaktivieren?
... geöffnet? Wenn die ERR deaktiviert ist (wie auch immer...) worüber regle ich dann die Raumtemperatur? Alleine durch die Vorlauf (oder Rücklauf?!) Temperatur der Heizung? Ich würde schon gerne die Wetter geführte Regelung lassen (geht das?!). Dann müsste ich den Rest ja Theoretisch durch die ...
... geöffnet? Wenn die ERR deaktiviert ist (wie auch immer...) worüber regle ich dann die Raumtemperatur? Alleine durch die Vorlauf (oder Rücklauf?!) Temperatur der Heizung? Ich würde schon gerne die Wetter geführte Regelung lassen (geht das?!). Dann müsste ich den Rest ja Theoretisch durch die ...
Stiebel Eltron Erfahrungen? Zweifelhafte Installation Wärmepumpe (L/W)
... sein oder? Müsste da nicht noch ein Mischer hin vor den Heizkreis rechts auf dem Bild, so wie bei der Fußbodenheizung? Der Rücklauf vom Warmwasserspeicher WWK 300 geht ja wieder gemeinsam mit dem Rücklauf der Heizkreise zurück in den Pufferspeicher.... und heizt somit die Heizkreise an. Dadurch ...
... sein oder? Müsste da nicht noch ein Mischer hin vor den Heizkreis rechts auf dem Bild, so wie bei der Fußbodenheizung? Der Rücklauf vom Warmwasserspeicher WWK 300 geht ja wieder gemeinsam mit dem Rücklauf der Heizkreise zurück in den Pufferspeicher.... und heizt somit die Heizkreise an. Dadurch ...
Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
[Seite 10]
... aktuell mit, werde daraus aber ne Wöchentliche Liste erstellen. Im Laufe der nächstenWoche dürfte ich auch den Raspberry mit Vorlauf + Rücklauf-Fühlern für die Fußbodenheizung Heizkreise erhalten, dann kann ich jeden Heizkreis in Sachen Temperaturen loggen. Dann werden ich mit der Heizkurve ...
[Seite 10]
... aktuell mit, werde daraus aber ne Wöchentliche Liste erstellen. Im Laufe der nächstenWoche dürfte ich auch den Raspberry mit Vorlauf + Rücklauf-Fühlern für die Fußbodenheizung Heizkreise erhalten, dann kann ich jeden Heizkreis in Sachen Temperaturen loggen. Dann werden ich mit der Heizkurve ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren
[Seite 9]
... Puffer zum Plattenwärmetauscher der Wärmepumpe wird mit einem PWM Signal angesteuert, d.h. diese Pumpe arbeitet modulierend. AT mit 0°, z.B. Rücklauf bei 27°, Vorlauf bei 32°, die Pumpe arbeitet am unteren limit AT bei -12° (wohne im Süden), z.B. Rücklauf bei 24°, Vorlauf bei 36°, die Pumpe ...
[Seite 9]
... Puffer zum Plattenwärmetauscher der Wärmepumpe wird mit einem PWM Signal angesteuert, d.h. diese Pumpe arbeitet modulierend. AT mit 0°, z.B. Rücklauf bei 27°, Vorlauf bei 32°, die Pumpe arbeitet am unteren limit AT bei -12° (wohne im Süden), z.B. Rücklauf bei 24°, Vorlauf bei 36°, die Pumpe ...
Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten
[Seite 3]
... an, hat sich aber erst jetzt durch die höheren Soletemperaturen in Störungen bemerkbar gemacht. Die Temperaturdifferenzen zwischen Vor- und Rücklauf bei der Warmwasserbereitung sind auch geklärt: Die Wärmepumpe hat nur einen Temp.-Sensor für den Rücklauf und der sitzt im Heizungskreis, ist also ...
[Seite 3]
... an, hat sich aber erst jetzt durch die höheren Soletemperaturen in Störungen bemerkbar gemacht. Die Temperaturdifferenzen zwischen Vor- und Rücklauf bei der Warmwasserbereitung sind auch geklärt: Die Wärmepumpe hat nur einen Temp.-Sensor für den Rücklauf und der sitzt im Heizungskreis, ist also ...
Pufferspeicher verliert im WW schnell an Temperatur
[Seite 3]
... kühlt ja "real" ab... Auf der Basis lasst uns das Schaltbild analysieren: - links ist die Wärmepumpe - ok. Unten geht kaltes Wasser vom Rücklauf rein, oben warmes Wasser vom Vorlauf in Heizungspuffer und Warmwasserspeicher - ok. - oben links die beiden Heizkreise - auch ok. Werden aus ...
[Seite 3]
... kühlt ja "real" ab... Auf der Basis lasst uns das Schaltbild analysieren: - links ist die Wärmepumpe - ok. Unten geht kaltes Wasser vom Rücklauf rein, oben warmes Wasser vom Vorlauf in Heizungspuffer und Warmwasserspeicher - ok. - oben links die beiden Heizkreise - auch ok. Werden aus ...
Wasserenthärter + Filter für 80qm ETW, Kaufentscheidung Geräte
... rührt daher, dass noch vor 3 Wochen 1 Therme für beide Parteien Wasser aufbereitet hat. D.h. die Therme oben hat Warmwasser und Vor-und Rücklauf für Fußbodenheizung für die Nachbarn unten auch produziert.. Auf Bild 1 und 2 sieht man, wie es vorher war. Also verschiedene Uhren und ...
... rührt daher, dass noch vor 3 Wochen 1 Therme für beide Parteien Wasser aufbereitet hat. D.h. die Therme oben hat Warmwasser und Vor-und Rücklauf für Fußbodenheizung für die Nachbarn unten auch produziert.. Auf Bild 1 und 2 sieht man, wie es vorher war. Also verschiedene Uhren und ...