Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ heizung in Themen

Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

[Seite 589]
... für den Unitower endschieden, da in diesem alles drin ist was man braucht. Also, von der Wärmepumpe einmal in den Unitower und von da an die Heizung. Obwohl das sehr teuer war, habe ich auch die originalen Anschlusssetz von Vaillant gekauft. Im Endresultat spart das Zeit und vor allem Nerven ...

[Seite 76]
Das ist dann ja doch sehr unzufriedenstellend für so eine teure Heizung. Wird dann ja schwierig das Takten zu reduzieren. Man hat also effektiv ein 30min Energieintegral, das unabhängig von Einstellungen ist (75/6 bei uns). Laut Arbeitszahl der Heizung liegen wir beim Heizen bei 5,2, haben aber ...

[Seite 553]
... Softwarestände Allerdings fahren wir mit doofen Heizkörperthermostaten - den Fippelkram mit Regelei lasse ich, das hat bitteschön die Heizung zu machen. Wir fahren 04:30-21:00 bei 21°, 21:00-04:30 bei 19°, Wasser wird um 13:00 Uhr gemacht. Da fehlt mir bei Dir noch die an der Heizung ...

[Seite 132]
... steht auf 5K mit Bereitstellungszeit nur 1x Nachmittags 13:10-15:30 Uhr (wegen maximaler Tageswärme und Photovoltaik) Kompressor Hysterese Heizung steht auf 8k bei -100° Energieintegral oder 9k bei -80° da wollte ich gerade mal sehen ob das was ändert. Durchfluss geht problemlos ohne ...

[Seite 743]
... quot;Anlage". Nun ist mir aufgefallen, dass unter "Heizen" ein aktueller Monatsverbrauch von 34 kwh angezeigt wird, obwohl die Heizung auf "aus" eingestellt ist. Der Wert bleibt auch nicht konstant, sondern erhöhte sich um 2 kwh von gestern auf heute. Könnte es sich ...

[Seite 546]
... ich verstanden. Bedeutet das bei Deinen Einstellungen, dass ausserhalb der Heizzeiten die Wärmepumpe gar nicht läuft/heizt? Also quasi für die Heizung >Absenkmodus>Eco

[Seite 548]
... 172. Wegen der perfekten Photovoltaik--Erzeugung habe ich die Wärmepumpe noch bis 16.30 Uhr laufen lassen. Zum Feierabend war EI noch bei -72. Heizung Umweltertrag 18,0 kWh Heizung Stromverbrauch 3,3 kWh 18 + 3,3 = 21,3/3,3 = AZ 6,45

[Seite 578]
... Martin vin Gewaltig Nachhaltig... Was die Verbräuche angeht...laut externem Zähler waren es für November ziemlich genau 200kWh elektrisch für Heizung+Warmwasser. Laut My-Vaillant waren es 152kWh für Heizen, 498kWh Umweltenergie und daraus 620kWh Heizenergie. COP Heizen 4,1 45kWh Strom laut ...

[Seite 889]
Ich hab ja das Internetmodul nicht. Deswegen aus selbst aufgeschriebenen Daten: Energierzeugung Heizung: 1971 kWh Energiererzeugung WW: 116 kWh Gesamtenergieverbrauch (Hz+WW): 584 kWh Monatsarbeitszahl: 4,57 Durch AT: 5,2 KfW 70 162 m² beheizte ...

[Seite 891]
Ist die "Energieerzeugung Heizung" (oder WW) analog zu Erzeugte Wärme (erzeugten Warmwasser)? Wenn ja, dann schau doch bitte mal.... 1911 + 111 = 2022 2022 / 567 = 3,56 Meine Werte aus meiner App 1055 + 95,4 = 1150,4 1055,4 / 263,5 = 4,36 Anzeige in der App 4 ...

[Seite 894]
Wenn bei dir Energieerzeugung (Heizung / Warmwasser) steht, musst du den Stromverbrauch draufrechnen. Wenn bei dir Wärmeenergie oder Wärme Enge steht dann nicht

[Seite 938]
... sind die Stellantriebe, wie von ihm geschrieben, natürlich offen. Mein komplettes KNX System braucht unter 9W. Also nicht nur für die Heizung, sondern ALLES: Lichtsteuerung, Lüftungsregelung, Beschattung, Präsenzmelder, Displays, usw. Ein Stellantrieb braucht ca. 1W. Für die beiden Schlafzimmer ...

[Seite 940]
Das wird vermutlich nicht so gut funktionieren. Trägheit ist das eine, das andere ist, dass ja die Heizung, je nachdem wo das Thermostat hängt, ja eh schon entsprechend steuert. Also wenn es in einem sonnenbeschienen Raum hängt, dann gibt es sowieso keine Heizanforderung, wenn es in einem ...

[Seite 961]
Meine Werte für dieses Jahr. Hab nur den Verbauten Zähler in der Wärmepumpe und den Haushaltsgesamtstromzähler. Heizung und WW Gesamtenergieverbrauch: 3.314 kWh Heizung und WW Energieertrag: 12.025 kWh Also Gesamt-Jahresarbeitszahl 4,63 Kompressorstundenlaufzeit: 3.943 Kompressostarts: 2.786 ...

[Seite 962]
... Zähler in der Wärmepumpe und den Haushaltsgesamtstromzähler. Haus Bj. 1997, 120m² mit Heizkörper mit Rücklauferwärmung Bad und Küche Heizung und WW Gesamtenergieverbrauch: 2008 kWh Heizung und WW Energieertrag: 8047 kWh Gesamt-Jahresarbeitszahl 4,01 Kompressorstundenlaufzeit: 3050h ...

[Seite 963]
... Heizlast 3,7 kW. Arotherm plus 55/6 mit 300 L Speicher mit ca. 47 Grad Warmwassertemperatur, 2-3 Personen, Raumtemperatur ca. 20,5 Grad Heizung und WW Gesamtenergieverbrauch Strom: 2.040 kWh Heizung und WW Energieertrag: 6.877 kWh Gesamt-Jahresarbeitszahl 3,37 Mit dem Stromverbrauch sind ...

[Seite 971]
... ein paar Zahlen.  Zum Haus: [li]128m² Wohnfläche  60m² Keller  nur Heizkörper  Baujahr 1993 2 Personen Haushalt Westlich von Berlin  Zur Heizung: [ul] [li][URL_INTERNA=https://www.hausbau-forum.de/threads/vaillant-erfahrungen-arotherm-plus-vwl-35-55-75.42822/]Vaillant artotherm plus   75/6 [li ...

[Seite 972]
... Zahlen für Januar: Zum Haus: [li]160m² Wohnfläche Kein Keller FußbodenHeizung Baujahr 2025 (1. Winter im Haus) 2 Personen Haushalt Hessen Zur Heizung: [ul] [li][URL_INTERNA=https://www.hausbau-forum.de/threads/vaillant-erfahrungen-arotherm-plus-vwl-35-55-75.42822/]Vaillant Arotherm plus 55/6 ...

[Seite 23]
... des Heizstabs komplett, damit der nicht im Automatikbedarf "unbemerkt" läuft. Tatsächlich habe ich aber gestern spät im Menü der Heizung nochmal kurz rumgesucht und den Menüpunkt zum Ausschalten nicht auf Anhieb gefunden Im Sensocomfort Bedienfeld müsste es aber wohl auch gehen ...

[Seite 26]
... Wahrscheinlichkeit nach auch keine Auswirkung haben Ist nur glaube ich standardmäßig voreingestellt auf AN. Ist aber ein guter Punkt hinsichtlich Heizung <> Warmwasservergleich. Jetzt ist mir gerade erst bewusst geworden, dass unser Energieverbrauch für Warmwasser fast 3x so hoch ist wie ...

[Seite 40]
... sollte die Kühlung schon gut funktionieren, ohne riesige Erwartungen. 10 Stunde a 3 kW Kälteleistung = 30 kWh Umweltertrag. Stromverbrauch analog Heizung, somit 7 kWh Strom, durch Photovoltaik-Strom kein Vermögen

[Seite 54]
Wird bei allen in der App noch der Stromverbrauch für Heizung und Warmwasser angezeigt? Bei mir sind die Angaben seit ein paar Tagen verschwunden und es zeigt nur noch die Temperatur an.

[Seite 975]
... beheizte Fläche) Kein Keller FußbodenHeizung Baujahr 2022 (Gebäudeenergiegesetz 2020 =  KfW 70) 3 Personen Haushalt. Osten von Berlin Zur Heizung: Vaillant artotherm plus  75/6 Unitower plus Vorlauf -min 20°C, -max 35°C Heizkurve 0.2 Wunschtemperatur 21°C Warmwasser 49°C Verbrauch, abgelesen ...

[Seite 81]
Ja, das ist mein nächster Testlauf, wird aber auch wieder recht warm die nächsten Tage. Warmwasser in den Leerzeiten der Heizung laufen lassen oder einfach auf den Tag legen, was aber ggf. dann Heizungsläufe unterbrechen würde?


Wengerter Baugebiet Am Mühlbach, Mimberg / Burgthann 2022-2024

[Seite 6]
Hausbauer = Kraftwerksbetreiber? Na das ist doch mal ein Geschäftsmodell! Man baut also in die Häuser, die man selbst baut, einfach keine eigene Heizung ein und schließt die Häuser auch nur ans eigene Blockheizkraftwerk an (kein Fernwärmeanschluss). Anschließend verlangt man erstmal 20 Jahre lang ...

[Seite 10]
... Euro bestätigt, die aber abhängig vom Heizverhalten sind. Nach 20 Jahren endet der Vertrag mit dem Betreiber, den man verlängern kann oder die Heizung selber renovieren kann. Der Betrag dafür würde nicht die 1000 übertreffen, wobei genaue Aussagen nicht möglich sind. Ich solle keine Panik wegen ...

[Seite 17]
... Gruß Carmen A. Rieger GF der Immoservice GmbH und seit 28 Jahren in der Branche tätig Sie müssen die Heizung nicht übernehmen, sie können nach 10 Jahren auch den Vertrag um weitere 10 Jahre verlängern. Da wir keine WEG Aufteilung haben gehen halt erstmal die 10 Jahre ...

[Seite 2]
... Häuser beim Bauträger mit rausgeholt", finden wir fragwürdig. Die Häuser verfügen darüber hinaus über keine eigene Heizung und keinen Anschluss ans Fernwärmenetz der Stadt, sondern lediglich über einen Anschluss an das eigens vorgesehene Blockheizkraftwerk. Das ist für uns eine viel zu ...

[Seite 13]
... FW GmbH Geschäftsführer: Heinrich Wengerter Dahingehend ist es schon bemerkenswert, wenn man bei der Fa. Wengerter auf Nachfrage zur Heizung lediglich zu hören bekommt, das Thema Heizung läge ja nicht bei ihnen, denn sie bauten ja nur das Haus