Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 730]
... schon viel Input bekommen. Eine Frage habe ich dann aber doch noch: Ich habe zwei Angebote für die Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ein Heizungsbauer würde die Wolf CHA07 verbauen, der andere eine Arotherm plus VWL75. Eigentlich hat mir die Wolf gut gefallen, da sie auch in der ...
[Seite 508]
... Außeneinheit 11/2022 Geliefert und eingebaut wurden die Geräte am 24.07.2023. Vorgesehen dazu ist noch ein 300 Liter Warmwasser-Speicher vom Heizungsbauer. Der Speicher wird aber erst geliefert und installiert, wenn die Fliesen im Hauswirtschaftsraum verlegt sind. Da bin ich mir unsicher, ob wir ...
[Seite 721]
... Vaillant Arotherm Plus sehr gute Lösungen realisieren kann. Dazu braucht es aber entweder relativ viel eigenes Wissen oder einen sehr guten Heizungsbauer oder im Idealfall beides
[Seite 723]
Wenn ich die Preise vergliche ist die Nibe teurer. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Hausbaufirma weiß was sie da tut und der Heizungsbauer das nur ausführt. Die Gewährleistung läuft ja dann auch im allgemeinen über die Baufirma, sollte es Probleme geben. Nochmal zur Einstellung der Vaillant ...
[Seite 666]
Da bin ich zu wenig im Thema drin, wir haben aber bereits einen Pufferspeicher. Der Heizungsbauer wollte noch einen zweiten für die Kühlfunktion verbauen. Das ist auch mein Kenntnissstand. Im Zweifelsfall mache ich das einfach, aber aktuell versuche ich das noch von nem Fachbetrieb machen zu ...
[Seite 55]
Ich habe heute ja festgestellt, dass der Heizungsbauer trotz Bitte den 30€ Kodierstecker damals nicht eingestöpselt hat. Ist mittlerweile einfach zu warm geworden im OG, dass ich Luftfeuchtigkeit Luftfeuchtigkeit sein lassen würde. Zum Glück wird es ab morgen kühler, trotzdem habe ich ...
[Seite 57]
Naja, die Wärmepumpe kann Kühlen. Ob das vor Ort so ohne weiteres Möglich ist, muss der Heizungsbauer ja prüfen. Stichwort ERR, Heizkörper und Taupunkt. Das sind natürlich alles Dienstleistungen, die für Umsatz und eine angenehme Geschäftsbeziehung Vaillant-Heizungsbauer ermöglichen. 30€ Stecker ...
[Seite 926]
... zum meinem penetranten F.733 Fehler: Es haben über 200g der 900g Kältemittel gefehlt, Leckage am oberen Schraderventil wie bereits von meinem Heizungsbauer vor 3 Monaten bei der jährlichen Wartung festgestellt. Sehr freundlicher Vaillant-Mitarbeiter, sein Einsatz war vorbildlich. Warum ich mit ...
[Seite 339]
Bei mir war gestern der Heizungsbauer da. Er hat mir den gewünschten Bypass als Frostschutz eingebaut. Ich bin da eher der Vorsichtige (andere sagen auch Ängstlich), wenn es um den Betrieb der Wärmepumpe geht. Wahrscheinlich blenden viele Monoblockbesitzer einen möglichen längeren Stromausfall bei ...
[Seite 976]
... Heizungsbauunternehmen installiert. Leider mit 45l Trennspeicher… Da hatte ich mich im Vorfeld nicht ausreichend informiert und dem Heizungsbauer vertraut. Beheizt werden ca 115m2 ausschließlich über normale Heizkörper. Mal abgesehen davon, dass der Trennspeicher als Reihenspeicher ...
[Seite 513]
Noch schlimmer ist, dass man auf legalem Weg hier mehrere 100 EUR los wird. Mein Heizungsbauer wollte den nicht so einbauen, sondern hatte sogar knapp 1000 EUR veranschlagt.
[Seite 910]
über Heizungsbauer, sonst musst du evtl. Zahlen wenn in Garantiezeit, ja die Info´s fehöen meistens die man den Heizungsbauer gibt, denke aber mein Heizungsbauer gibt die schon weiter und bei Vaillant gehen die ...
[Seite 613]
... der sehr sehr hoch war. Dass du keinen Heizstab nicht nutzt, wenn du den Wert änderst, ist doch klar? Ich habe 3 Sicherungen und trotzdem 230V vom Heizungsbauer eingestellt bekommen. Ich stell mal auf 400 um und starte den Testbetrieb. Theoretisch müsste die Sicherung ja rausfliegen, wenn der ...
[Seite 520]
... schon bei einigen hier getauscht. Wie geht man am Besten vor? Da wir mit GU gebaut haben, gibt es ja 3 Beteiligte. Der GU, der beauftragte lokale Heizungsbauer und Vaillant selbst. An wen sollte man sich da wenden? Vaillant direkt macht vermutlich nur Sinn, wenn man dort auch einen ...
[Seite 815]
hat aber auch eine niedrige Wunschtemperatur. Wie hoch ist die bei dir ? Hast du deinen Heizungsbauer mit dem zu oft Enteisen schonmal konfrontiert?
[Seite 722]
... du uns ein paar Fakten lieferst, wie z.B. m², Personenzahl, welche Vaillant usw. können wir noch konkreter werden was die Dimensionierung angeht. Heizungsbauer neigen dazu, zu große Maschinen einzubauen
[Seite 730]
... schon viel Input bekommen. Eine Frage habe ich dann aber doch noch: Ich habe zwei Angebote für die Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ein Heizungsbauer würde die Wolf CHA07 verbauen, der andere eine Arotherm plus VWL75. Eigentlich hat mir die Wolf gut gefallen, da sie auch in der ...
[Seite 508]
... Außeneinheit 11/2022 Geliefert und eingebaut wurden die Geräte am 24.07.2023. Vorgesehen dazu ist noch ein 300 Liter Warmwasser-Speicher vom Heizungsbauer. Der Speicher wird aber erst geliefert und installiert, wenn die Fliesen im Hauswirtschaftsraum verlegt sind. Da bin ich mir unsicher, ob wir ...
[Seite 721]
... Vaillant Arotherm Plus sehr gute Lösungen realisieren kann. Dazu braucht es aber entweder relativ viel eigenes Wissen oder einen sehr guten Heizungsbauer oder im Idealfall beides
[Seite 723]
Wenn ich die Preise vergliche ist die Nibe teurer. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Hausbaufirma weiß was sie da tut und der Heizungsbauer das nur ausführt. Die Gewährleistung läuft ja dann auch im allgemeinen über die Baufirma, sollte es Probleme geben. Nochmal zur Einstellung der Vaillant ...
[Seite 666]
Da bin ich zu wenig im Thema drin, wir haben aber bereits einen Pufferspeicher. Der Heizungsbauer wollte noch einen zweiten für die Kühlfunktion verbauen. Das ist auch mein Kenntnissstand. Im Zweifelsfall mache ich das einfach, aber aktuell versuche ich das noch von nem Fachbetrieb machen zu ...
[Seite 55]
Ich habe heute ja festgestellt, dass der Heizungsbauer trotz Bitte den 30€ Kodierstecker damals nicht eingestöpselt hat. Ist mittlerweile einfach zu warm geworden im OG, dass ich Luftfeuchtigkeit Luftfeuchtigkeit sein lassen würde. Zum Glück wird es ab morgen kühler, trotzdem habe ich ...
[Seite 57]
Naja, die Wärmepumpe kann Kühlen. Ob das vor Ort so ohne weiteres Möglich ist, muss der Heizungsbauer ja prüfen. Stichwort ERR, Heizkörper und Taupunkt. Das sind natürlich alles Dienstleistungen, die für Umsatz und eine angenehme Geschäftsbeziehung Vaillant-Heizungsbauer ermöglichen. 30€ Stecker ...
[Seite 926]
... zum meinem penetranten F.733 Fehler: Es haben über 200g der 900g Kältemittel gefehlt, Leckage am oberen Schraderventil wie bereits von meinem Heizungsbauer vor 3 Monaten bei der jährlichen Wartung festgestellt. Sehr freundlicher Vaillant-Mitarbeiter, sein Einsatz war vorbildlich. Warum ich mit ...
[Seite 339]
Bei mir war gestern der Heizungsbauer da. Er hat mir den gewünschten Bypass als Frostschutz eingebaut. Ich bin da eher der Vorsichtige (andere sagen auch Ängstlich), wenn es um den Betrieb der Wärmepumpe geht. Wahrscheinlich blenden viele Monoblockbesitzer einen möglichen längeren Stromausfall bei ...
[Seite 976]
... Heizungsbauunternehmen installiert. Leider mit 45l Trennspeicher… Da hatte ich mich im Vorfeld nicht ausreichend informiert und dem Heizungsbauer vertraut. Beheizt werden ca 115m2 ausschließlich über normale Heizkörper. Mal abgesehen davon, dass der Trennspeicher als Reihenspeicher ...
[Seite 513]
Noch schlimmer ist, dass man auf legalem Weg hier mehrere 100 EUR los wird. Mein Heizungsbauer wollte den nicht so einbauen, sondern hatte sogar knapp 1000 EUR veranschlagt.
[Seite 910]
über Heizungsbauer, sonst musst du evtl. Zahlen wenn in Garantiezeit, ja die Info´s fehöen meistens die man den Heizungsbauer gibt, denke aber mein Heizungsbauer gibt die schon weiter und bei Vaillant gehen die ...
[Seite 613]
... der sehr sehr hoch war. Dass du keinen Heizstab nicht nutzt, wenn du den Wert änderst, ist doch klar? Ich habe 3 Sicherungen und trotzdem 230V vom Heizungsbauer eingestellt bekommen. Ich stell mal auf 400 um und starte den Testbetrieb. Theoretisch müsste die Sicherung ja rausfliegen, wenn der ...
[Seite 520]
... schon bei einigen hier getauscht. Wie geht man am Besten vor? Da wir mit GU gebaut haben, gibt es ja 3 Beteiligte. Der GU, der beauftragte lokale Heizungsbauer und Vaillant selbst. An wen sollte man sich da wenden? Vaillant direkt macht vermutlich nur Sinn, wenn man dort auch einen ...
[Seite 815]
hat aber auch eine niedrige Wunschtemperatur. Wie hoch ist die bei dir ? Hast du deinen Heizungsbauer mit dem zu oft Enteisen schonmal konfrontiert?
[Seite 722]
... du uns ein paar Fakten lieferst, wie z.B. m², Personenzahl, welche Vaillant usw. können wir noch konkreter werden was die Dimensionierung angeht. Heizungsbauer neigen dazu, zu große Maschinen einzubauen
Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen
[Seite 3]
Hallo Tolentino, Wie ist dein aktueller Stand Wärmepumpe und Warmwassererzeugung? Ich warte auch auf meine Arotherm 35/6, der Heizungsbauer hat die Wärmepumpe Ende September beim Großhandel bestellt. Leider habe ich noch keinen Liefertermin. Mein Heizungsbauer hat mir als Übergangslösung ...
[Seite 4]
Danke. Ja, ich bin froh, dass der Heizungsbauer und der GU mir mit dem Hotboy so entgegen gekommen sind. Es ist schon besser über Fußbodenheizung zu Heizen. Hast du eine Möglichkeit dein Heizungsbauer zu kontaktieren? Meiner macht Urlaub. Es wäre sehr interessant für mich, ob die ...
[Seite 3]
Hallo Tolentino, Wie ist dein aktueller Stand Wärmepumpe und Warmwassererzeugung? Ich warte auch auf meine Arotherm 35/6, der Heizungsbauer hat die Wärmepumpe Ende September beim Großhandel bestellt. Leider habe ich noch keinen Liefertermin. Mein Heizungsbauer hat mir als Übergangslösung ...
[Seite 4]
Danke. Ja, ich bin froh, dass der Heizungsbauer und der GU mir mit dem Hotboy so entgegen gekommen sind. Es ist schon besser über Fußbodenheizung zu Heizen. Hast du eine Möglichkeit dein Heizungsbauer zu kontaktieren? Meiner macht Urlaub. Es wäre sehr interessant für mich, ob die ...
Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung
... verrannt? oder sind die Ansätze tauglich? Auf den Heizungsbauer kann ich leider nicht wirlich zurückgreifen. Der ist sicher kompetemt aber erstens kaum greifbar und 2. sicher mit derartigen Optimierungsgedanken dann auch überfordert. [*]was ist mit Räumen die ungenutzt sind. Dort den Estrich mit ...
[Seite 12]
... Eine Berechnung mit VA 5cm fürs Bad ist in der Theorie schön, aber in der Praxis oft nicht machbar, wegen Biegeradien usw. Weiters wird vom Heizungsbauer sehr sehr oft eine viel zu große Wärmepumpe eingebaut. Ich sehe es gerade bei meinem Schwager mit einem (noch nicht gebauten) 170qm Kfw55 ...
... verrannt? oder sind die Ansätze tauglich? Auf den Heizungsbauer kann ich leider nicht wirlich zurückgreifen. Der ist sicher kompetemt aber erstens kaum greifbar und 2. sicher mit derartigen Optimierungsgedanken dann auch überfordert. [*]was ist mit Räumen die ungenutzt sind. Dort den Estrich mit ...
[Seite 12]
... Eine Berechnung mit VA 5cm fürs Bad ist in der Theorie schön, aber in der Praxis oft nicht machbar, wegen Biegeradien usw. Weiters wird vom Heizungsbauer sehr sehr oft eine viel zu große Wärmepumpe eingebaut. Ich sehe es gerade bei meinem Schwager mit einem (noch nicht gebauten) 170qm Kfw55 ...
Alternative zu zentrale/dezentrale Lüftung
[Seite 10]
Wie stelle ich mir eine "gemeinsame Steuerung" per KNX vor? Was bringt die gemeinsame Steuerung? Hat da letzte der Heizungsbauer nicht recht, wenn er sagt: das eine Gerät lüftet, das andere heizt? Wie können die überhaupt kommunizieren miteinander? Vielleicht kannst du mir mal das ein ...
[Seite 9]
Sorry - nochmal ne kurze Frage, die nicht 100% zu diesem Thread passt - denke und hoffe aber, dass mir weiter helfen kann: Waren soeben bei unserem Heizungsbauer und haben uns für eine komplette Innenaufstellung der Luft-Wasser-Wärmepumpe entschieden mit separater Kontrollierte-Wohnraumlüftung ...
[Seite 10]
Wie stelle ich mir eine "gemeinsame Steuerung" per KNX vor? Was bringt die gemeinsame Steuerung? Hat da letzte der Heizungsbauer nicht recht, wenn er sagt: das eine Gerät lüftet, das andere heizt? Wie können die überhaupt kommunizieren miteinander? Vielleicht kannst du mir mal das ein ...
[Seite 9]
Sorry - nochmal ne kurze Frage, die nicht 100% zu diesem Thread passt - denke und hoffe aber, dass mir weiter helfen kann: Waren soeben bei unserem Heizungsbauer und haben uns für eine komplette Innenaufstellung der Luft-Wasser-Wärmepumpe entschieden mit separater Kontrollierte-Wohnraumlüftung ...
Womit Ölheizung BJ. 1989 in altem Hexenhaus ersetzen?
[Seite 12]
Kam mir auch ordentlich hoch vor. Aber die Summe haben uns nun schon 2 Heizungsbauer als groben Richtwert genannt. Hmm Techniker brauche ich ja eh vor Ort für die neue Heizung, ich kann das nicht alles selbst erledigen. Effizienz scheint bei Split und Mono aber weitestgehend gleich zu sein ...
[Seite 13]
... raus. Heute war endlich der Termin mit dem Energieberater er hat mich bekräftigt das Thema Wärmepumpe weiterzuverfolgen. Bisher habe ich fünf Heizungsbauer angerufen, vier lehnen Wärmepumpen im Altbau kategorisch ab. Einer versucht seit 8 Wochen einen Termin zum Vorbeikommen zu finden :/ Falls ...
[Seite 12]
Kam mir auch ordentlich hoch vor. Aber die Summe haben uns nun schon 2 Heizungsbauer als groben Richtwert genannt. Hmm Techniker brauche ich ja eh vor Ort für die neue Heizung, ich kann das nicht alles selbst erledigen. Effizienz scheint bei Split und Mono aber weitestgehend gleich zu sein ...
[Seite 13]
... raus. Heute war endlich der Termin mit dem Energieberater er hat mich bekräftigt das Thema Wärmepumpe weiterzuverfolgen. Bisher habe ich fünf Heizungsbauer angerufen, vier lehnen Wärmepumpen im Altbau kategorisch ab. Einer versucht seit 8 Wochen einen Termin zum Vorbeikommen zu finden :/ Falls ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
[Seite 219]
bei 4°C Außentemperatur ist die Pumpe heute Nacht zumindest durchgelaufen und die Temperaturen sind halbwegs im Sollbereich. Ich spreche mal den Heizungsbauer an, warum nur das Ventil mit 350 mbar Einstellbereich verbaut ist. bis ganz kurz vor komplett geschlossen, hört man deutlichen Durchfluss ...
[Seite 188]
Das sollte man immer machen und nicht einfach nur den Heizungsbauer machen lassen. Kostet 150€. Der muss nicht mehr viel machen, die Planung zur Heizlast des gesamten Gebäudes (= wichtig für Größe der Wärmepumpe) und der Verlegeplan der Fußbodenheizung liegt dann vor. Das macht eigentlich jeder ...
[Seite 219]
bei 4°C Außentemperatur ist die Pumpe heute Nacht zumindest durchgelaufen und die Temperaturen sind halbwegs im Sollbereich. Ich spreche mal den Heizungsbauer an, warum nur das Ventil mit 350 mbar Einstellbereich verbaut ist. bis ganz kurz vor komplett geschlossen, hört man deutlichen Durchfluss ...
[Seite 188]
Das sollte man immer machen und nicht einfach nur den Heizungsbauer machen lassen. Kostet 150€. Der muss nicht mehr viel machen, die Planung zur Heizlast des gesamten Gebäudes (= wichtig für Größe der Wärmepumpe) und der Verlegeplan der Fußbodenheizung liegt dann vor. Das macht eigentlich jeder ...
Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen?
[Seite 18]
... man sich nicht rechtzeitig kümmert.. Für eine gut und effizient laufende Wärmepumpe braucht es, aufgrund mangelnder Lust und Kenntnis der meisten Heizungsbauer, Eigeninitiative. Dh: Vernünftige Heizlastberechnung durchführen lassen. Die Fußbodenheizung nach der Heizlastberechnung auslegen lassen ...
[Seite 15]
... Bereich gibts oft mit Nachbarn Ärger. Die Praxis (ich kenne dutzende Wärmepumpe Besitzer) sieht leider anders aus. Die meisten Heizungsbauer scheitern an allen aufgeführten Voraussetzungen. Übrig bleibt ein verzweifelter Kunde, der viel Geld in eine moderne Heizung gesteckt hat, hohe ...
[Seite 18]
... man sich nicht rechtzeitig kümmert.. Für eine gut und effizient laufende Wärmepumpe braucht es, aufgrund mangelnder Lust und Kenntnis der meisten Heizungsbauer, Eigeninitiative. Dh: Vernünftige Heizlastberechnung durchführen lassen. Die Fußbodenheizung nach der Heizlastberechnung auslegen lassen ...
[Seite 15]
... Bereich gibts oft mit Nachbarn Ärger. Die Praxis (ich kenne dutzende Wärmepumpe Besitzer) sieht leider anders aus. Die meisten Heizungsbauer scheitern an allen aufgeführten Voraussetzungen. Übrig bleibt ein verzweifelter Kunde, der viel Geld in eine moderne Heizung gesteckt hat, hohe ...
Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung)
[Seite 5]
... sagen. Ich empfehle die Planung der Fußbodenheizung anhand der Raumweisen Heizlastberechnung separat in Auftrag zu geben und dem, insb. auch diesem, Heizungsbauer fertig auf den Tisch zu legen. Erspart Diskussionen und Kummer
[Seite 4]
zu „raumweise Heizlastberechung“: nein, gibt es nicht. Macht weder der eine noch der andere Heizungsbauer ohne Vorabzahlung. zu 12KW-Maschine: Ich möchte die Förderungen haben. Dazu muss bei einer LW-WP eine Jahresarbeitszahl 4,5 erreicht werden oder eine SW oder WW WP zum Einsatz kommen. Wir ...
[Seite 5]
... sagen. Ich empfehle die Planung der Fußbodenheizung anhand der Raumweisen Heizlastberechnung separat in Auftrag zu geben und dem, insb. auch diesem, Heizungsbauer fertig auf den Tisch zu legen. Erspart Diskussionen und Kummer
[Seite 4]
zu „raumweise Heizlastberechung“: nein, gibt es nicht. Macht weder der eine noch der andere Heizungsbauer ohne Vorabzahlung. zu 12KW-Maschine: Ich möchte die Förderungen haben. Dazu muss bei einer LW-WP eine Jahresarbeitszahl 4,5 erreicht werden oder eine SW oder WW WP zum Einsatz kommen. Wir ...