Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 457]
Ja, das geht. Wenn man nur mit Heizstab fahren möchte, muss man den Alternativpunkt setzen, dann geht nur der Heizstab an. Diese Einstellung gilt dann aber auch für die Heizung, musst du halt nach Warmwasser wieder zurück stellen. Zu beachten ist auch, wenn der Heizstab einmal über den ...
[Seite 428]
... als bei 700. Lässt sich jetzt auch per ebus ein und aus schalten. Sonst muss man ja immer mühselig die einzelnen Zeitprogramme ändern. Zum Heizstab und Warmwasser habe ich heute auch kurz getestet nach dem du geschrieben hattest. Scheinbar kann man bei laufender Warmwasser-Ladung den Heizstab ...
[Seite 903]
Ich habe jetzt mal den Heizstab deaktiviert. Interessanterweise scheint das ein ziemlich guter Workaround zu sein, bis der WKD kommt, denn die Außeneinheit ist seitdem nicht mehr abgeschaltet worden. Der Fehler F.733 tritt zwar unverändert unter Enteisungsbedingungen etwa einmal pro Tag auf und ...
[Seite 297]
... n, ReserveHeizstab vom Puffer und Wärmepumpe in eine Verteilerdose und dann gemeinsam in den schrank. Alles 5x2,5² und mit 16A abgesichert. D.h. Heizstab und Wärmepumpe auf max geht sich nicht aus, brauche aber keine 12KW Leistung
[Seite 945]
Würde also heißen, dass der Heizstab im Rücklauf sitzt. Dann geht die Wärmepumpe aus, sobald der Heizstab zugeschaltet wird. Das dürfte nicht im Sinne der Konstrukteure sein. Und das Ausdehnungsgefäß sollte auch eher im Rücklauf sitzen, ist es aber bei dir nicht. Zumindest kannst du den Monteur ...
[Seite 558]
... mich heute gewundert, dass die Warmwasser-Bereitung langsam war und so viel Strom verbraucht. Dank der ebus-Statistik hatte ich gesehen, dass der Heizstab läuft, aber nicht die Wärmepumpe. Ich habe im Status der hmu folgenden Code gesehen: "S.132 Warmwasser: Kompres- Der Kompressor ist ...
[Seite 749]
Hallo, wollte gerade mal testen, ob der Heizstab meiner neuen Arotherm 75/6+Unitower funktioniert. Habe das Heizstab-Prüfprogramm P.27 gestartet. Das lief durch, allerdings ohne ein Ergebnis im Sinne von "Heizstab ok" o.ä. anzuzeigen. Habe parallel meinen digitalen Stromzähler beobachtet ...
[Seite 780]
Das soll so nicht sein. Heizt ihr das Warmwasser mit Heizstab?
[Seite 374]
... setzt die dann bei 41% Kompressorleistung und den steigenden Vorlauf erreicht wird passt das schon. Ich hatte gestern einen Durchlauf mit Heizstab (ungewollt), das geht natürlich um einiges schneller. Bis jetzt kann ich mir aber noch nicht erklären, warum der Heuzstab angegangen ist ...
[Seite 537]
... fällt auf, dass die Leistungen bei A2 am niedrigsten sind. Bei -7 sind die dann wieder deutlich höher. Da ist also offensichtlich ein Heizstab mit eingerechnet. Ist das der Heizstab im Innengerät? Oder hat das Außengerät auch noch einen Heizstab? 82423 Danke und viele Grüße ...
[Seite 539]
Moin, den ersten Teil verstehe ich nun nicht ganz: 82443 Meinst du damit, dass die 7,0 kW Heizleistung bei -7° bei der 75er OHNE Heizstab erreicht werden? Aber warum ist dann die Heizleistung bei +2°C geringer? Wenn du inkl Warmwasser 14tkWh gebraucht hast, müsstest du bei etwa 7 kW Heizlast ...
[Seite 910]
Kurzes Update. Ich hatte die Nacht den Heizstab wieder am laufen, diesmal aber auf 2KW begrenzt. Die Kombination hat sehr gut funktioniert. Der Heizstab lief ab 22:45 bis etwa 7 Uhr morgens, wo die Temperatur unter -11° war. Die Wärmepumpe regelt dann in dem Zeitraum etwas zurück. Die Annahme das ...
[Seite 460]
... Bivalenzp Warmwasser auf 15, Alternativpunkt auf 15. Bivalenzp für Heizen weiterhin auf -17. Während Warmwasser-Aufbereitung schaltet sich der Heizstab dazu, aber Wärmepumpe schaltet nicht ab. Sobald Warmwasser fertig ist schaltet sich Wärmepumpe ab und nur Heizstab aktiv. Ich habe dann noch ...
[Seite 697]
... wie eine Meldung zu meinem EEBUS kommen soll. Da jedoch meine geplante Wärmepumpe die 55/6 ist, wird mich dies nicht betreffen, Lediglich der Heizstab wäre bei mir relevant doch den werde ich nach Plan nie brauchen, wenn doch haben wir hoffentlich nicht gerade ein schwaches Energienetz ...
[Seite 410]
Ich habe eine Frage zur Warmwassererzeugung und der möglichen Unterstützung durch den Heizstab. Der Prozess der Warmwasserzeugung dauert schon oft relativ lang. Jetzt war heute ein prächtiger Tag zur Photovoltaik-Stromproduktion. Neben den allgemeinen Verbrauchern wie Waschmaschine, Spüler ...
[Seite 411]
Das hatte ich auch schon überlegt, aber..... Den Strom im Heizstab zu verballernen ist eher suboptimal und damit auch noch den Speicher zu laden, der sekündlich Energie nach außen abgibt verbessert das nicht wirklich. Ich habe das mal hochgerechnet und verworfen. Ich speiße das dann lieber ein ...
[Seite 611]
... eine Frage in die Runde, wie sehe ich eigentlich, ob der Unitower 230 oder 400V hat? 5adrig ist bei mir angeschlossen und im Testbetrieb geht der Heizstab über 5 kW. Auf welcher Temperatur steht eigentlich der Heizstab bei der Inneneinheit? Bei mir war das Standard irgendwas um die 0°C ...
[Seite 612]
Das muss man am Unitower auch richtig einstellen. Unter -Fachhandwerkerebene -Konfiguration -Netzanschl. Heizstab. Gruß Martin
[Seite 412]
Um mal auch noch etwas zum Thema Photovoltaik und Heizstab beizusteuern. Grundsätzlich sollte ja nicht das ziel sein, viel Strom zu verbrauchen, sondern weiterhin wenig strom und den auch noch zur richtigen Zeit. Wie wäre es also das Legionellenprogramm gezielt bei Sonne einzusetzen? Dort kann man ...
[Seite 590]
Ja ok, dass sollte aber so gehen. Ist ja im Endresultat auch nichts anderes. Sind die Ausgänge vom Regler stark genug für ein 3kW Heizstab? Sonst kommt da auch noch eine zusätzliche Elektroinstallation dazu. Gruß Martin
[Seite 933]
Dazu habe ich eine interessante Info: Ich habe für WW kein Heizstab freigegeben. Gestern habe ich mich bei schönstem Sonnenschein entschieden für 16uhr das Legionellenprogramm zu starten. Anfangs lief wie erwartet die Wärmepumpe und die Zirkulation bis sie nach einer Stunde und erreichten 63°C aus ...
[Seite 457]
Ja, das geht. Wenn man nur mit Heizstab fahren möchte, muss man den Alternativpunkt setzen, dann geht nur der Heizstab an. Diese Einstellung gilt dann aber auch für die Heizung, musst du halt nach Warmwasser wieder zurück stellen. Zu beachten ist auch, wenn der Heizstab einmal über den ...
[Seite 428]
... als bei 700. Lässt sich jetzt auch per ebus ein und aus schalten. Sonst muss man ja immer mühselig die einzelnen Zeitprogramme ändern. Zum Heizstab und Warmwasser habe ich heute auch kurz getestet nach dem du geschrieben hattest. Scheinbar kann man bei laufender Warmwasser-Ladung den Heizstab ...
[Seite 903]
Ich habe jetzt mal den Heizstab deaktiviert. Interessanterweise scheint das ein ziemlich guter Workaround zu sein, bis der WKD kommt, denn die Außeneinheit ist seitdem nicht mehr abgeschaltet worden. Der Fehler F.733 tritt zwar unverändert unter Enteisungsbedingungen etwa einmal pro Tag auf und ...
[Seite 297]
... n, ReserveHeizstab vom Puffer und Wärmepumpe in eine Verteilerdose und dann gemeinsam in den schrank. Alles 5x2,5² und mit 16A abgesichert. D.h. Heizstab und Wärmepumpe auf max geht sich nicht aus, brauche aber keine 12KW Leistung
[Seite 945]
Würde also heißen, dass der Heizstab im Rücklauf sitzt. Dann geht die Wärmepumpe aus, sobald der Heizstab zugeschaltet wird. Das dürfte nicht im Sinne der Konstrukteure sein. Und das Ausdehnungsgefäß sollte auch eher im Rücklauf sitzen, ist es aber bei dir nicht. Zumindest kannst du den Monteur ...
[Seite 558]
... mich heute gewundert, dass die Warmwasser-Bereitung langsam war und so viel Strom verbraucht. Dank der ebus-Statistik hatte ich gesehen, dass der Heizstab läuft, aber nicht die Wärmepumpe. Ich habe im Status der hmu folgenden Code gesehen: "S.132 Warmwasser: Kompres- Der Kompressor ist ...
[Seite 749]
Hallo, wollte gerade mal testen, ob der Heizstab meiner neuen Arotherm 75/6+Unitower funktioniert. Habe das Heizstab-Prüfprogramm P.27 gestartet. Das lief durch, allerdings ohne ein Ergebnis im Sinne von "Heizstab ok" o.ä. anzuzeigen. Habe parallel meinen digitalen Stromzähler beobachtet ...
[Seite 780]
Das soll so nicht sein. Heizt ihr das Warmwasser mit Heizstab?
[Seite 374]
... setzt die dann bei 41% Kompressorleistung und den steigenden Vorlauf erreicht wird passt das schon. Ich hatte gestern einen Durchlauf mit Heizstab (ungewollt), das geht natürlich um einiges schneller. Bis jetzt kann ich mir aber noch nicht erklären, warum der Heuzstab angegangen ist ...
[Seite 537]
... fällt auf, dass die Leistungen bei A2 am niedrigsten sind. Bei -7 sind die dann wieder deutlich höher. Da ist also offensichtlich ein Heizstab mit eingerechnet. Ist das der Heizstab im Innengerät? Oder hat das Außengerät auch noch einen Heizstab? 82423 Danke und viele Grüße ...
[Seite 539]
Moin, den ersten Teil verstehe ich nun nicht ganz: 82443 Meinst du damit, dass die 7,0 kW Heizleistung bei -7° bei der 75er OHNE Heizstab erreicht werden? Aber warum ist dann die Heizleistung bei +2°C geringer? Wenn du inkl Warmwasser 14tkWh gebraucht hast, müsstest du bei etwa 7 kW Heizlast ...
[Seite 910]
Kurzes Update. Ich hatte die Nacht den Heizstab wieder am laufen, diesmal aber auf 2KW begrenzt. Die Kombination hat sehr gut funktioniert. Der Heizstab lief ab 22:45 bis etwa 7 Uhr morgens, wo die Temperatur unter -11° war. Die Wärmepumpe regelt dann in dem Zeitraum etwas zurück. Die Annahme das ...
[Seite 460]
... Bivalenzp Warmwasser auf 15, Alternativpunkt auf 15. Bivalenzp für Heizen weiterhin auf -17. Während Warmwasser-Aufbereitung schaltet sich der Heizstab dazu, aber Wärmepumpe schaltet nicht ab. Sobald Warmwasser fertig ist schaltet sich Wärmepumpe ab und nur Heizstab aktiv. Ich habe dann noch ...
[Seite 697]
... wie eine Meldung zu meinem EEBUS kommen soll. Da jedoch meine geplante Wärmepumpe die 55/6 ist, wird mich dies nicht betreffen, Lediglich der Heizstab wäre bei mir relevant doch den werde ich nach Plan nie brauchen, wenn doch haben wir hoffentlich nicht gerade ein schwaches Energienetz ...
[Seite 410]
Ich habe eine Frage zur Warmwassererzeugung und der möglichen Unterstützung durch den Heizstab. Der Prozess der Warmwasserzeugung dauert schon oft relativ lang. Jetzt war heute ein prächtiger Tag zur Photovoltaik-Stromproduktion. Neben den allgemeinen Verbrauchern wie Waschmaschine, Spüler ...
[Seite 411]
Das hatte ich auch schon überlegt, aber..... Den Strom im Heizstab zu verballernen ist eher suboptimal und damit auch noch den Speicher zu laden, der sekündlich Energie nach außen abgibt verbessert das nicht wirklich. Ich habe das mal hochgerechnet und verworfen. Ich speiße das dann lieber ein ...
[Seite 611]
... eine Frage in die Runde, wie sehe ich eigentlich, ob der Unitower 230 oder 400V hat? 5adrig ist bei mir angeschlossen und im Testbetrieb geht der Heizstab über 5 kW. Auf welcher Temperatur steht eigentlich der Heizstab bei der Inneneinheit? Bei mir war das Standard irgendwas um die 0°C ...
[Seite 612]
Das muss man am Unitower auch richtig einstellen. Unter -Fachhandwerkerebene -Konfiguration -Netzanschl. Heizstab. Gruß Martin
[Seite 412]
Um mal auch noch etwas zum Thema Photovoltaik und Heizstab beizusteuern. Grundsätzlich sollte ja nicht das ziel sein, viel Strom zu verbrauchen, sondern weiterhin wenig strom und den auch noch zur richtigen Zeit. Wie wäre es also das Legionellenprogramm gezielt bei Sonne einzusetzen? Dort kann man ...
[Seite 590]
Ja ok, dass sollte aber so gehen. Ist ja im Endresultat auch nichts anderes. Sind die Ausgänge vom Regler stark genug für ein 3kW Heizstab? Sonst kommt da auch noch eine zusätzliche Elektroinstallation dazu. Gruß Martin
[Seite 933]
Dazu habe ich eine interessante Info: Ich habe für WW kein Heizstab freigegeben. Gestern habe ich mich bei schönstem Sonnenschein entschieden für 16uhr das Legionellenprogramm zu starten. Anfangs lief wie erwartet die Wärmepumpe und die Zirkulation bis sie nach einer Stunde und erreichten 63°C aus ...
Baukosten gehen aktuell durch die Decke
[Seite 1566]
... erhalten, verschalten und anschließen dann wohl erst im nächsten Jahr. Wen es interessiert. Solch Erdwärmeheizung (Novelan, wenn sie nur über Heizstab läuft, eine kalte Woche wie die letzte ist/war) da gehen dann mal locker 750kW durch —> bei uns round about 35€/Tag jetzt bitte ganz viel ...
[Seite 1376]
Danke für deine Ausführungen, das stimmt mich natürlich schon nachdenklich. Ich muss ergänzen, dass der Pufferspeicher einen modulierenden E-Heizstab hat und der Plan ist, dass die Photovoltaik in der Übergangszeit/Sommer überwiegend die Aufheizfunktion übernimmt, sodass die Wärmepumpe nicht gar ...
[Seite 446]
... Warmwasser im Rahmen meiner Heizanlage. 500L Warmwasserspeicher reicht für die 10 Wohnungen aus. Da der Speicher einen Eingang für Photovoltaik Heizstab hat, hatte ich überlegt etwa 6 kW Photovoltaik Module aufs Dach zu installieren und einen DC Heizstab einzubauen, was zu einer deutlichen ...
[Seite 1566]
... erhalten, verschalten und anschließen dann wohl erst im nächsten Jahr. Wen es interessiert. Solch Erdwärmeheizung (Novelan, wenn sie nur über Heizstab läuft, eine kalte Woche wie die letzte ist/war) da gehen dann mal locker 750kW durch —> bei uns round about 35€/Tag jetzt bitte ganz viel ...
[Seite 1376]
Danke für deine Ausführungen, das stimmt mich natürlich schon nachdenklich. Ich muss ergänzen, dass der Pufferspeicher einen modulierenden E-Heizstab hat und der Plan ist, dass die Photovoltaik in der Übergangszeit/Sommer überwiegend die Aufheizfunktion übernimmt, sodass die Wärmepumpe nicht gar ...
[Seite 446]
... Warmwasser im Rahmen meiner Heizanlage. 500L Warmwasserspeicher reicht für die 10 Wohnungen aus. Da der Speicher einen Eingang für Photovoltaik Heizstab hat, hatte ich überlegt etwa 6 kW Photovoltaik Module aufs Dach zu installieren und einen DC Heizstab einzubauen, was zu einer deutlichen ...
Einfamilienhaus - 18.000 kWh in zwei Jahren - was könnte das Problem sein?
[Seite 2]
... das bringt 2-3 Kelvin. Welche ist es denn, die 6, 8, 10 oder 12? Kühlen per Strom unterbunden ? Wenn ich mich nicht irre ist das ja auch möglich. Heizstab definitif deaktiviert ? Ich finde das heftig von den Zahlen! Das wären ja ca. 250 € / Monat je Familie für Strom, Heizung und Warmwasser ...
Schreib Mal was von den Einstellungen der Pumpe. Also Vorlauf Temperaturen, Warmwassertemperatur. Hat die Erdwärmepumpe einen zusatz Heizstab?
[Seite 2]
... das bringt 2-3 Kelvin. Welche ist es denn, die 6, 8, 10 oder 12? Kühlen per Strom unterbunden ? Wenn ich mich nicht irre ist das ja auch möglich. Heizstab definitif deaktiviert ? Ich finde das heftig von den Zahlen! Das wären ja ca. 250 € / Monat je Familie für Strom, Heizung und Warmwasser ...
Schreib Mal was von den Einstellungen der Pumpe. Also Vorlauf Temperaturen, Warmwassertemperatur. Hat die Erdwärmepumpe einen zusatz Heizstab?
Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus?
[Seite 2]
Reicht der Energiestandard des Hauses denn auch tatsächlich für eine Wärmepumpe? Ich kann mich an Kollegen erinnern, die mit einem Heizstab im Winter teuer zuheizen müssen, weil sie die Technik 2008 “interessant“ fanden, die Gebäudehülle aber eben nicht dazu passt.
[Seite 6]
... bei uns den Winter über bei bis zu - 24°C Außentemperatur schön warm im Haus. Wir haben bisher ein einziges Mal die elektrische Zusatzheizung (Heizstab) im Einsatz gehabt und zwar bei Erst-Inbetriebnahme der Heizung Ende November 2014. Damals war es auch um die - 15° C kalt und unser Heizstab hat ...
[Seite 2]
Reicht der Energiestandard des Hauses denn auch tatsächlich für eine Wärmepumpe? Ich kann mich an Kollegen erinnern, die mit einem Heizstab im Winter teuer zuheizen müssen, weil sie die Technik 2008 “interessant“ fanden, die Gebäudehülle aber eben nicht dazu passt.
[Seite 6]
... bei uns den Winter über bei bis zu - 24°C Außentemperatur schön warm im Haus. Wir haben bisher ein einziges Mal die elektrische Zusatzheizung (Heizstab) im Einsatz gehabt und zwar bei Erst-Inbetriebnahme der Heizung Ende November 2014. Damals war es auch um die - 15° C kalt und unser Heizstab hat ...
Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm
[Seite 10]
... so noch die angegebene Leistung hat, um das Haus auf die Wunschtemperatur zu bringen. Ist die Außentemperatur niedriger, springt der Heizstab zusätzlich an. Stimmt das so? Was bedeutet, bivalent auslegen? Und noch eine Frage zur Heizlast: Diese ist bei uns ja für -12°C berechnet. Bedeutet ...
[Seite 12]
... es die niedrigsten und höchsten Außentemperaturen über die Heizperiode in Realtion zu den Raumtemperatureinstellungen. Der Heizstab wird immer bei einer bivalenten Anlage Strom ziehen, denn das Trinkwasser ist auch auf Temperatur zu bringen. Auch ein Durchlauferhitzer ist nichts anderes ...
[Seite 10]
... so noch die angegebene Leistung hat, um das Haus auf die Wunschtemperatur zu bringen. Ist die Außentemperatur niedriger, springt der Heizstab zusätzlich an. Stimmt das so? Was bedeutet, bivalent auslegen? Und noch eine Frage zur Heizlast: Diese ist bei uns ja für -12°C berechnet. Bedeutet ...
[Seite 12]
... es die niedrigsten und höchsten Außentemperaturen über die Heizperiode in Realtion zu den Raumtemperatureinstellungen. Der Heizstab wird immer bei einer bivalenten Anlage Strom ziehen, denn das Trinkwasser ist auch auf Temperatur zu bringen. Auch ein Durchlauferhitzer ist nichts anderes ...